编辑: 赵志强 2019-07-05

4 3. 显示亮度 显示亮度有效范围为:0-15,15 为最亮,过亮会增大功 耗,建议亮度为 4-10,长期工作在

10 以上,可能损坏仪表. 4. 报警 任何一点的温度超过与其相对应的报警第一上限时, AL1 发光二极管亮,同时报警

1 继电器常开触点吸合;

超过相对应的报警第二上限时,AL2 发光二极管亮,同 时报警

2 继电器常开吸合,报警继电器触点参数为 AC220V/5A DC28V/7A.任何已使用点出现断线时, AL3 发光二极管亮. 当显示温度数据出现最低位小数点时,表示本点断 线,如温度数据显示: 210.2. 表示本点断线. 当显示通道号出现小数点时,表示本点越限报警, 如显示通道号: 10. 表示第

10 点报警

1 报警;

1.0 表示第

10 点报警

2 报警. 5. 温度自校正 温度自校正功能包括:零点校正和增益校正,这样 将提高测量的精度和减少温漂,但将占用

2 个测量点. 将使用第

31 和32 点作为校正点.因此,在使用本功能 时( C1=1 ) ,第31 和32 点不能设置为 P.--- (最好 设为 Pt100 ) ,同时此两点的报警值最好都设为 255℃. 否则,将会出现无法预料的结果. 使用此功能时,应在桥路板第

31 热电阻输入端接入 50?标准电阻,第31 热电阻输入端接入 100?标准电阻, 接线时使用标准

3 线制(短接无电阻端) . 温度手动校正功能( C2=1 ) :此功能自校正相似, 但不影响

31、32 点温度测量,用出厂时校正好的方式校 ZXJ64A 智能温度巡检仪

5 正温度,此方式不能动态校正. 校正功能的优先级顺序为: 温度自校正 ? 温度 手动校正 ? 不校正 . 6. 操作步骤实例 如要设置第

2 电热电阻分度号为 Pt100 ,设置步 骤为:①在巡检或定点状态按下 SET 键后 SET 灯亮, 两位通道号显示为 PA ,四位数值显示为

20 ,此显 示要求输入密码―→②按或键修改数值为

12 ― →③按ENT 键确认密码后通道号显示为

1 ,数值显 示为 P ―→④按或键修改通道为

2 , 数值显示为 P ―→⑤按ENT 键确认修改此值, 通道号显示为

2 ,数值显示为 P.--- (第2点不 使用)―→⑥按或键修改数值为 P100 (第2点使用为 Pt100)―→⑦按ENT 键确认,即把第

2 点从不 使用设置使用为 Pt100……―→⑧设置完后按 SET 键退 出设置. 同上步骤,若要设置第

2 点的

1 号上限为 100℃, 只要在以上第④步按或键修改通道为

2 ,数值 显示为 L ,其余步骤同上. 同上步骤,若要设置第

2 点的

2 号上限为 100℃, 只要在以上第④步按或键修改通道为

2 ,数值 显示为 H ,其余步骤同上. 同上步骤,若要设置巡检时间为

2 秒,只要在以上 第④步按或键修改通道为 tI ,数值显示为 ,其余步骤同上.

四、 结构 本仪表包括仪表和信号采集卡两部分. ZXJ64A 智能温度巡检仪

6 仪表完成信号的处理,显示,报警输出,人机界面及通 讯等功能;

信号采集卡完成信号的采集功能. ZXJ64A 智能温度巡检仪

7

五、 接线 1. ZXJ64A 智能巡检仪接线图

1 4

15 16

1 7

18 19

2 0

21 22

2 3

24 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 1

1 12

13 A1 B1 C

1 C B 串口通讯电源I上限报警II上限报警ZXJ64A智能巡检仪AAV+ A V- -1 2V T R X D + T R X D -

1 mA DC- D C+ +

12 V 到信号采集卡GN D 注意:电源

13、14 脚输入电压 DC 长期工作请不要超过 DC110-330V 范围, AC 长期工作请不要超过 AC100-280V 范围,超过此范围可能损坏仪表 ,有直流 220V 的电站尽量 使用 DC220V 电源. 2. 采集卡接线图 信号采集卡接线图如上图,其中,跳线器 S

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题