编辑: 牛牛小龙人 | 2019-07-05 |
8 - ⑵.――锁定显示数据 ――该数据自动存储为第
03 组――被测电流为:160.5A ⑶.――被测电流为:571A ――电池电压低符号显示, 请更换电池. ⑷.――查阅所存第
03 组数据 ――被测量的电流为:160.5A ⑸.―― FULL 闪烁显示: 存储已满
99 组――必须清除内存才能再存储 ⑹.――数据清除指示 dEL ⑺.――退出功能指示 End *⑻.―― no- - 动态显示: 无接收信号 七.操作方法 使用前先仔细检查仪表所有部件是否有损坏,没 有任何损坏才能使用. 按手册说明安装电池.
(一)检测仪操作 1.开关机 按POWER 键开机,LCD 显示,进入通常测试模式.若开机后 -
9 - LCD 显示较暗,可能电池电压偏低,请更换电池.仪表开机
15 分钟后 LCD 持续闪烁,提示仪表将自动关机,LCD 持续闪烁
30 秒后自动关机,以降低电池消耗.若LCD 持续闪烁时,按POWER 键仪表能继续工作. 在HOLD 模式下,按POWER 键关机. 在通常测试模式下,按POWER 键关机. 在PEAK 测试模式下,按POWER 键关机. 在数据查阅模式下,先长按 HOLD 键退出数据查阅模式,返 回通常测试模式, 再按 POWER 键关机. 退出数据查阅过程中会显 示 End 符号. 2.通常测试 高压,极其危险!必须由经培训并取得授权资格 的人员操作,操作者必须严格遵守安全规则,否 则有电击的危险,造成人身伤害或伤亡事故. 危险!不能用于测量超过 60KV 的电压线路,否则 有电击危险,造成人身伤害或设备损坏. 危险!不能用于测量超过 600A 的线路.否则有电 击危险,造成人身伤害或设备损坏. 通常测试:测试过程中 LCD 实时显示被测电流的大小,LCD 数据随电流大小变化而变化,当检测仪撤离被测导线后,不保 持测试结果,LCD 显示归零. 通常测试模式适合近距离测量,方便直接读取 LCD 数据的 线路测试,B 型测试不受距离限制. 测试前,先连接绝缘杆,绝缘杆连接必须到位, 最后连接检测仪,避免仪表与地面冲击. 务必使用专配的绝缘杆连接该仪表. 测试完毕收杆时应顺势倾斜绝缘杆, 先拆检测仪, 再拆卸绝缘杆,避免检测仪与地面冲击. 正常开机后,让导线处于钳头引导区的的中部,如图 A.仪-10 - 表引导区垂直于导线,前推仪表钳住被测导线,LCD 显示测量结 果.若显示 OL A ,表示被测导线电流超出了该档位的上量 限.请选高档位或更高量限的仪表.后拉即可将仪表撤离被测 导线,如图 C,撤离时也尽量保持仪表引导区垂直于导线. -
11 - 注意由于投入运行后的避雷器泄漏电流应小于 500uA( 《现 场绝缘试验实施导则 避雷器试验 DL474.5-92》中7.1 条) ,所以可以根据测试避雷器的漏电来判断避雷器的 运行情况,若实测避雷器泄漏电流过大,超过 500uA, 若排除系统电压过高, 则避雷器可能有污渍或受潮或老 化,漏电流越大,有污渍或受潮或老化就越严重.工作 人员可以根据测试的漏电情况决定是否对避雷器进行 维护处理或拆下到实验室检测,避免了盲目拆下检测. 在HOLD 模式下,按HOLD 键返回通常测试模式. 在数据查阅模式下,按HOLD 键退出数据查阅模式,返回通 常测试模式. 在PEAK 测试模式下,按PEAK 键退出 PEAK 测试模式,返回 通常测试模式. -
12 - 数据清除后自动返回通常测试模式. 注意!为了安全,测试完毕后,请将仪表移离被 测导线,不要长时间钳在被测线路中. 3. PEAK 测试 PEAK 测试:最大电流测试.测试过程中仪表自动比较被测 电流的变化,保持当前时间段线路的最大电流值,当仪表撤离被 测导线后,测试结果会一直保持,适合不易直接读取 LCD 数据的 线路测试. 在通常测试模式下,按PEAK 键,PEAK 指示灯亮,进入 PEAK 测试模式.即仪表显示并自动保持测试中的最大电流值. 在其他模式下,必须先返回通常测试模式下,再按上述操作 进行 PEAK 测试. 按PEAK 键退出 PEAK 测试模式, 返回通常测试模式, 退出过 程中显示 End 符号. 4.数据保持 在通常测试模式下, 按HOLD 键, 可以保持 LCD 显示, HOLD 符号指示.再按 HOLD 键解除数据锁定,返回通常测试模式, HOLD 符号消失. 5.数据存储 在测试模式下,按HOLD 键保持显示数据的同时,仪表自动 编号并存储当前保持的数据,存储过程中 MEM 符号闪烁显示 一次.本仪表能存储