编辑: Mckel0ve | 2019-07-05 |
2 根信号线,且只测量
2 根信号线之间的电压差. 1.4.5.2 隔离数字量输入连接 每个通道都可支持或0~30Vdc双向输入. 下
图表示外部输入设备与模块1个输入通道的接法.
7 1.4.5.3 隔离数字量输出连接 隔离数字量输出由达林顿三极管驱动,集电极开路输出.所有
8 个输出通道共用集电极和用 于电感负载的抑制二极管的公共端,下
图表示 DO 输出接法,外接电源大小为 5~30Vdc. 1.5 安装方式 1.5.1 软件安装指导 在不同操作系统下安装USB5601板卡的方法一致,在本公司提供的光盘中含有安装程序 Setup.exe,用户双击此安装程序按界面提示即可完成安装. 1.5.2 硬件安装指导 在硬件安装前首先关闭系统电源,待板卡固定后开机,开机后系统会自动弹出硬件安装向导,用 户可选择系统自动安装或手动安装.
8 2 软件使用说明 2.1 上电及初始化 1) 连接电源:"+"接电源正,"-"接地,板卡供电要求:USB 口供电或 DC5V 电源接口供电. 2) 连接通讯线:USB5601 通过 USB 线连接到计算机. 2.2 板卡使用演示 1) 将板卡通过 USB 线连接到电脑 USB 口, PC 机识别到 USB5601 设备后(可通过我的电脑->鼠 标右键->设备管理器查看设备是否识别到) ,打开 ART 的USB5601 产品演示系统.注意:左上 角USB5601-0,其中-0 为USB5601 在PC 机识别的逻辑地址. 2) AI 采样功能:
9 参数配置 开始采样命令 采样显示界面 数据刷新保存设置 3) DI 输入功能:本设备具有
8 路DI 输入.默认情况下,8 路DI 输入悬空时,固定为低电平.可 单次读取输入状态,也可软件自动读取输入状态.另外在配置界面中可配置 DI 反向,这样显示 状态和外部输入状态相反,软件显示如下:
10 4) DO 输出功能:本设备具有
8 路DO 集电极开路输出,输出状态可配置,软件显示如下: 3)基本信息显示:设备的物理 ID、用户产品 ID,固件版本号,驱动版本号,动态库版本号,逻辑 ID 号,序列号.
11 12
3 产品注意事项及保修 在公司售出的产品包装中,用户将会找到这本说明书和USB5601,同时还有产品质保卡.产品质 保卡请用户务必妥善保存,当该产品出现问题需要维修时,请用户将产品质保卡同产品一起,寄回本 公司,以便我们能尽快的帮助用户解决问题. 在使用 USB5601 板时,应注意 USB5601 板正面的 IC 芯片不要用手去摸,防止芯片受到静电的 危害. USB5601自出厂之日起,两年内凡用户遵守运输,贮存和使用规则,而质量低于产品标准者公司 免费维修. 当你使用USB5601从外部获取数据,如果不采取应有的警告,噪音在环境可能会显着影响您的测量精 度.以下措施将有助于减少可能的干扰.
1、信号电缆必须远离强电磁波电源,如电力线,大型电动机,断路器或焊接机,因为它们可能 会造成强烈的电磁干扰. 保持模拟信号电缆远离任何视频监视器, 由于它可以显着影响数据采集系统.
2、如果电缆穿过一个带重大电磁波的区域干扰时,应采用单独屏蔽、双绞线作为模拟输入电缆. 这种电缆有信号线绞合并用金属网屏蔽.金属网应该只连接到信号源地的一点.
3、避免运行信号电缆通过任何管道,里面可能有电力线.
4、如果你必须把你的信号电缆平行的电源线,有一个高电压或高电流通过它,尽量保持安全距 离,或将信号电缆以直角放置到电力线,以尽量减少不良影响. 3.1 注意事 3.2 保修