编辑: 麒麟兔爷 2019-07-05

4 1/2 位双积分型 A/D 转换器, 其特点是干扰性好、 线性度高. 放大后的直流电压信号由 A/D 转换器转换成相应的脉冲信号,送入微处理器(CPU) . CPU 根据仪表所设定的分度号进行相应的运算(电热-函数转换、非线性校正等) ,运 算结果转换为相应的显示数据和位控制扫描信号,控制 LED 显示.

2、控制输出部分: 控制输出是微处理器(CPU)把计算结果与存于 E2 PROM(电可擦除存储器)内的设 定参数进行运算比较后,根据运算结果和控制要求,输出相应的控制信号(继电器触点、 SCR―可控硅过零触发脉冲、SSR―固态继电器控制、模拟量表送输出等) .

3、模拟变送输出部分: 微处理器(CPU)把运算后的数字量,经数字/模拟(D/A)转换电路转换成相应的模 拟量(直流电压、电流等)输出.目前国际标准有 4~20mA、1~5V(与DDZ-III 型配套) ;

国内标准有 0~10mA、0~5V(与DDZ-III 型配套)等多种标准恒流源和恒压源. 本仪表模拟量输出的上、下限量程由内部参数自由设定.

4、网络通讯部分: 本机可与各种带串行口输入输出的设备进行联机通讯, 上位机可采集各种信号测量信 号与数据,组成管理和管制系统.

五、操作指南 本操作以 HWP-MD808 为例介绍.其他机型操作方式类同.

(一) 、仪表面板 HWP 系列智能仪表 智能多路巡检控制仪 5/14 名称 内容 测量值 PV 显示器 显示当前通道测量值 在参数设定状态下,显示公共层参数符号 通道号 TV 显示器 显示通道号 PH 显示器 在测量状态下,表示当前通道上限报警值 在设定状态下,表示参数通道层符号 显示器PL 显示器 在测量状态下,表示当前通道下限报警值 在设定状态下,表示参数设定值 A/M 巡检键/退出键 在测量状态下,按该键可巡检各通道值 在参数设定状态下,按该键退出设定状态 SET 参数设定选择键 在测量状态下,按住该键

3 秒可进入参数设定状态 在参数设定状态下,可以记录已变更的设定值 移位键 在参数设定状态下,可循环闪烁位右移欲更改位 设定值减少键 可以按序变换参数设定模式 变更设定时,用于减少数值 定点检测时,可变更检测通道 操作键设定值增加键 可以按序变换参数设定模式 变更设定时,用于增加数值 定点检测时,可变更检测通道 (A/M)(红灯) 巡检指示灯 指示灯亮表示巡检状态 (COM)(绿灯) 通讯指示灯 指示灯........