CT为特制电流互感器;
L为平波电抗: C为滤波电容. 感应取电资料集锦 CT 取电技术 从电力系统高压母线获取低压电源 返回目录 第10 页 电源 CT 直接从一次电流中感应出交流电压.通过平波电抗、全波整流转换后, 在滤波电容 C 上得到较平滑的直流电压,再通过 LC 滤波和 DC―DC 模块变换成稳定 的5V的电源供设备中电子电路使用.在CT 深度饱和状态下,感应电压和感应电流 都大幅度上升,在图
1 中CT 和整流桥之间的位置加入平波电抗 L(平波电抗主要起 限流和分压的作用,保证电源在大电流状态下的正常工作),可以分担绝大部分 CT 感应的高电压,并限制 CT 的电流输出. 【能量泄放电路】 整流电压随着母线电流升高而升高,为了保护 DC―DC 模块,必须把整流电压限 制在模块技术要求的范围内.采用下图所示的泄放能量电路.当整流桥输出电压较 高时,MOSFET 导通.电路进入工作状态.多余能量通过大功率电阻 R 泄放掉:当整 流桥输出电压较低时,电路不工作,因此不会影响电源启动电流. 【超宽范围 DC―DC 模块(如13V-380V 宽输入的 PI-05V-B4 等)】 电源 CT 从一次电流感应出交流电压并经过全波整流及滤波后.将得到的宽范围 直流电压,通过一个 DC―DC 模块处理后得到一个高质量的
5 V 直流电压.这里要求 DC―DC 模块具有宽输入范围.使电源可以工作的一次母线电流范围更大(同时兼营 感应取电资料集锦 CT........