7 选型指南 EasyPact TVR 接触器 IEC 60947-4中接触器的使用类别 标准的使用类别定义了接触器必须能接通和分断的电流值. 这些电流依赖于: - 负载被接通和分断的类型:鼠笼或滑环电机,电阻 - 发生接通或分断的条件:电机停止,起动或运行,反转,反接制动 交流应用 AC-1类别 这个类别应用于所有功率因数大于等于0.95的交流负载中. 例如:加热,照明,配电. AC-2类别 这个类别应用于滑环电机的起动反接制动和寸动中. 闭合时,接触器接通起动电流,大约2.5倍的电机额定电流. 断开时,接触器必须分断起动电流,在电压小于等于主电源情况下. 例如:部分起重行业. AC-3类别 这个类别应用于分断正常起动的鼠笼电机. 闭合时,接触器接通起动电流,大约7倍的电机额定电流. 断开时,接触器分断电机的额定电流;

这时接触器接线端的电压大约是主电源的20%分断不严酷. 例如:所有标准的鼠笼电机:直梯,扶梯,传送带,挖土机,空压机,泵,搅拌机,空调等. AC-4类别 这个类别包括鼠笼电机和滑环电机的反接制动和寸动. 接触器接通5到7倍额定电机电流,分断更高电压下相同的电流,电机转速更低,那时电压与主电 压一样分断很严酷. 例如:印刷机械,拉丝机,塔机,起重,冶金行业.

8 接触器型号 LC1 LC1 LC1 LC1 R06...R18 R25...R32 R40 R50...R95 工作环境 额定绝缘电压 (Ui) 符合 IEC 60947-4-1, GB14048 标准, 过压类别 III,污染等级:

3 V

690 690 额定冲击耐受电压 符合 IEC

60947 标准 kV

6 6 (Uimp) 符合标准 IEC 60947-1, 60947-4........