XMT7000智能PID温度控制器 二 输入规格 热电阻: PT100(-200~600℃)、CU50(-50~150.

0℃);

热电偶: K(0~1300℃)、E(0~800.0℃)、S(0~1600℃)、J(0~1000℃) 四 仪表尺寸 XMT7000系列智能温度控制仪是一种经济型的智能工业调节仪表,广泛应用于机械、化工、陶瓷、轻工、冶金、石化、热处理等行业的温度自动控制系统,仪表采用热电偶或热电阻 输入,可选配继电器输出,继电器输出,可选择一路上限报警,一路下限报警. 一 产品简介 三 技术指标 工作电源: AC85V AC240V 采样速度: 0.25秒/次 调节方式: 高精度PID调节或上下限控制(可通过仪表内部设置);

输出方式: 继电器或固态继电器触发输出 环境温度: -10~50.0℃ 报警方式: 上下限报警,上下限可选 ~ 第1页48( H ) 48(W) 面板尺寸 48( H ) 110(D) XMTG7000系列 45( H ) 45(W) 开孔尺寸 72( H ) 110(D) 72( H ) 72(W) 面板尺寸 XMTD7000系列 68( H ) mm 68(W) 开孔尺寸 XMTE 系列

7000 48(W) 96( H ) 110(D) 面板尺寸 92( H ) 45(W) 开孔尺寸 XMTA 系列

7000 96( H ) 96(W) 96( H ) 110(D) 面板尺寸 92( H ) 92(W) 开孔尺寸 80( H ) 160(W)

80 110(D) 面板尺寸 XMT 系列

7000 76( H ) 152(W) 开孔尺寸 48( H ) 96(W) 45( H ) 110(D) 面板尺寸 XMTF 系列

7000 45( H ) 92(W) 开孔尺寸 说明:W表示宽度 H表示高度 D表示深度 五 安装说明 ① 按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装仪器的矩形孔;

② 将仪器嵌入盘面开孔内;

③ 在仪器安装槽内插入安装支架;

④ 推紧安装支架,使用螺钉使仪器和盘面结合牢固;

⑤ 使用螺钉同样能将仪器定在盘面上;

六 产品选型 XMT①

7 ②③④ ① 产品尺寸 空格: 160(宽)*80 *110 mm A: 96(宽)*96(高)*110(深)mm 开孔:92(宽)*92(高)mm D: 72(宽)*72(高)*110(深)mm 开孔:68(宽)*68(高)mm (高) (深) 开孔:152(宽)*76(高)mm G:

48 *48 * mm E: 48(宽)*96(高)*110(深)mm 开孔:44(宽)*92(高)mm F: 96(宽)*48(高)*110(深)mm 开孔:92(宽)*44(高)mm (宽) (高) 110(深) 开孔:44(宽)*44(高)mm ② 报警 0: 无报警 1: 上限报警 2: 上下限报警 ④ 主控 5: 固态继电器SSR触发输出外接固态继电器 4: 继电器输出外接交流接触器 ③ 输入 1: K型热电偶输入 2: PT100热电阻输入 PV A-M ALM1 ALM2 OUT SET THYB XMTE-7000

1 3

4 5

6 7

8 9 SV

2 ①显示测量温度或参数名称 ②显示设定温度或参数值 ③为上限与下限报警指示灯 ④为输出指示灯 ⑤为自整定指示灯 ⑥为进入设定状态键,又名功能键 ⑦为加数键 ⑧为咸数键 七 面板布局 八 设定温度 显示温度时,按""键或""键进入设定温度,此时可设 定温度主控温度. 第2页九设定参数 按"SET"键(功能键)3秒或或同时按住"SET"+ 进 入仪表内部参数设定. "" HY 主控回差 AL1 报警输出 AL2 报警输出 当P=0时,采用上下限控制,当温度低于设定值 (SV)-回差(HY)时,开始加热,达到上限值时停止加热.当P不等于0时,此值无效. 为上限报警,测量值超过AL1时继电器ALM1输出,低于时断开. AL1 为上限报警,测量值低于AL2时继电器ALM1输出,高于时断开. AL2 P 比例系数 I 积分时间 D 微分时间 AT 自动整定 T 控制周期 输出值与偏差值(设定值-测量值)的比例关系 被定义为比例动作,当 P值越大,输 出作用越强,输出响应越快,同时也将带来振荡.P值越输出变化率与偏差值(设定值-测量值)的比例 关系被定义为积分动作,当积分时间I越大,控制 输出作用减小,当积分时间I越小,控制输出作用 加强,过小将引起振荡(I单位为秒). 输出值与偏差值(设定值-测量值)的微分比例 关系被定义为微分动作,当微分时间 越大,将减 小比例振荡,过大反而引起振荡(D单位为秒). D AT为ON时启用自整定功能,否则关闭,开启自 整定时,仪表会根据加热环境自动调节PID值. 自整定可能数分钟到数小时不等,视加热器热特 性而定AT指示灯亮.SV窗口AT与设定值交替显输出动作的周期,当为继电器输出时,建议将此值等于大小10,为固态继电器或模拟量输出时 输出时将此值设为1. 此值越小,控制精度越高. 当传感器产生偏差时,可通过此值进行平移修 正测量值,为正时将在原测量数值上加上相应的 值,否则减去相应的值,此值默认为0. 平移修正 SC 第3页十使用需知 请按说明书与仪表接线指示连接仪表设备,上电后,仪表首先显示为传感器输 入信号,约1秒钟,仪表上排数码管将显示测量温度.下排显示设定温度.此时如 果上排显示"HH"或" LL"或显示温度不正常,请检查温度传感器(热电偶或热电 阻)是否已经与仪表连接正确或所购买的温度传感器是否与仪表标签上标注的相符. 并通过按""键或""键直接设定主控温度(下排显示值). 继电器输出接线 NC NO COM OUT1 AC220V/DC24... FU FU AC220V/ DC24... 中间继电器 注2 R 开关量输出接线 ALM1 AC220V/DC24... FU FU AC220V/ DC24... 中间继电器 注1 注2 报警接线 表示风鸣器、声光报警器、报警灯等 SSR/mA AC220V/ AC380V 固态 继电器 R FU 固态继电器输出接线 + -