编辑: hyszqmzc | 2019-07-05 |
15 秒直到功能 表状态指示灯短暂亮起为止. 重要事项 45CPD 感测器的速度模式可在快速或慢速操 作模式间调整.快速模式可启用较快的切换 速度,但重现性会稍低.慢速模式则使用较 慢的切换速度,但重现性效高.选项视应用 需要而定 . 按住 ? 按钮直到速度指示灯(橙色)快速闪烁可设定速度模式.若要选择较 慢的速度功能,请按下 SET,速度指示灯会 每秒闪烁一次.若要选择较快的速度功能, 请按下 SET,速度指示灯会每秒闪烁近三次. 要导入慢速或快速之设定,请按住 SET 约三 秒.完成时四个导入指示灯会闪烁三次.感 测器开始运作时,若以慢速模式运作则指示 灯会亮起. Q AOutput AS2 AS1 QBOutput BS2 BS1 QAOutput AS2 AS1 AS1 &
BS1 0% AS2 &
BS2 100% Analog Output Analog Current (mA)
20 4 Allen-Bradley、RockwellAutomation 与RockwellSoftware 皆为 Rockwell Automation, Inc. 之注册商标. 凡不属於 Rockwell Automation 之商标均为其所属公司所有. 洛克威尔自动化公司在其网站 http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page 上提供最新的产品环境资讯. 版本编号 45CPD-IN001B-ZC-P C
2017 年5月Copyright ?2017 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. 设定成功完成后,同时按下 SET 与?约一秒以开始正常操作. 物件侦测C背景抑制 若要在背景抑制模式中设定 QA 的输出,请依与单一输出模式 相同的程序进行.但请将启动点(AS1)移到如图中所示靠近感 测器的位置.这样的变动可建立较大的切换视窗.背景目标在 AS2 切换点会受到抑制. 图10 C 背景抑制 物件侦测C使用背景物件作为反光片的反光片模式 若要在反光片模式中设定 QA 的输出,请使用与单一输出模式 相同的程序.设定 AS1 与AS2 切换点让背景 「反光片」靠近如 图11 中所示两切换点的中间位置.背警物件可为地板、墙面、 输送带等等. 输出可透过反转输出的方式设定为亮操作或暗操作.按下 ? 直到AS1 与AS2 指示灯均亮起再按下 SET 按钮.此变更会以导入 板上的 「INV」字样表示. 图11 C 反光片模式 应用说明 本感测器可使用最大精确度启动近五分钟. 配件 RockwellAutomation 技术支援 如需技术支援,请造访 http://www.rockwellautomation.com/ support/overview.page. 重要事项 类比输出的最低测量围为
600 mm (23.62 in.) .若设定点距离小於
600 mm,感测器会 自动将类比输出(0…100%)调整为
600 mm. 而中点则会自动设定在两个原始设定点的 中点处. 重要事项 若要反转斜率 , 请反转并重设0%位置与100% 位置设定.0% 设定为正斜率的 「接近」设定.针对负斜率,0% 设定则为「远」设定. 文件中所列所有程序均采用正斜率. QA Output AS2 AS1 Background Is Suppressed 说明 型号2m(6.5 ft)微型直流线组 889D-F5AC-2 固定托架 45CPD-BKT1 Background Target Used as Reflector A S2 A S1 ........