编辑: 雷昨昀 2019-07-05
焚烧装置控制系统 中的应用 李艳 大庆石化总厂信息技术中心

1 6

5 7

1 4 本文以 大庆石化 分公 司水 气厂化 工污水 焚烧 装 置控制 系统 为例 ,论述 了O Mf f , O N P L C在污水处理领域 的应 用.

对 系统的硬 件、软 件配 置及 工作原理 进行 了说明 ,并且 重点介 绍P}D回路控 制 中无扰 动切换的 编程方 法l聚§§t_-|毽 鞲 嚣*0毪OM~ONPLC;

P I D ;

无扰 动 切换 化工污水焚烧装置控制系统简介 水气厂化 工污水焚烧装置处理 的废水 来源于大庆石化分公司各个生产装置排出 的污水.此装置主要包括再生炉和焚烧炉 两个主体设备 ,温度控制和炉子火咀点火 控制是整套控制 系统 的关键.原控制系统 是 由调节器、显示仪表 、继 电器等搭接而 成的 ,1

9 8 4年安装 并投 用. 由于长时 间使用,设 备老 化 、陈 旧 、显示仪 表误 差大,不仅 使操 作 不便 、维 护困难 ,而且存在着安全隐患 .2

0 0 6年将再生 炉、焚 烧炉两部分 的原有控制系统改造成 统一 的PLC控制系统 ,采用 日本 O MR ON公司生 产的 C S

1 H系列 P L C产品.装置的控制系 统改造后开车一次成功 ,通过 P L C控制系 统能够对整个生产过程进行监视 和控制.

2 控制系统配置及说明

2 . 1硬件配置 ① C P U 单元:C S I H C P U6

3 H 程序 容量 为20K步,I /O位为

5 1

2 0 点,可扩展 7个机架 ,数据 存储器容量为

6 4 K 字. ②电源单元 :C2

0 0 HW― P A2

0 9 R 电压范围 :8

5 1

3 2 V A C 或170264VA C.5

0 /6

0 HZ ③数字量输 入模块 :C2

0 0 H I D2

1 2 该模块为

1 6点DC

2 4 V输入模块 ,最 大消耗 电流为

7 MA. ④开关量输 出模块 : C

2 0

0 H OC

2 2

5 该模块为

1 6点输出模块 ,输 出最大 电流为2A. ⑤模拟量输 入模块 :C2

0 0 H AD

0 0

3 该模块 为 8通道输 人模块 ,输 人信 号为420MA、1 ~5 V、0

1 0 V、一10~1

0 V 标 准模拟信号 ,单通道隔离 ,1 /

4 0

0 0分辨率,采集处理速度为 2.

5 M S / M Ax/ 点.⑥模拟量输 出模块 :C

2 ( ) ( ) H DA0

0 4 该模块 为 8路输 出,输出为

4 -2

0 MA 标准模拟量信号 .1 /

4 0

0 0分辨率 ,转换 速 度为

2 .

5 MS / MAX/点 ,单通道隔离. ⑦热电偶单元 : C S

1 W~ P T S

5 1 该模块 为 4路温 度传感器单元 ,可接 S型、K 型或 J型 热电偶 . ⑧通讯模块 :C S

1 W CL K2

1 ~V1 该 模块为 C ON TR OL L E R L I NK工业 以太 网模块 ,通讯速 率最大为

2 M B/S, 通讯介质为屏蔽双绞线 ,最大传输距离为

1 公里⑨通讯卡 :3 G8 F7 C L K2

1 - E V1 ― r j 该 通讯 卡安 装在 工控机 P CI 插槽上 , 与CS1W~C L K2

1 _ V1 链接使 用.

2 . 2软件说明 ① CX―PROGRAME R 6.

0 该软件为 P L C编程专用软件 ,功能强 大 ,可 在线 监视 和修 改程 序.②操作站组态软件 : R S VI E W

3 2 该软 件为AB公司所生 产的组 态软 件 ,为开 发 、运行 集成 版 ,可链 接 点为

1 0 K ,运行可 靠 ,功 能强大 .

2 . 3总体控制要求及功能 化工污水焚烧装置 自控 系统的要求是 对 污水再生和污泥焚烧处理过程进行 自动 控制和 自动调节 ,使处理后的水质指标 达到排放 要 求的 范围.功能 如下 : ①控制操作 :在污水处理控制室能对 被 控设备进 行在线 实时控制 . ②显示功能 :用图形实时地显示各现 场被控设备的运行工况 ,以及现场的状态 参数.③数据 管理 :依据不 同运行参数的变 化快慢和重要程度,建立生产 历史数据库 , 存储生产原始数据 , 供统计分析使用;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题