编辑: 棉鞋 | 2019-07-05 |
2000 系列抗谐波无功补偿控制器 使用说明书 扬州华锦电气科技有限公司 地址:江苏扬州市
电话:0514-88238179 传真:0514-88773193 目录
1、介绍.
1
2、功能特点.1
3、使用条件.1
4、技术数据.1
5、型号命名.1
6、面板功能.2 6.1 按键和指示灯.2
7、接线图.4
8、参数预置.5 8.1 工作模式的预置.5 8.2 目标功率因数的预置.5 8.3 投切延时时间的预置.6 8.4 电容器组延时时间的预置.6 8.5 保护电压的预置.6 8.6 电压畸变率保护门限的预置.7 8.7 电流互感器变比的预置.7 8.8 C1电容器容量的预置.7 8.9 输出编码的预置.8 8.10 输出回路的预置.8 8.11 通讯地址的预置.8 8.12 通讯速率的预置.8
9、 电网参数的显示.9
10、电容器容量及信号同名端自动识别.9
11、怎样判断电压电流信号是否处在同名端.9
12、报警原因.10 12.1 过压欠压报警.10 12.2 过畸变率报警.10 12.3 过补偿报警.10 12.3 欠补偿报警.10
13、关于输出编码的应用举例.10
14、RC2000投切原理.11
15、出厂控制参数.12
16、RC2000X-XX-XX外形尺寸及安装.12
17、RC2000X-XX-XXS外形尺寸及安装.12
18、RC2000C通讯功能测试软件界面
13
19、包装清单.13
1、介绍 1.1 关于使用说明书 本说明书详细的介绍了RC2000系列抗谐波无功补偿控制器的安装、调试、工作参数、菜单操作 等内容,用户在使用之前必须仔细阅读此说明书. 1.2 使用范围 Rc2000系列抗谐波无功补偿控制器,适用于低压配电系统电容器补偿装置的自动调节 (以下简称 RC2000),使功率因数达到用户预定状态,提高电力变压器的利用效率,减少线损,改善供电的电 压 质量.
2、功能特点 (1) 以基波无功功率计算投切电容容量,可避免任何形式的投切震荡,并在有谐波的场合下能 正确显示电网功率因数,且可靠运行. (2)功率因数测量精度高,显示范围宽. (3)实时显示总功率因数(PF)与基波功率因数(DPF). (4)实时显示电压畸变率及电流畸变率. (5)有12种编码输出方式供用户选择,利用合理编码,根据负载变化的需要,可以实现不同组间 电容器投与切同时进行,达到无极补偿效果使功率因数始终保持在最佳状态,也可根据用户 需要设置成固定顺序投切,如先投入后切除等. (6)最多16路输出. (7)人机界面友好操作方便. (8)各种控制参数全数字可调直观使用方便. (9)具有自动运行与手动运行两种工作方式. (10)具有过电压和欠电压保护功能. (11)具有电压谐波超标保护功能. (12)具有掉电保护功能数据不丢失. (13)电流信号输入阻抗低≤0.01Ω.
3、使用条件 (1)海拔高度不高于2500米. (2)环境温度-25℃~+50℃. (3)空气湿度在40℃时不超过50%,20℃时不超过90%. (4)周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易染易爆的介质存在. (5)安装地点无剧烈震动.
4、技术数据 额定工作电压:AC 380V或AC220V 额定工作电流:AC 0-5A 额定工作频率:45Hz-65Hz 显示功率因数:滞后0.001-超前0.001 测量无功功率:0―9999Kvar 测量有功功率:0―9999KW 欠压保护值;
AC300V或AC180V 输出触点容量:AC220V 5A 灵敏度:20mA 动态输出容量每路:DC12V 20mA/支路 外型尺寸:144mm*144mm或122mm*122mm 显示:4位红色数码管 开孔尺寸:140mm*140mm或113mm*113mm 整机消耗功率:10VA 安装方式:嵌入式安装倒齿附件固定或导轨安装 连接方式:插座接线端子螺丝固定 防护等级:外壳IP40