10 功能
3 -比例式投药及 20-4/0 信号输入 程序 运行 泵根据接收到的 20-4/0 毫安信号按比例投 药,按照出厂设置,在收到
20 毫安信号 时,泵停止投药,当泵收到
4 毫安信号时, 泵以最大设定频率投药.在程序运行期间, 这两个数值可以修改. 泵在运行期间,最大频率可以修改,同时按 下 键来增加流量,或同时按下 来减少流量. EM00136061 rev. 1.1
11 运行期间显示 mA 毫安 F F F 20-4 Lev 液位 Stop 停止 P100% Operating mode 运行模式 ? mA 毫安 Alarms and statuses 警报及状态 ? Lev = 液位警报 ? Flw = 流量警报 FLOW sensor status 传感器状态 Pump status 泵状态 ? Empty = 泵启动 ? Stop = 泵停止 ? Paus = 暂停 Current dosage value 实时投药值 (depends on selected unit of measurement 取决于测量单位) ? Percentage, Frequency, l/h, Gph, ml/m 百分比,频率, 加仑/小时,毫升/秒Programmed value (设定值) Programmed internal value( Default: 20-4) (设定间隔值(默认:20 -4) 设置期间显示(模式键) High 高00.0 毫安 P100% Operating mode 运行模式 ? Displays the Low and High value in sequence 按顺序显 示高低值 ? Input mA value 输入 电流 Current dosage value 实时流量值 ? Makes it possible to modify the maximum dosage value by pressing the + or C buttons at the same time 可以 按下+ 或 C来修改最大投药值 EM00136061 rev. 1.1
12 功能
4 C 外部脉冲比例式投药(乘法模式) 程序 运行 泵根据接收到的外部信号,按比例投药 (例如:脉冲发射计数器),泵每收到 一个信号,就按比例完成对应的冲程. 泵可以自动设定投药频率,设定在完成 两个连续冲程的时间内.也可以设定按 秒计算的泵休息时间,休息时间结束 后,泵重新设置间隔计数,这样就可以 避免在过长时间内投药.泵具有记忆功 能,可以记录投药期间接收的信号.如 果设定为关闭,只能发送一个信号,如 果设定为开始,可以发送一个信号并记 忆脉冲,然后在完成已接收到的信号 后,执行这些脉冲. 在泵运行期间, n 值可以修改,同 时按下 键来增加流量,或同 时按下 来减少流量. EM00136061 rev. 1.1
13 运行期间显示 1:n F F F M M M
1 Lev 液位 Stop 停止 Operating mode 运行模式 ? 1:n = impulse multiplication 脉冲乘法 Alarms and statuses 警报及 状态 ? Lev = 液位警报 ? Flw = 流量警报 ? Mem = 记忆警报 FLOW sensor status 传感器状态 Programmed value of n n 的设定值 Pump status 泵状态 ? Empty = 启动 ? Stop = 停止 ? Paus = 暂停 Current dosage value 实时流量值 ? Displays stroke countdown 显示 冲程倒数 Memory function status 记忆功能状态 设置期间显示(模式键) Timeout(停止) n 0s
1 Displays programmed (显示 设置值) timeou........