编辑: xiong447385 | 2019-07-05 |
1
六、产品的端子图及系统连线 直流24V 供电继电器输出时的系统连线如图5 所示. 直流12~55V 供电集电极开路输出时的系统连线如图6 所示. 交流25~250V 供电时两线制的系统连线如图7 所示. (注意:必须接负载, 否则将损坏电子模块,并且负载不能太小,不能用太灵敏的继电器.)
2 3
4 5
1 2
3 负载 + V + - DC12~55V
1 2 负载 AC25~250V ( 必须接入的, 灯 泡或继电器) DC24V 继电器 输出图5直流2
4 V供电图6直流1
2 ~5
5 V 图7交流2
5 ~2
5 0 V
七、本安型产品的现场接线
1 2
3 1
3 5
2 4
6 安全栅65414
13 + - DC24V ~ ~ 继电器DC12V 汇流条
879 LB 危险区 安全区 音叉式限位开关图8防 爆型产品现场接线 CTS-YC-0-*-*-A 图 8中继电器的线圈工作电压为 D C
1 2 V, 线圈电阻约
3 1 0欧,一般由我厂供货, 型号为 C T S - Z D, 触点容量为 A C
2 2
0 V0 .
5 A, 也可改用相应电压的灯泡. 由于继电器 座内接有吸收二极管,所以应严格按此图接线.
4
八、防爆型产品的安装使用注意事项 本产品经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(N E P S I )认可,隔爆型防爆标志 为:dⅡBT4;
本安型防爆标志为:iaIIBT4,可用于相应爆炸性危险场所. 具体 使用如图8 所示.
1 .订 购防爆型产品注意事项 弄清危险场所易燃易爆介质的成分、 场所区域划分;
按照G B
3 8
3 6 .
1 -
3 8规定, 查出防爆级别及温度组别. 应选择防爆等级比易燃易爆介质等级及温度组别高或相同的产品.
2 .安 装时的注意事项 防爆型物位开关安装时必须严格按照" 中华人民共和国爆炸危险场所电器安全 规程" 的规定进行. 安装时严格核对Ex字样及铭牌上的内容. 安装时确保物位开关外壳良好接地. 物位开关盖安装后必须严格检查,旋紧装好防拆装置. 现场严禁带电开盖检修. 物位开关与排线管之间用软性管连接. 传感器放在危险区,二次仪表必须放在安全区!
九、液位限位开关的检验 打开限位开关壳盖后,可以看到电子模块上,端子、 指示灯及调整元件的分布如 图9 所示. 当K向下拨时限位开关作为上限位检测,此时音叉浸入液体时负载通电(继电器 动作). K向上拨时限位开关作为下限位检测,此时音叉露出液体负载通电(继电器动作). 限位开关出厂时设置为上限位检测. 当LED 亮时指示负载被通电(继电器动作),LED 熄灭时指示负载被断电(继电器释放). 仪表在开箱后,按说明书接好线上电,用手轻触叉体前端时L E D亮,手离开叉 体时 L E D灭,说明开关工作正常.
1 2
3 4
5 K 上/下 限位选择 LED W 端子 负载通 断指示 灵敏度 调节器 图9元件位置分布
1 . 当 供电电源为 D C
1 2 ~5
5 V或DC24V时
5 (顺 时针灵敏度降低 逆 时针灵敏度增高) 当K向下拨时限位开关作为上限位检测,此时音叉浸入液体时负载通电. K向上 拨时限位开关作为下限位检测,此时音叉露出液体负载通电. 限位开关出厂时设置 为上限位检测. 当LED亮时指示负载被断电,LED熄灭时指示负载被通电. 仪表在开箱后,按说明书接好线上电(注意:交流两线制时一定要接负载,否 则将损坏电子模块.)用手轻触叉体前端时L E D灭,手离开叉体时 L E D亮,说明开 关工作正常. 限位开关的灵敏度出厂时已标定好,请用户在一般情况下不要调整. 如果测量 密度极低的液体请用户在厂家指导下标定.