编辑: 摇摆白勺白芍 | 2019-07-05 |
一、工程概况 本工程采用灌注桩基础,成孔工艺可根据现场条件采用钻(冲)或旋挖等工艺.地基基础设计等级和桩 基础设计等级均为乙级.本工程基桩设计参数如下: 设计参数 项目 桩型 桩径 (mm) 工程桩 数(根) 桩身强 度等级 持力层 抗压承载力 特征值(kN) 抗拔承载力 特征值(kN) 备注 D800
800 487 C35 强风化砂岩
1900 / / 基桩工程 D800B
800 153 C35 强风化砂岩
1900 350 抗压兼抗拔 试验桩: 单桩竖向抗压极限承载力 QuK=4180kN(分11 级,每级 380kN);
单桩竖向抗拔极限承载力 QuK=770kN(分11 级,每级 70kN).
二、检测方法及检测目的 基桩工程检测方案 检测方法 检测目的 静载 确定单桩极限承载力,判定单桩承载力是否满足设计要求;
配合桩身内力测试,测定桩侧、桩端 阻力. 低应变 检测桩身缺陷及位置;
判定桩身完整性类别. 超声波 检测灌注桩的桩身完整性;
判断桩身缺陷的位置、范围和程度.
三、检测依据 (1)钻孔灌注桩施工设计说明及其图纸、要求;
(2) 《建筑基桩检测技术规范》 (JGJ 106-2014) ;
(3) 《建筑地基基础检测规范》 (DBJ 15-60-2008) .
四、检测频率及数量 4.1 设计要求 (1)基桩完整性验收桩检测:桩身完整性检测数量不少于
130 根,其中超声波不少于
65 根,其余采用 低应变法,且每承台下不应少于
1 根. (2)基桩静载试验桩检测:抗压承载力试验桩数为
3 根,抗拔承载力试验桩为
3 根. (3)基桩静载验收桩检测:D800 抗压承载力检测桩数不少于
7 根,D800B 抗拔承载力检测桩数不少于
3 根.
5 4.2 规范要求:
1、基桩完整性验收桩检测:桩身完整性抽检细则:不少于总桩数的 20%,不少于
10 根,当直径大于等 于800mm 的灌注桩,应在抽检桩数范围内选用钻芯法或声波透射法,且不少于总桩数的 10%,且每承台下不应 少于
1 根.
2、基桩静载验收桩检测:基桩竖向抗压静载试验,抽检比例为同类型桩不少于 1%,不少于
3 根, (总桩 数在
50 根以内时,不应少于
2 根) .基桩竖向抗拔静载试验,抽检比例为同类型桩不少于 1%,不少于
3 根, (总桩数在
50 根以内时,不应少于
2 根) . 根据以上规定及本工程的设计要求,本工程检测数量见下表: 静载法检测数量-试验桩(施工前) 检测方法 总数量(根) 抽检比例(%) 抽检数量 备注 单桩抗压
487 /
3 根 试桩,按设计要求抽取. 单桩抗拔
153 /
3 根 试桩,按设计要求抽取. 桩基检测数量汇总表(验收阶段) 设计参数 检测要求 项目 桩型 桩径 (mm) 工程 桩数 (根) 承台 数量 (个) 持力层 抗压承 载力特 征值 (kN) 抗拔承 载力特 征值 (kN) 低应 变法 (根) 超声 波法 (根) 抗拔静 载试验 (根) 抗压静 载试验 (根) D800
800 487
1900 / /
7 1-3# 楼D800B
800 153
161 强风化 砂岩
1900 350 161........