2005年6月, 6kv 焦油站投运, 满足了焦油加工厂用 电需求;

2007年, 6kv焦炭站投运, 满足 了焦化二系统用电需求.

50 年来, 电气供电系统随着企业 的发展不断壮大, 从小到大、 从弱到强, 为生产建设、 快速发展奠定了坚实基 础. 2016年, 山西焦化5# 6# 焦炉配套干 熄焦项目及余热发电工程投运,3# 3MW 发电机组建成投运, 年产蒸汽

60 万吨、 发电

333 千瓦时;

2018 年, 110kv 焦化四站投运, 满足了二炼焦干熄焦项 目和配套 4# 20MW 发电机的用电需求;

同年, 2# 3# 焦炉配套干熄焦项目及余热 发电工程投用, 发电量进一步增加, 实 现了节能减排和经济效益持续增强. 至此, 山西焦化电气系统建成了

4 个110kv变电站、 13个6kv站、 2个10kv 站;

118 个变 (配) 电所;

41 个PLC 控制 远程站,

4 个本地站;

2 台装机容量为 6000kw 的发电机组. 满负荷情况下小 时供电负荷达78000kw左右, 年供电量 达4.85亿kwh. 安全: 供电水平持续提升 电气安全牵一发而动全身, 保障安 全供电是安全生产的核心.

50 年来, 山西焦化不断强化管理 手段、 培养技术人才、 提升技术水平, 保 持了供电系统安全稳定运行, 为企业生 产建设提供了安全高效的供电保障. 2006年3月, 山西焦化电气公司统 一对全部低压维修电工进行了整合, 解 决了各生产车间维修电工人员分散、 技 术力量薄弱、 材料备件重复购置浪费等 问题, 使公司电气维保能力明显提高, 电气故障明显减少, 维修费用明显降 低. 采用 走出去、 请进来 的办法, 常态 化提升技术人员素质, 鼓励他们在实践 中出真知, 将理论知识与生产实践紧密 结合, 解决实际问题, 涌现出了一大批 技术标兵, 为安全优质供电提供了人才 支撑. 李凌宇技能大师工作室 以培训 技术工人、 研究解决日常技术问题为重 任, 近年来取得技术创新成果40余项, 金点子 84项, 小改小革31项, 有效解 决了安全供电过程中出现的技术问题. 青工杨杰巧妙利用继电保护仪的电流 源升流功能, 模拟实际工作情况实现了 对 异常无线测温传感器 和 无线测温 传感器地址设置错误 的甄别, 荣获山 西省职工 五小 竞赛优秀成果三等奖;

周翔云在 改革创新、 奋发有为 打造临 汾技工品牌全市电力行业职业技能大 赛继电保护项目比赛中获三等奖. 公司

3 个110kv 站使用的全部是 KYN28 型全封闭开关柜, 散热性能差. 2013年, 电气公司对焦化二站6kv总降 站、 中央站等安装高压开关柜无线测温 装置, 彻底消除柜体及电气元器件的发 热问题, 实现了高压带电体温升远距离 遥测, 大幅提升了高压系统的供电可靠 性. 随着电力科技的不断进步, 微机综 保装置得到推广应用, 电气公司先后对 焦化一站总变、 焦化二站及热电站进行 了全方位技术改造, 将电磁式继电保护 装置改为微机综保, 为系统安全可靠运 行打下了坚实基础. 技改: 技术升级点燃发展引擎 实行变电站无人值守, 为打造 智 慧电网 探出新路子. 电气公司率先在 6kv焦油站、 6kv焦炭站、 甲醇10kv站实 行无人值守运行模式, 完善电力调度中 心, 实行监控、 操作和巡检的职能分离, 全面提高供电系统管控水平, 提升了供 电可靠性. 公司紧盯电气技术发展前沿, 大量 引进了变频器, 确保了系统优质供电. 在焦化四站首次引进先进的气体绝缘 金属封闭 GIS 开关设备, 设计结构紧 凑、 运行可靠性高, 极大满足了安全供 电需求. 为解........