3 ? í ì A ? 请将润滑油涂抹于管路连接的螺纹 (1)、转接头 (2) 及 螺母 (3) 处. 注意: 切勿使传感器尖端 (A) 接触到润滑油. ? 将适用的转接头拧入管路连接. ? 将流量监控器置于转接头上,并拧紧螺母. 最大拧紧扭矩为
25 Nm. 确保设备 方向正确.
7 CN
4 电气连接 务必由合格的电工连接设备. 务必遵守有关安装电气设备的国内和国际法规. 电源电压应符合 EN
50178、SELV 和PELV 标准. ? 切断电源. ? 按下图连接设备:
3 1
4 2 L L+
3 BU
2 WH
4 BK
1 BN S2 S1 L L+
3 BU
2 WH
4 BK
1 BN S1 S2 B A A: SI5002;
SI0521(正极性输出);
B: SI5003(负极性输出) IFM 插座的芯线颜色:
1 = BN(棕色),2 = WH(白色),3 = BU(蓝色),4 = BK(黑色)
5 操作和显示元件
1 2
3 Low High Flow
0 1
2 3
4 5
6 7
8 9 Setpoint 1: 工作显示 ? 绿色 LED 指示当前流量(LED
0 至9表示从无流量到最大流量之间的流量范围). ? 两个 LED 表示开关点的位置(橙色 = 已关闭输出功能,红色 = 已开启输出功能). 2, 3: 用于调整和配置的设定按钮
8 6 用于水的安装与设定 (对于非水介质 → 7.1: 低流量调整). ? 开启电源电压. >
所有 LED 逐个亮起,然后熄灭. 此时,将关闭输出功能(如果配置为常开). 设备处于工作模式下. ? 安装时,使用正常的流量环流. ? 检查显示,并确定进一步操作.
1 Low High Flow
0 1
2 3
4 5
6 7
8 9 出厂设定适合该应用范围. ? 如有必要,按所需应用范围调整开关点 (→ 6.
2、6.3).
2 Low High Flow
0 1
2 3
4 5
6 7
8 9 正常流量低于显示的指示范围. ? 执行高流量调整 (→ 6.1). ? 如有必要,按所需应用范围调整开关点 (→ 6.
2、6.3).
3 Low High Flow
0 1
2 3
4 5
6 7
8 9 正常流量超出显示的指示范围(LED
9 闪烁). ? 执行高流量调整 (→ 6.1). ? 如有必要,按所需应用范围调整开关点 (→ 6.
2、6.3). 您可随时恢复出厂设定. (→ 7.3). 6.1 高流量调整(可选) 设备会将现有流量视为正常流量,并改变显示的指示状态(除开关点 LED 外,所有LED 呈绿色亮起). ? 安装时,使用正常的流量环流. ? 按住按钮 不放. >
LED
9 亮起,约5秒后开始闪烁. ? 释放按钮. 此时,设备已按流量条件调整. 设备进入工作模式,显示如示例
1 所示. 注意: 所作调整将影响开关点状态: 它们将相应地增加.
9 CN 6.2 更改开关点 SP1 ? 轻按按钮 . >
SP1-LED 将呈红色闪烁,SP2-LED 呈红色亮起. ? 按一下按钮 或 按需要多次按按钮. 每按一次按钮,LED 将按指示方向 变换一次位置. 注意: 如果
2 秒内未按下任何按钮,设备将回到工作模式,并采用新的设定值. 6.3 更改开关点 SP2 ? 轻按按钮 . >
SP2-LED 将呈红色闪烁,SP1-LED 呈红色亮起. ? 按一下按钮 或 按需要多次按按钮. 每按一次按钮,LED 将按指示方向 变换一次位置. 注意: 如果
2 秒内未按下任何按钮,设备将回到工作模式,并采用新的设定值.
7 其它设定(可选) 7.1 低流量调整 如果设备用于监控非水介质,则应另外调整设备,使其适合最小流量. 注意: 仅在完成高流量调整后,方可执行下述调整. ? 安装时,使用最低流量环流,或确保流量静止. ? 按住按钮 不放. >
LED
0 亮起,约5秒后开始闪烁. ? 释放按钮. 设备将采用新值,并进入工作模式. 7.2 配置开关输出功能 本设备交货时,输出功能设定为常开. 如有需要,可将输出功能更改为常闭(此更 改设定适用于两种输出功能): ? 按住按钮 至少