编辑: QQ215851406 | 2019-07-05 |
disassembly check;
insulation margin;
occasional failure;
measure 第40卷第2期: 0040?0044 2019年4月 电力电容器与无功补偿 Power Capacitor &
Reactive Power Compensation Vol.40, No.2: 0040?0044 Apr.
2019 ・ ・
40 2019年第2期 (总第182期) 数据突增至 27.07 μL/L,
22 时00 分运行人员特巡时 发现该高抗运行声音异常,
23 时54 分产品退出运行.
2 电网运行方式
750 kVⅠ、 Ⅱ母线,
2、
3、
4、
5 串运行、
1 号主变运 行;
7081Ⅰ线、 7093Ⅰ线、 7094Ⅱ线、 7082Ⅰ线、
7097 Ⅱ线、 7098Ⅰ线运行.
330 kV I、 II 母线,
1、
2、
4、
5、
6、
7、
8、
9 串运行;
3967 Ⅰ 线、31065 Ⅰ 线、30926 Ⅰ 线、30927 Ⅱ 线、30928 Ⅲ线、 30929Ⅰ线、 30930Ⅱ线、
3971 运行Ⅰ 线、 3989Ⅱ线运行.
66 kV 单母线运行;
6611 6 号电抗器、
6612 7 号 电抗器、
6613 8 号电抗器、
6651 1 号站用变运行,
6661 1 号电容器组冷备用;
3511 3 号站用变运行;
6651 1 号站用变带 380V I 段运行,
3511 3 号站用变 带380 V II 段、 III 段运行. 直流运行方式: 直流Ⅰ、 Ⅱ段分段运行.
3 故障排查 3.1 油色谱试验 电抗器退出运行后,
2018 年1月28 日从电抗 器上、 下油样阀分别各取样
3 份进行了油色谱数据 分析[4] , 详见表 1. 表1 电抗器上、 下油样色谱分析 Table
1 Chromatographic analysis of upper and lower oil samples of reactor 油样 上油样1 下油样1 上油样2 下油样2 上油样3 下油样3 氢气/ (μL/L) 81.1 68.2 62.8 62.9 62.0 52.9 甲烷/ (μL/L) 33.4 33.0 35.5 36.9 26.8 27.6 乙烷/ (μL/L) 9.3 9.2 4.8 5.3 9.0 9.3 乙烯/ (μL/L) 10.0 9.2 13.0 13.6 9.3 8.9 乙炔/ (μL/L) 30.24 23.52 22.02 20.85 24.90 20.80 总烃/ (μL/L) 82.94 74.92 75.33 76.66 69.90 66.60 一氧 化碳/ (μL/L) 831.8 843.0 646.8 762.9 662.4 689.9 二氧 化碳/ (μL/L)
3 431.2
3 534.3
3 135.0
3 488.1
3 193.2
3 297.0 油温/ ℃ 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 根据色谱数据分析和三比值计算判断, 故障类 型为低能放电故障. 3.2 现场检查情况 XX 变电站 A 相高抗发生故障后, 公司立即组 织人员赶赴现场, 与用户积极进行沟通, 经现场进 箱检查, 发现在面向高压引线的右侧, 器身围屏纸 板上有放电痕迹, 见图 1, 现场无法修复[5] .经双方 协商决定, 该电抗器返厂检修[6] . 3.3 解体检查 3.3.1 返厂初步吊罩检查
2018 年3月13 日, 该相电抗器进行外观检查, 未发现异常之后进行初步吊罩检查, 检查结果为:
1 ) 吊开箱盖, 检查器身上下、 四周的顶紧装置完 好, 器身定位无位移. 2) 吊出器身, 检查箱底无异常[7] . 图1 器身围屏处的放电痕迹 Fig.
1 Discharge trace at the body enclosure 3) 检查油箱箱壁, 中性点侧箱壁一块磁屏蔽表 面有发黑痕迹, 对应的表面覆盖绝缘板内侧也发现 发黑痕迹, 见图 2. 图2 磁屏蔽表面覆盖绝缘板 Fig.
2 Magnetic shield surface covering insulation sheet 4) 在面向高压引线的右侧, 器身围屏纸板上有 树枝状放电痕迹, 见图 3, 具体位置为水平方向距高 压引线中心约
650 mm, 垂直方向距线圈下部最上层 纸圈为
740 mm, 放电痕迹直径约
150 mm. 图3 右侧绝缘纸板及放电痕迹 Fig.
3 Right side insulation sheet and discharge trace 包........