编辑: 梦三石 | 2019-07-05 |
18 K
41 中华人民共和国国家标准GB/T 20840.2―XXXX 代替 GB 1208-2006,GB 16847-1997 互感器 第2部分:电流互感器的补充技术要求 Instrument transformers ― Part 2: Additional requirements for current transformers (IEC 61869-2:2012, MOD) (报批稿) (本稿完成日期:) XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施 GB/T 20840.2―XXXX I 目次前言 II 引言 V
1 范围
1 2 规范性引用文件
1 3 术语和定义
1 3.1 通用定义
1 3.3 有关电流额定值的定义
3 3.4 有关准确度的定义
4 3.7 符号与名称
12 5 额定值
14 5.2 设备最高电压
14 5.3 额定绝缘水平
14 5.5 额定输出
15 5.6 额定准确级
15 5.201 额定一次电流标准值
20 5.202 额定二次电流标准值
20 5.203 额定连续热电流标准值
20 5.204 短时电流额定值
20 6 设计和结构
20 6.4 对零件和部件的温升要求
20 6.5 设备的接地要求
20 6.13 标志
21 6.201 绝缘油性能要求
24 6.202 对出线端子的要求
24 6.203 对油浸式电流互感器的结构要求
24 7 试验
25 7.1 一般要求
25 7.2 型式试验
26 7.3 例行试验
29 7.4 特殊试验
33 7.5 抽样试验
33 附录 2A(资料性附录) 本部分与 IEC 61869-2:2012 相比的结构变化情况
34 附录 2B(资料性附录) 本部分与 IEC 61869-2:2012 的技术性差异及其原因
36 附录 2C(规范性附录) 低漏抗型的验证.38 GB/T 20840.2―XXXX II 附录 2D(规范性附录) P 级、PR 级保护用电流互感器
39 2D.1 相量图
39 2D.2 匝数补偿
39 2D.3 误差三角形
39 2D.4 复合误差
40 2D.5 复合误差的直接法试验
40 2D.6 直接测量复合误差的其它方法
41 2D.7 复合误差的应用
42 附录 2E(规范性附录) 暂态特性保护用电流互感器
43 2E.1 暂态计算的基本理论公式
43 2E.2 铁心磁化特性的测量
48 2E.3 测定限值条件下误差的直接法试验
54 附录 2F(资料性附录) 油浸式互感器温升试验中所用的以实验推算法确定热时间常数的方法 ..
57 附录 2G(资料性附录) 比值差(ε)的替代测量.59 附录 2H(规范性附录) 匝数比误差的确定.61 图201 工作循环.9 图202 一次时间常数 Tp.10 图203 不同故障初始角γ 的二次匝链磁通
11 图2D.1 相量图.39 图2D.2 误差三角形.40 图2D.3 典型电流波形.40 图2D.4 1:1 电流互感器的基本电路
41 图2D.5 任何变比电流互感器的基本电路.41 图2D.6 另一种试验电路.42 图2E.1 两种故障初始角的短路电流.44 图2E.2 考虑所有相关故障初始角γ 的最高磁通值ψmax(t)曲线
44 图2E.3 暂态系数计算的有关时间范围.45 图2E.4 Ktf 的确定(在时间范围
1 及50 Hz 和Ts = 1.8s 条件下)46 图2E.5 Ktf 的确定(在时间范围
1 及60 Hz 和Ts = 1.5s 条件下)46 图2E.6 Ktf 的确定(在时间范围
1 及16.7 Hz 和Ts = 5.5s 条件下)47 图2E.7 铁心饱和对磁通的限制.48 图2E.8 基本电路.49 图2E.9 磁滞回环确定剩磁系数.51 图2E.10 直流法的电路.51 图2E.11 时间与幅值及磁通与电流的图形.52 图2E.12 磁通基线平移的记录图.52 图2E.13 电容放电法的电路.53 图2E.14 电容放电法的典型记录图.54 图2E.15 误差电流的测量.55 图2F.1 估算最终温升的外推图.58 GB/T 20840.2―XXXX III 图2G.1 电流互感器简化等效电路图.59 表201 测量用电流互感器的比值差和相位差限值(0.1 级~1 级)16 表202 特殊用途的测量用电流互感器的比值差和相位差限值(0.2S 级和 0.5S 级)16 表203 测量用电流互感器的比值差限值(3 级和