编辑: kieth 2019-07-05

1 D8 TEST 供电正常,且无任何故障时亮,否则灭

2 D9 DIDT1 一次短路故障触发即常亮,除非重启

3 D10 DIDT2 一次短路故障触发即常亮,除非重启

4 D12 OC 一次过流故障触发即常亮,除非重启

5 D15 UV 一次欠压故障触发即常亮,除非重启

6 D16 OT 一次过温故障触发即常亮,除非重启

7 D17 D17 电源指示灯,上电常亮

8 D19 D19 GE 信号指示灯,开通时亮,否则灭 HMV10126 www.firstack.com Page

9 驱动参数 绝对最大额定值 参数 备注 最小 最大 单位 VDC 对地

14 30 V 门极最大输出电流

126 A 开关频率 单个模块

2 kHz 单路输出功率 TA≤85℃

10 (65°以后降额 40%) W 测试电压(50Hz/1min)

10500 VRMS 工作温度 -40 +85 ℃ 存储温度 -40 +85 ℃ 推荐工作条件 参数 备注 最小值 典型值 最大值 单位 VDC 15V 输入电压 14.5

15 15.5 V HMV10126 www.firstack.com Page

10 电气特性 电源 备注 最小值 典型值 最大值 单位 电源电流 不带载, 注10.25 A 电源监测 正压欠压保护阈值

13 V 负压欠压保护阈值 -7 V 短路保护 di/dt 短路保护响应时间 注23us 阻断时间

90 ms 时间特性 开通延时 注3600 ns 关断延时 注4552 ns 上升时间 注513 ns 下降时间 注67ns 故障保持时间

32 us 电气绝缘 爬电距离 原边对副边

65 mm C 对副边

45 mm 电气间隙 原边对副边

42 mm C 对副边

25 mm 除非有特殊说明,所有的数据都是基于+25℃环温以及 VDC=15V 下测试. HMV10126 www.firstack.com Page

11 注解说明: 1. 电源电流:在没有输入任何 PWM 信号,但连接 IGBT 模块;

2. 响应时间:短路保护响应时间指从发生故障到开始执行软关断;

3. 开通延时:不连接 IGBT 的条件下,从驱动输入的 PWM 信号上升沿传输到副边门极驱动上升沿所需的时间;

4. 关断延时:不连接 IGBT 的条件下,从驱动输入的 PWM 信号下降沿传输到副边门极驱动下降沿所需的时间;

5. 上升时间: 不连接 IGBT 的条件下,从门极关断电压(-10V)的10%至门极开通电压(+15V)的90%的时 间量;

6. 下降时间: 不连接 IGBT 的条件下,从门极开通电压(+15V)的90%至门极关断电压(-10V)的10%的时 间量. HMV10126 www.firstack.com Page

12 主要功能说明 ? 短路保护―di/dt 驱动电路具有 di/dt 保护功能. di/dt 保护基于对功率射极端 (Power Emitter,PE) 和辅助射极端(Auxiliary Emitter, AE)的电压测量.辅助射极和功率射极之间的电 压VPA 与集电极电流 Ic 的变化率 di/dt 成正比. 正常工作时,di/dt 一般在几十安培每微秒,而当 IGBT 发生短路时,di/dt 会达到 上千安培每微秒,相差上百倍.由于 di/dt 保护直接监测电流的变化率,不需要像 VCE 监测那样需要一段空白时间(Blank time) ,因此,di/dt 响应更快. 根据运行模式的不同, 驱动要么将启动软关断, 将IGBT 缓慢的关断 (两电平模式) ;

要么保持 IGBT 处于开通状态, (三电平模式) ,由上位机来统一关断. 与基本 VCE 的短路保护相比,di/dt 保护响应更快,性价比更高,在多电平应用领 域,有更明显的竞争力. 图8di/dt 检测电路 ? 过流保护―OC 驱动电路通过检测 IGBT 开通时的集电极电压 VCE 来判断 IGBT 是否处于过流状态. 集电极电压通过高压二极管来检测.当VCE 电压超过设定阈值,驱动判定 IGBT 处于过 HMV10126 www.firstack.com Page

13 流状态, 同时将故障返回给上位机. 根据运行模式的不同,驱动要么启动软关断,将IGBT 缓慢的关断(两电平模式) ;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题