编辑: 我不是阿L 2019-09-12
华润登封电厂

1、2 机组炉侧 MCS SAMA 图 设计:何同祥 张华磊 徐桂成 潘玉松 审核:牛玉广

2004 年04 月11 日 目录 1.

负荷指令处理回路…1 2. RB 判断逻辑…2-3 3. 闭锁增/减、保持/进行…4-6 4. 定/滑压逻辑…7 5. 主控锅炉…8 6. 汽机主控…9 7. 机炉主控逻辑…10 8. 炉主控指令 RB 处理…11 9. 燃料量、指令运算…12 10. 燃料主控逻辑…13-17 11. 主给水调节系统…18-22 12. 总风量计算…23 13. O2 校正调节系统…24 14. 送风量调节系统…25-26 15. 炉膛压力调节系统…27-28 16. 一次风压调节系统…29-30 17. 一次风温调节系统…31-32 18. 一次风门配风…33 19. 二次风箱差压调节系统…34-35 20. 三次风门配风…36 21. 磨煤机负荷调节系统…37 22. 磨出口温度调节系统…38 23. 磨入口负压调节系统…39 24. 一级减温调节系统…40 25. 二级减温调节系统…41-42 26. 三级减温调节系统…43-44 27. 低再蒸汽温度调节系统…45 28. 高再蒸汽温度烟气挡板调节系统…46 29. 高再蒸汽温度微量喷水调节系统…47 30. 燃油压力调节系统…48 31. 连排流量调节系统…49 32. 连排水位调节系统…50 图名 单位 设计制图 图号 页号 审核 日期 ADS QC

17 T A I

13 18

1 MW ∑ A A ≯ ≮

19 14 V≯ H//L

8 20 TR M/A T ≯ ≮ ADS故障 ADS切除 ADS方式 f(x) f 频率 低限 高限 A 闭锁增 闭锁减 负荷指令 保持/进行160 负荷指令升降到 位 实际负荷指令 No

1 SH 目标负荷跟 踪 中调ADS指令 负荷指令处理回路 负荷

21 NOT AND PT PT PT <

>

PT f(x) D QC 调速级压力-1 调速级压力-2 调速级压力-3 主蒸汽流量D 调速级压力p1 (26PT15) P1坏质量 主蒸汽流量坏质量 PT PT PT <

>

MW QC 负荷-1 负荷-2 负荷-3 负荷坏质量 三选中 注:RB时,若DEH远方,切至TF方式;

若DEH非远方,则DEH就地GV方式 何同祥 张华磊 徐桂成 潘玉松 SAMA-B-1 图名 单位 设计 制图 图号 页号 审核 日期 OR

17 9

14 NOT 切除ADS AGC坏质量 协调 RB方式

2 13

1 目标负荷跟踪 RB判断逻辑(1) DI DI AN D

3 送1运行 送2运行 2台送风机 在运行 DI DI AN D

4 引1运行 引2运行 2台引风机 在运行 DI DI AN D

7 空1运行 空2运行 2台空予 在运行 DI DI AN D

5 PA1运行 PA2运行 2台一次风 机在运行 H/

1 2

6 8

9 42 H/ H/ H/ H/ No >

单台IDF出力限 No >

单台FDF出力限 No >

单台一次风机 出力限 No >

单台空予出力限 No>

单台给水泵出力 限 蒸汽流量 SH f(x) 55% 55% 55% 55% 55% SAMA-B-2 何同祥 张华磊 徐桂成 潘玉松 图名 单位 设计 制图 图号 页号 审核 日期 NOT A N D TD

15 DI

9 A汽泵运行 给水泵 RB No>

单台泵出力限 延时 8秒3NOT DI B汽泵运行 NOT DI 电泵运行 QOR 有两泵 OFF SH2 RB判断逻辑(2) AND

10 4

1 NOT 两台IDF运行 No >

单台IDF出力限 IDF RB AND

11 3

2 NOT No >

单台FDF出力限 两台FDF运行 FDF RB SH2 SH2 SH2 AND

12 5

6 NOT No >

单台PAF出力限 两台PAF运行 PAF RB SH2 SH2 AND

16 7

8 NOT No >

单台空予出力限 两台空予运行 AH RB SH2 SH2 SH2 SAMA-B-3 何同祥 张华磊 徐桂成 潘玉松 图名 单位 设计 制图 图号 页号 审核 日期

4 RB判断逻辑(3)

11 10

12 16

15 OR

14 送风机RB 引风机RB 一次风机RB 空予RB 电泵RB RB

11 10

16 12 OR 一次风机RB 引风机RB 送风机RB 空予跳闸RB 去DEH 甩负荷至50%

15 去DEH 电泵RB RB3 甩负荷至50% 去DEH RB2 甩负荷至50% NOT AND AND AND RB1 DEH至远方 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SAMA-B-4 何同祥 张华磊 徐桂成 潘玉松 图名 单位 设计 制图 图号 页号 审核 日期

21 27

26 25

24 23

22 18 OR

19 AN D No >

高限 ADS方式 MW偏差负向大(MWPs) 燃料偏差负向大 风压偏差负向大 给水流量偏差负向大 辅机达最大出力(送、引、燃料、给水、汽机) 炉膛压力正向大 负荷指令保持/进行 闭锁增

21 36

35 33

32 OR

20 AN D 汽泵A达最小出力 机前压力偏差负向大(P T d/dt QC ∑ 汽泡压力 01PT03 汽泡压力 01PT04 汽泡压力 01PT05 汽泡压力坏质量 SAMA-B-8 何同祥 张华磊 徐桂成 潘玉松 * A A ∑ d/dt PS*P1/PT 图名 单位 设计 制图 图号 页号 审核 日期 TR K ∫ T T A f(x) ∑

16 0 TR K ∫ MW NOT M/A T ≯ ≮ ≯ ≮ ≯ ≮ 机前压力PT 机前压力定值P S 负荷 负荷指令NO 机前压力 TF方式 DEB方式 机主控指令 机主控 切手动 机主控 手动 NC NO

9 汽机主控 P1 ∑ TR K ∫ ≯≮ ∑ NOT f(t) f(x) 压力限制 DEB SAMA-B-9 何同祥 张华磊 徐桂成 潘玉松 图名 单位 设计 制图 图号 页号 审核 日期 AND AND AND AND NOT NOT

84 85

80 81

82 83 机主控手动 炉主控手动 BASE方式 TF方式 BF方式 DEB协调方式 OR OR

93 4 机前压力坏质量 机前压力偏差大 RB FM在手动 炉主控手操器切手动 OR OR

117 DI DI 机前压力偏差大 机前压力坏质量 NOT DEH在遥控 汽机跳闸 机主控切手动

10 115 SH7 SH6 SH SH

115 117 SH6 SH7 SH2

123 105 机炉主控逻辑 SAMA-B-10 何同祥 张华磊 徐桂成 潘玉松 P1坏质量 SH DEB协调方式 MW坏质量 MW偏差大 AND OR P1坏质量 MFT 送风在手动 引风在手动 图名 单位 设计 制图 图号 页号 审核 日期

16 10

12 15

11 总燃料量 % 引风机RB 一次风机RB 空予RB 给水泵RB 炉主控指令RB处理 SAMA-B-11

11 T A NC NO 50% T A NC NO 50% T A NC NO 50% T A NC NO 50% 送风机RB OR V≯ T A NC NO 50% T A NC NO 50% T A NC 50% A

8 炉主控跟踪值 注:RB幅值和速率需按对应正常煤质的炉主控指令折合计算(%) RB速率

14 RB SH

3 SH

3 SH

3 SH

3 SH

3 SH

11 何同祥 张华磊 徐桂成 潘玉松 AI DI A层1#角给粉机转 速AI DI AI DI AI DI SAMA-B-12 燃料量、运算 图名 单位 设计 制图 华北电力大学图号 页号 审核 日期 f(x) A层1#角给粉机运 行 A层2#角给粉机转 速 A层2#角给粉机运 行 A层3#角给粉机转 速 A层3#角给粉机运 行 A层4#角给粉机转 速 A层4#角给粉机运 行f(x) f(x) f(x) T

0 T T T ∑ A层给粉流量(t/h) RPM A层给粉流量(t/h) B层给粉流量(t/h) C层给粉流量(t/h) D层给粉流量(t/h) E层给粉流量(t/h) ∑ 总给粉流量(t/h) QC 总给粉流量坏质量 * ∑ A * A f(x) f(x) 总给粉流量(t/h) 总燃油量(t/h) 煤热值 油热值 总燃料量(%) 油折合值(%) 标准化 f(x) 总给粉流量(%) + - 总燃油量(t/h) 进油量 回油量 炉主控指令(%) 油折合值(%) 总给粉指令(%) + -

50 12 何同祥 张华磊 徐桂成 潘玉松 图名 单位 设计 制图 图号 页号 审核 日期 TR K ≯ ≮ ∑ ∫ TR M/A T ≯ ≮ f(t) K T ± M/A T ≯≮ T H//L A TR A层切 手动 A层手动 A层给粉机转速指令 ± M/A T ≯≮ T A TR B层切 手动 B层手动 B层给粉机转速指令 ± M/A T ≯≮ T A TR C层切 手动 C层手动 C层给粉机转速指令 ± M/A T ≯≮ T A TR D层切 手动 D层手动 D层给粉机转速指令 FM跟踪值 层操全手动 FM手动 FM切手动 FM手动 总给粉流量(t/h) 总给粉量指令(%) 燃料偏差大

13 53

52 54

51 61

54 64

55 67

56 70

57 * 燃料主控逻辑 燃料调节器 FM总操 REMSET A BTU校正设定站 标煤热值 A

59 最低转速 A层未运行 A

62 最低转速 B层未运行 A

64 最低转速 C层未运行 A

68 最低转速 D层未运行 注:A、B、C、D、E层操在手动状 态,自动反向计算偏置 ± M/A T ≯≮ T A TR E层切 手动 E层手动 E层给粉机转速指令

73 58 A

71 最低转速 E层未运行 SAMA-B-13 何同祥 张华磊 徐桂成 潘玉松 图名 单位 设计 制图 图号 页号 审核 日期 ∑ DS UM A层指令 B层指令 C层指令 D层指令 AND OR 层操全部手动 总给粉流量坏质量 燃料偏差大切手动 FM跟踪值 层操全手动 FM切手动

14 51

50 53 燃料主控逻辑(1) E层指令 A层运行 B层运行 C层运行 D层运行 E层运行 A层手动 B层手动 C层手动 D层手动 E层手动 SAMA-B-14

58 57

56 55

54 51 SH SH SH SH SH SH SH SH

52 何同祥 张华磊 徐桂成 潘玉松 图名 单位 设计 制图 图号 页号 审核 日期

15 f(x) A A层给粉机转速指令 A A A A A A A f(x) f(x) f(x) 偏置 最低 转速 A层1#角给 粉机 4#角给 粉机 3#角给 粉机 2#角给 粉机 (03M01A1) (03M01A4) (03M01A3) (03M01A2) B层给粉机转速指令 B层1#角给 粉机 4#角给 粉机 3#角给 粉机 2#角给 粉机 (03M01B1) (03M01B4) (03M01B3) (03M01B2) DI DI DI DI NOT OR

59 60 QO R NOT

61 A层未运行 A层运行 A层切手动 A层1#角给粉机运行 4#角给粉机运行 3#角给粉机运行 2#角给粉机运行 DI DI DI DI NOT OR

62 63 QO R NOT

64 B层未运行 B层运行 B层切手动 B层1#角给粉机运行 4#角给粉机运行 3#角给粉机运行 2#角给粉机运行 不小于2 不小于2 SAMA-B-15 ∑ ∑ ∑ ∑ 燃料主控逻辑(2) 何同祥 张华磊 徐桂成 潘玉松 f(x) A A A A A A A A f(x) f(x) f(x) 偏置 最低 转速 ∑ ∑ ∑ ∑ 图名 单位 设计 制图 图号 页号 审核 日期

16 燃料主控逻辑(3) C层给粉机转速指令 C层1#角给 粉机 4#角给 粉机 3#角给 粉机 2#角给 粉机 (03M01C1) (03M01C4) (03M01C3) (03M01C2) D层给粉机转速指令 D层1#角给 粉机 4#角给 粉机 3#角给 粉机 2#角给 粉机 (03M01D1) (03M01D4) (03M01D3) (03M01D2) DI DI DI DI NOT OR

65 66 QO R NOT

67 C层未运行 C层运行 C层切手动 C层1#角给粉机运行 4#角给粉机运行 3#角给粉机运行 2#角给粉机运行 DI DI DI DI NOT OR

68 69 QO R NOT

70 D层未运行 D层运行 D层切手动 D层1#角给粉机运行 4#角给粉机运行 3#角给粉机运行 2#角给粉机运行 不小于2 不小于2 SAMA-B-16 何同祥 张华磊 徐桂成 潘玉松 f(x) A A A A A A A A f(x) f(x) f(x) 偏置 最低 转速 ∑ ∑ ∑ ∑ f(x) A A A A A A A A f(x) f(x) f(x) 偏置 最低 转速 ∑ ∑ ∑ ∑ 图名 单位 设计 制图 图号 页号 审核 日期 E层给粉机转速指令 (03M01E1) (03M01E4) (03M01E3) (03M01E2) DI DI DI DI NOT OR

71 72 QO R NOT

73 E层未运行 E层运行 E层切手动 E层1#角给粉机运行 4#角给粉机运行 3#角给粉机运行 2#角给粉机运行 不小于2

17 SAMA-B-17 燃料主控逻辑(1) 何同祥 张华磊 徐桂成 潘玉松 f(x) A A A A A A A A f(x) f(x) f(x) 偏置 最低 转速 ∑ ∑ ∑ ∑ 图名 单位 设计 制图 图号 页号 审核 日期 K ∫ TR ≯≮ A T a M/A T TR

91 96 TR K ≯ ≮ ∑ ∫ 补偿后的汽包水位 省煤器前给水流 量 电泵切手动 电泵手动

18 A 主给水调节系统(1) H//L

78 f(x) K ∫ TR ≯≮

103 H//L

104 TR K ≯ ≮ ∑ ∫ ∑ f(x) k

96 Z T QC

82 H//L

83 水位偏差报警 调速级压力 电泵入口流量 (已补偿) 单冲量跟踪 水位定值 电泵流量偏 置 省煤器前流量偏差大 三冲量跟踪 电泵流量坏质量 电泵流量偏差大

1 主给水调节A/B泵 电泵手动 SAMA-B-18 SH SH SH17 何同祥 张华磊 徐桂成 潘玉松 电泵入口流量 A汽泵入口流量 B汽泵入口流量 ∑/n 泵运行台数n 图名 单位 设计 制图 图号 页号 审核 日期 A T M/A T ≯≮ TR

92 97 A汽泵切手动 A汽泵手动

19 主给水调节系统(2) TR K ≯ ≮ ∑ ∫ ∑ f(x) k

97 ZT QC

85 H//L

86 A汽泵流量偏 置 A汽泵流量坏质量 A汽泵流量偏差大

1 主给水调节A/B泵 A汽泵手动 A T M/A T ≯≮ TR

93 98 B汽泵切手动 B汽泵手动 TR K ≯ ≮ ∑ ∫ ∑ f(x) k

98 ZT QC

88 H//L

89 B汽泵流量偏 置 B汽泵流量坏质量 B汽泵流量偏差大 B汽泵手动

87 NOT A A汽泵小机转速设定 A汽泵小机远方

90 NOT B B汽泵小机转速设定 B汽泵小机远方

1 1 B汽泵入口流量 A汽泵入口流量 SAMA-B-19 SH SH SH SH SH 何同祥 张华磊 徐桂成 潘玉松 图名 单位 设计 制图 图号 页号 审核 日期

74 OR

75 76

77 78

79 80 OR

81 82

83 DI

85 OR

86 87

88 89

90 OR 汽包水位坏质量 汽包压力坏质量 调速........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)