编辑: Mckel0ve | 2019-07-05 |
一、 用途…1
二、 概述…1
三、 性能特点…3
四、 技术指标…4
五、 仪器内部结构和测试原理…4
六、 仪器面板说明…4
七、 操作说明…7
八、 仪器自检方法…8
九、 异常处理
9
十、 装箱单…10 BDJ 变频大电流多功能接地阻抗测试仪 上海来扬电气科技有限公司
电话:021-56774665,传真:021-56774695 -1-
一、用途 本仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、 跨步电压、转移电位、场区地表电位梯度等工频特性参数以及土壤 电阻率.
本仪器采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得 工频 50Hz 下的数据.测试电流较小(0~3.0A) ,不会引起测试时接 地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不 停电的情况下进行测量.
二、概述 目前国内接地装置的测试工作比较薄弱,一些关键的技术观念 比较模糊,技术手段落后.针对上述现状,我国制订了最新行业标 准DL/T475-2006 和国家标准 GB/T17949.1-2000.新标准对旧标准 做了很多重要改变.为了方便广大现场测试和研究人员,我们根据 这些最新标准,结合我们多年研究大型地网测试的实际经验,研制 成功本仪器. 工频接地阻抗,是指接地装置对远方电位零点间的电位差与通 过接地装置流入地中的工频电流的比值.工频接地阻抗以往被习惯 地称为"工频接地电阻".此名称的纠正,在国家标准GB/T17949.1-2000"接地系统的土壤电阻率,接地阻抗和地面电位 测量导则第一部分:常规测量"以及电力行业标准"接地装置特性 参数测量导则修订稿"(取代 DL475-92)中作了阐述.本测量仪采 用交流电流进行测试,故所测数值称为接地阻抗,而不再沿用以往 的称呼"接地电阻". 在对接地装置进行测量时,由于受不平衡零序电流以及射频等 各种干扰,使得测试结果产生很大的误差.特别是大型接地网的接 地阻抗一般很小(一般在 0.5Ω以下) ,干扰带来的相对误差更大. 为了降低现场干扰的影响,目前采用的方法主要有两种,一种是增 大测试电流,一种是使用异频法.第一种方法是通过加大测试电流 来加大信号电压和信号电流,从而提高信噪比,减小测量误差.这 种方法由于采用了很大的测试电流(DL/T475-2006 标准推荐不宜小 于50A) ,使得设备非常笨重,且布线劳动强度很大,耗时耗力.而BDJ 变频大电流多功能接地阻抗测试仪 上海来扬电气科技有限公司
电话:021-56774665,传真:021-56774695 -2- 且,由于主要干扰与信号同频,无法从根本上消除干扰的影响,为 解决该问题,湖南省电力工业局文件(湘电科[1997]111 号) "关于下达
1997 年科技攻关、开发及科技成果推广计划的通知"第38 项下达了"运行中大型变 电站接地网接地电阻测试与研究"攻关计划,与华中理工大学联合攻关,解决 了工频流入地网电流干扰及测试引线线间的干扰问题.该研究成果获得了华中 电网集团科技进步二等奖,湖南省电力公司科技进步二等奖.异频法则是通 过改变测试电流的频率来避开工频干扰,由于信号频率与干扰频率 不同,就可以通过滤波器来滤除干扰的影响,从而提高测量精度. 异频法由于采用的测试电流较小,因此设备小巧,布线劳动强度也 大大减轻.由于具有测试结果稳定可靠和省时省力的优点,异频法 测试已被国内外专家广泛接受和采用. 但是根据定义,工频接地阻抗是指接地装置在工频电流下呈现 出的阻抗, 而异频法采用的测试电流频率不为工频,因此测得的数值 就会与工频电流下测得的值有偏差.理论和实践表明,产生偏差的 原因是,接地装置的接地阻抗是复数阻抗,不仅包含电阻性分量, 还含有与频率有关的电感性和电容性分量.采用的测试频率与工频 相差愈远则等效性愈差,即测量误差越大.为了保证测试的准确性, 测试频率与工频不能相差太远,且测试电流的波形应为正弦波(其他波形如方波含有丰富的谐波频率).中国国家标准GB/T17949.1-2000 要求测试电流频率应该尽量接近工频,行业标准 DL/T475-2006 规定了测试电流频率宜在 40~60Hz 之间.本仪器采 用多钟频率进行测量,再计算出 50Hz 下的等效阻抗,因此测量的准 确性和等效性进一步得到提高.