4 安装条件 4.1 安装地点和工作环境 组件只能在地球上使用,不能在太空中使用. 不要使用镜面或者放大镜来人工聚焦太阳光照射到组件上. 晶澳组件必须安装在适合的建筑上,或者其他适合组件安装的地方(如地面,车库, 建筑物外墙,屋顶,光伏追踪系统),组件不能安装在可移动的任何类型车辆上. 不要将组件安装在有可能会被水淹没的地方. Rev.4

6 /

19 晶澳太阳能光伏组件安装手册 晶澳推荐组件安装在工作环境温度为-20℃ 到46℃的环境下,该工作环境温度为安装 地点月平均最高温度和最低温度.组件极限工作环境温度为-40℃ 到85℃. 确保组件安装后所受到的风或者雪的压力不超过最大允许负荷. 组件需要安装在常年没有阴影的地方.确保在组件安装的地点没有可能阻挡光线的障 碍物. 如果组件安装在有频繁雷电活动的地方时,必须要对组件进行防雷击保护. 不要在附近可能有可燃性气体出现的地方安装组件. 在有大雪、极冷、强风或者近水,接近盐雾的海岛上或沙漠等恶劣环境中时,请采用 合适的保护措施确保组件安装的可靠和安全. 4.2 倾角的选择 组件的倾角:组件的表面与水平面所成的夹角.当组件正对阳光时,组件会获得最大 的功率输出. 在北半球安装,组件最好朝南,在南半球安装,组件最好朝北. 对于详细的安装角度,请依据标准组件安装指南或者有经验的光伏组件安装商给出的 建议. 晶澳建议组件安装的时候安装夹角不小于10度,这样组件在下雨的时候表面灰尘容易 被雨水带走,从而减少组件清洗次数;

同时利于组件表面的积水流走,避免长期大量积水在 玻璃上留下印迹,进而影响组件外观和性能.

5 机械安装 5.1 常规要求 确保组件安装方式和支架系统足够坚固,使得组件能够承受所有预定的载荷条件,这 是支架安装商所必须要提供的保证.安装支架系必须经过有静态力学分析能力的第三方测 试机构进行检验和测试,采用当地国家或国际标准如DIN1055或等同的标准. 组件安装支架必须由耐用、耐腐蚀、防紫外线的材料构成. 组件必须被牢固地固定在安装支架上. 在冬天有较大积雪的地区,选择较高的的安装支架.这样组件最低点不会被积雪长时 间的覆盖,此外,组件的最低点足够高,这样可以避免组件被植物和树木遮挡,或者是被 飞沙走石伤害. 当组件安装在平行于屋顶或者墙面的支架上时.组件与屋顶或者墙面的最小间隙为 Rev.4

7 /

19 晶澳太阳能光伏组件安装手册 10cm,需要让空气流通,防止组件的线路损坏. 禁止在组件的玻璃上打洞. 在屋顶安装组件之前,请确保建筑是适合安装的.此外,屋顶的任何渗透都必须要进 行适当的密封,以防止渗漏. 组件会有热胀冷缩效应,安装时相邻两块组件间隔不能小于10mm. 组件通过的最大静态载荷为:背面2400Pa(等同于风压)和正面5400Pa或2400Pa (等 同于雪压和风压),这取决于组件的安装类型(请参考下面的安装方式). 组件安装方法不能导致不同种金属之间发生电化学腐蚀.UL1703标准《Flat Plate Photovoltaic Modules and Panels》 的附录中推荐相接触的金属电化学电势差不能超过0.6V. 组件的安装方向可以是水平安装也可以垂直安装.对于双面双玻组件,为达到较好的 背面发电效果,建议组件底部到安装平面的高度超过1m. 5.2 安装方式 组件和支架系统的连接使用夹具安装或采用挂钩安装.安装组件必须依照下面的示例 和建议进行,如果安装方式与下面不同,请咨询晶澳,并得到晶澳的同意,否则会损坏组 件并导致质保失效. 5.2.1 无框单面双玻及无框双面双玻组件 5.2.1.1 使用夹具安装 可以使用专用的夹具对组件进行安装,如图1所示. A. 组件需要用金属夹具固定在一个支架上.推荐使用如下条件的夹具,或者经过组件系统 安装商认可的夹具(推荐使用江阴海达): 长度:≥80mm(2400Pa)或≥150mm(5400Pa);

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
发布一个新话题