编辑: 贾雷坪皮 | 2019-07-05 |
三、群控板规格及安装配线 3.1 外观及尺寸
152 162
115 125 CN2 CN1 CN7 CN8 CN10 CN9 CPU CN3 CN6 D5 D2 D3 D37 D40 D44 D43 D42 D41 D45 D46 D47 图3-1 群控板安装尺寸 3.2 安装及使用说明
1、安装方式: a.请在电梯完全断电的情况下安装;
b.对准电梯轿厢的四个安装孔,然后用螺丝固定;
c.把端子连线接好、拧紧. NICE3000new 一体化控制系统 群控使用说明 编号:WT-FT-EL81BA093 页数:4/6 时间: 2013-08-23 WISH TECHNOLOGY WISH TECHNOLOGY 本著作和资料的内容(总称为著作)是远志科技的财产.未经苏州远志科技有限公司允许不得由其他人全部或部分复制、发表. 非出版著作-copyright ?远志科技 www.wishtec.com WISH TECHNOLOGY WISH TECHNOLOGY
2、端子定义如图 3-2 所示 CN2 24V COM MOD- MOD+ CN1 CN3 CN6 CN7 24V COM CAN1- CAN1+ CN10 24V COM CAN4- CAN4+ CN8 24V COM CAN3- CAN3+ CN9 24V COM CAN2- CAN2+
3、端子定义说明 a.群控板指示灯说明 标号名称说明POWER 电源指示灯 板子通电以后 POWER 灯点亮(红色) CAN1~CAN8 群控梯通讯正常指示灯 1~8 号群控梯通讯正常对应的CAN1~CAN8 指示灯闪烁(绿色) TXD-N IE 输入信号指示灯 IE 输入信号接通时点亮(绿色) RXD-N IE 输出信号指示灯 IE 输出信号接通时点亮(绿色) LINK-N IE 通讯正常指示灯 IE 通讯正常时点亮(绿色) b. 插件 CN2 输入端子说明 标号 名称 说明 24V 外部 DC24V 电源输入 提供给群控板 DC24V 电源 MOD+ Modbus 通讯端子 MOD- Modbus 通讯端子 液晶显示通讯端以及 以后功能扩展用 COM 接地端 接地端 c. 插件 CN7~CN10 输入端子说明 标号 名称 说明 24V 外部 DC24V 电源输入 提供给对应 CAN 通讯模块 DC24V 电源 CAN+ CAN 总线通讯端子 CAN- CAN 总线通讯端子 用于群控板和各群控电梯的主控板之 间的 CAN 总线通讯 COM 接地端 接地端 另外,CN1 为操作面板接口;
CN3 为RS232 接口,用于同上位机或者 IE 卡通讯;
CN6 为IE 接口. 图3-2 群控板端子定义 NICE3000new 一体化控制系统 群控使用说明 编号:WT-FT-EL81BA093 页数:5/6 时间: 2013-08-23 WISH TECHNOLOGY WISH TECHNOLOGY 本著作和资料的内容(总称为著作)是远志科技的财产.未经苏州远志科技有限公司允许不得由其他人全部或部分复制、发表. 非出版著作-copyright ?远志科技 www.wishtec.com WISH TECHNOLOGY WISH TECHNOLOGY d. 跳线功能说明 标号 接法 说明 J1 短接 2,3 脚ISP 程序下载 同时短接 1,2 脚232 通讯 J
2、J3 同时短接 2,3 脚IE 远程监控 J4 短接 1,2 脚485 通讯终端匹配有效 J
5、J
6、J
7、J8 短接 1,2 脚CAN 总线终端匹配有效
4、群控电梯主控板功能码设定说明 ⑴主控板的 F6-07(群控电梯数量)应设为
3、4 或者 5. ⑵主控板的 F6-08(群控电梯编号)用于设定群控时的电梯编号:一号梯的主控板该功能码设为 1,并 且通过群控板的 CN7(CAN1)接口进行 CAN 通讯;
二号梯的主控板该功能码设定 2,并且通过群控板的 CN9(CAN2)接口进行 CAN 通讯;
三号梯的主控板该功能码设定 3,并且通过群控板的 CN8(CAN3)接 口进行 CAN 通讯;
四号梯的主控板该功能码设定 4,并且通过群控板的 CN10(CAN4)接口进行 CAN 通讯. ⑶主控板的 F6-09(并联选择)应确保设定为 0.
四、相关参数 a.控制柜主板推荐参数设置 1#梯 功能码 名称 设定值 备注 F6-07 群控数量
4 1:单梯运行 2:2台并联运行 3~8:群控运行 F6-08 电梯编号 * 1~8 按照电梯的实际编号设定 F6-09 并联选择