编辑: 252276522 | 2019-07-05 |
4 生活垃圾焚烧 监控(监测)联网传输技术要求(试行)
1 烟气排放连续监测系统(CEMS)联网技术要求 垃圾焚烧厂的烟气排放连续监测系统(CEMS)联网指标应至少包括烟气中一氧化碳、颗粒物、 二氧化硫、氮氧化物、氯化氢,烟气参数(温度、压力、流速/流量、湿度、含氧量).
数据传输需按照 《HJ/T212 污染源在线自动监控 (监测) 系统数据传输标准》 正常传输实时数据、 分钟数据、小时数据、日数据;
在数据上报过程中需按照 HJ/T75,HJ/T76 标准对数据进行标记,例如:"P"表示电源故障,"F"表示排放源停运等.
2 焚烧炉炉膛内焚烧温度监控联网要求 2.1 焚烧炉炉膛内焚烧温度监控要求 监控的焚烧炉炉膛内焚烧温度分为以下两类. 2.1.1 DCS 温度 垃圾焚烧厂生产控制的集散控制系统(DCS)将焚烧炉二次空气喷入点所在断面、炉膛中部断面 和炉膛上部断面分别设置的温度测点信号通过特定的模型计算出的温度. 2.1.2 直接测量温度 焚烧炉二次空气喷入点所在断面、炉膛中部断面和炉膛上部断面每个温度测点的直接测量值. 2.2 焚烧炉炉膛内焚烧温度联网要求 DCS 温度、直接测量温度均应以数字信号从 DCS 接入数据采集仪,经数据采集仪传输至污染源 自动监控系统. 图1:炉膛内温度联网接入示意图 DCS 温度、直接测量温度接入污染源自动监控系统后,DCS 温度直接显示;
接入的直接测量温 度至少应当包括炉膛中部断面和炉膛上部断面"2*3"个温度测点数值,各直接测量温度将分别显示并 计算算术平均值.
3 数据联网传输编码与通讯命令 垃圾焚烧厂 CEMS 监控指标与炉膛内焚烧温度等参数需按照《HJ/T212-2005 污染源在线自动监 控(监测)系统数据传输标准》以及如下扩展编码和重点污染源自动监控系统联网,并上报至环境保 护部污染源监控中心. 3.1 编码定义 生活垃圾焚烧厂自动监控编码补充定义详见表 1. 表1生活垃圾焚烧厂在线监控编码补充定义 编码 中文名称 计量单位 描述901 垃圾焚烧炉平均温度 摄氏度 焚烧炉内各测点温度算术平均值
902 DCS 温度 摄氏度 DCS 系统显示的焚烧炉温度 T1X 炉膛内上部断面焚烧温度 摄氏度 X 表示
0 至9数字,表示该断面测点顺序编码.例如:炉膛上部断面有
3 个测点,编码分别为:T
10、 T
11、T12;
炉膛内中部断面焚烧温度有
3 个测点, 编码分别为:T
20、T
21、T22. T2X 炉膛内中部断面焚烧温度 摄氏度 T3X 炉膛内下部断面焚烧温度 摄氏度 编码 中文名称 计量单位 描述T4X 炉膛内二次空气喷入点温度 摄氏度 3.2 通讯命令 垃圾焚烧炉平均温度和 DCS 温度(编码
901、902)通讯命令和污染因子(二氧化硫、烟尘等) 相同,包含实时数据、分钟数据、小时数据、日数据. 炉膛内各断面温度(T
11、T21 等)需实时上报,上报间隔不大于
5 分钟,使用扩展命令上传现 场端炉温参数.上传现场端炉温参数命令交互说明详见表 2. 表2上传现场端炉温参数命令交互说明 类别 项目示例/说明使用 命令 现场机 上传炉温温 度QN=20160801085857223;
ST=31;
CN=3020;
PW =123456;
MN=0152316J000000;
Flag=1;
CP=&& DataTime=20160801085857;
T10-Info=868;
T11- Info=860;
T12-Info=960;
T20-Info=860;
T21- Info=860;
T22-Info =860&& 上位机 返回数据应 答QN=20160801085857223;