编辑: 黎文定 | 2019-07-05 |
50 41 56.9
41 65
55 2# 西556
52 43 57.5
43 3# 北556
60 44 61.5
44 4# 东556
50 43 56.9
43 注:
1、本项目夜间不进行生产活动 由上表可知,拟建项目在采取相应的噪声防治措施后,生产噪声对厂界的噪声贡 献值为 56dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要求;
预测结果表明,各测点的昼间噪声预测值最高为 61.5dB(A),满足 《声环境质量标准》GB3096-2008 中的
3 类标准,对周边影响不大.
5、固体废弃物环境影响分析 项目产生的固体废弃物为一般固体废弃物和危险废物. 一般固体废弃物及处理措施:废边角料、不合格产品、收集到的金属粉尘由废品 回收站回收处理;
生活垃圾、预处理池污泥、沾油手套等统一收集,由环卫部门处 理. 危险固体废弃物及处理措施:废机油、废切削液暂存危废暂存间,定期交由有资 质单位处理. 本项目对各类固废采取的各项处理措施是切实可行的,体现了固体废物减量化、 资源化和综合利用的原则.只要将各项固体废弃物处理措施落实到实处,认真执行, 项目运营对周围的环境无明显影响. 危险废物在收集、暂存、转运过程中应注意: (1)危险废物收集容器应存放在符合安全和环保要求的专门场所以及室内特定 区域,危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存(处置)场》 (GB15562.2-1995)的规定设置警示标志,应避免高温、日晒、雨淋、远离火源等. (2)危险废物在收集过程中应严格按照操作规程进行处置,以免造成二次污 染. (3)危险废物应定期处置,危险废物由专人负责管理,移交危险废物,建设方
4 必须提前向环境保护行政主管部门书面报告,并提供危险废物接受单位、运输单位的 《危险废物经营许可证》副本及危险废物转移、贮存、利用、处置合同;
严格执行危 险废物转移联单制度,填写危险废物转移联单(每转移一车、船/次同类危险废物, 填写一份联单),加盖公章后将第一联副联存档,第一联正联和其他各联交付运输单 位随危险废物运行;
危险废物转移联单保存期限为
5 年. (4)危险废物的转运应交由有资质的公司进行,转运过程中应合理选线,降低 可能发生事故的可能性;
危废的转移必须执行国家环保总局第
5 号令《危险废物转移 联单管理办法》. 综上所述,本项目对各类固废采取的各项处理措施是切实可行的,体现了固体废 物减量化、资源化和综合利用的原则.只要将各项固体废弃物处理措施落实到实处, 认真执行,项目运营对周围的环境无明显影响.
6、地下水环境影响分析 地下水的污染途径主要为污染物随降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带, 污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水.根据工 程所在的地质情况,本项目废水对地下水造成影响的环节主要是废水的产生、输送、 存储等环节. 项目厂区实施分区防渗防治措施.根据跟功能单元所处的位置划为重点防渗区、 一般防渗区、简单防渗区三类地下水污染防治区域. (1)重点防渗区:危废暂存间、预处理池、油水分离装置.危险废物暂存间布 置在站房内,严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)的要求 进行防渗、防腐处理,经现场调查,成都合理混凝土外加剂有限公司预处理池已将采 取重点防渗措施,达到重点防渗要求.危险废物暂存间要设置经过防渗、防腐处理的 地沟和围堰,由于厂房地坪已建成,不适合开挖建造隔油池,采用 刷HDPE 膜+接 油盘 进行防渗处理(渗透系数 Mb≥6.0m,K≤1*10-10 cm/sw. (2)一般防渗区:工业固废暂存间.经现场调查,厂房地面已采取一般防渗措 施(混凝土地面硬化),环评建议刷一层 HDPE 膜(渗透系数 Mb≥1.5m,K≤1*10-