编辑: 芳甲窍交 2019-07-05

职工生活垃圾产生量为 0.9t/a,集中收集后由环卫部门统一处理. 本项目产生的危险废物主要为废胶渣、废液压油、废导热油、废灯管及废光触媒棉.废胶渣产生 量为 0.1t/a,废液压油产生量为 0.7t/a,废导热油产生量为 0.01t/a,废灯管产生量为 0.002t/a,废光触 媒棉为 0.0024t/a,暂存于危废间,累积到一定数量后再行签订处置协议.

四、环境保护设施调试效果 根据《费县彬国建筑模板厂年产 1.1 万立方米胶合板项目竣工环境保护验收监测报告》和检测报 告表明,验收检测期间:

1、工况调查 验收监测期间,项目生产运行正常,实际运行负荷分别达到设计生产负荷的 75%以上,符合验收 监测的条件,验收监测期间的监测结果具有代表性.

2、废水:本项目不产生生产废水. 本项目生活废水主要为职工产生的生活污水,经化粪池处理后外运堆肥.

3、废气: 验收监测期间,费县彬国建筑模板厂年产 1.1 万立方米胶合板项目涂胶、和胶、热压工序排气筒 2#监测孔(出口)甲醛平均排放浓度 0.545mg/m3 ,最大排放浓度 0.556mg/m3 ,甲醛排放满足《人造 板工业污染物排放标准》 (征求意见稿)中表

4 标准要求、 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297- 1996) 表2标准要求(5mg/m3 ) .锯边工序 H2 排气筒 4#监测孔(出口)颗粒物平均排放浓度 8.9mg/m3 ,最 大排放浓度 9.1mg/m3 , 平均排放速率为 0.0215kg/h, 最大排放速率为 0.0224kg/h, 浓度和速率满足 《山 东省区域性大气污染综合排放标准( DB37/2376-2013)表2一般控制区标准要求及《大气污染物综合 排放标准》( GB16297-1996)表2二级标准要求(20mg/m3 、3.5kg/h) .天然气锅炉 H3 排气筒 5#监测 孔二氧化硫平均浓度为 2mg/m3 ,最大浓度为 2mg/m3 ;

氮氧化物平均浓度为 137mg/m3 ,最大浓度 143mg/m3 ;

烟尘平均浓度为 3.8mg/m3 ,最大浓度为 4.1mg/m3 ,排放满足《锅炉大气污染物排放标准》 ( DB37/2374-2018 )和《山东省环境保护厅关于进一步明确我省锅炉大气污染物排放控制要求的通知》 (鲁环函[2014]420 号)要求(二氧化硫:50mg/m3 、氮氧化物:200mg/m3 、烟尘:10mg/m3 ) . 验收监测期间,费县彬国建筑模板厂年产 1.1 万立方米胶合板项目无组织颗粒物排放浓度最大值 为265?g/m3 ,无组织甲醛排放浓度最大值为 0.085mg/m3 ,满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值标准要求(颗粒物:1.0mg/m3 、甲醛:0.2mg/m3 ).

4、噪声:验收监测期间,费县彬国建筑模板厂年产 1.1 万立方米胶合板项目的昼间噪声最高值 为56.7dB(A),夜间噪声最高值为 46.1dB(A),厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放 标准》(GB12348-2008)中2类功能区标准(昼间:60dB(A)、夜间:50dB(A).

5、固体废物:本项目一般固废主要为收集粉尘、下脚料及职工生活垃圾.收集粉尘产生量为 3.15t/a,下脚 料产生量为 245t/a,集中收集后外售;

职工生活垃圾产生量为 0.9t/a,集中收集后由环卫部门统一处理. 本项目产生的危险废物主要为废胶渣、废液压油、废导热油、废灯管及废光触媒棉.废胶渣产生量为 0.1t/a, 废液压油产生量为 0.7t/a,废导热油产生量为 0.01t/a,废灯管产生量为 0.002t/a,废光触媒棉为 0.0024t/a,暂存于危 废间,累积到一定数量后再行签订处置协议.

6、卫生防护距离 本项目所在地理区域无敏感保护目标,对周围环境影响较小.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题