编辑: bingyan8 2019-07-05
成都佳合混凝土工程有限公司 籍田混凝土搅拌站项目环境影响补充报告 重庆丰达环境影响评价有限公司 二一九年六月 目录1.

项目由来.1 2. 原项目建设概况.3 3. 项目实际建设概况.9 4. 项目实际工程污染物产生及治理.20 5. 项目实际工程环境影响分析.32 6. 总量控制.36 7. 结论.38 附图 附图

1 项目地理位置图 附图

2 原环评总平面布置图 附图

3 实际建设总平面布置图 附图

4 沉淀池、给排水总平图 附图

5 环保措施布置图 附图

6 环保措施现状照片 附件 附件

1 原环评报告批复 附件

2 环境影响补充报告委托书 附件

3 房屋租赁协议 附件

4 声屏障变更说明 附件

5 废水监测报告(天晟源第TF051 号) 附件

6 废水外运协议 附件

7 噪声监测报告(天晟源第TF316 号)

1 1. 项目由来 成都佳合混凝土工程有限公司(以下简称 佳合公司 )于2014 年12 月在 天府新区兴隆镇跑马梗村建设了成都佳合混凝土工程项目, 混凝土最大生产能力

120 万m3 /年.因省、市重大项目建设需要,根据《天府新区成都党工委管委会 专题会议纪要》2017-47 号文件要求,成都佳合混凝土工程项目需实施搬迁,天 府新区成都党工委管委会同意佳合公司在直管区现有的工矿用地等现状建设用 地范围内选址进行异地搬迁.在此背景下,佳合公司拟投资

4000 万元在天府新 区籍田街道粮丰村

6 组建设 籍田混凝土搅拌站项目 , 该项目共建设混凝土生 产线

4 条,建成投产后达到

240 万m3 /a 商品混凝土的生产能力.

2018 年1月,佳合公司委托四川省川工环院环保科技有限责任公司对籍田 混凝土搅拌站项目进行环境影响评价并编制 《籍田混凝土搅拌站项目环境影响报 告表》 ,2018 年2月,天府新区成都管委会环境保护和统筹城乡局以 天成管环 统发〔2018〕48 号 文件对该报告表进行了批复(详见附件 1) ,根据该批复, 项目位于成都天府新区籍田街道粮丰村

6 组,占地面积 32520m2 ,建设内容包括 混凝土搅拌站、料仓、废料仓、机修间、废水处理系统、办公楼、员工宿舍等, 项目共建设

4 条混凝土生产线, 达产后形成

240 万立方米每年商品混凝土的生产 能力.项目总投资

4000 万元,其中环保投资

161 万元. 籍田混凝土搅拌站项目于

2018 年3月开工建设,在实际建设过程中,建设 单位根据项目所在地块地势、 道路规划、外环境及砂石料市场价格等因素对项目 总平面布置及原辅料储罐数量等内容进行了优化, 优化后的建设内容较原环评内 容主要有以下变化:

1、厂区平面布置:办公生活区位置由厂区西侧变更为厂区北侧.

2、砂石浆水全自动回收系统:优化厂区沉淀池布置,完善收集管网布置.

3、生活污水处理:增加

2 套地埋式一体化污水处理设备.

4、原辅材料筒库:增加水泥筒库

4 个、纤维膨胀剂筒库

2 个,减少粉煤灰 筒库

2 个(增加物料储量,不增加产能) .

5、实验室:面积增大至 468m2 ,将原

2 间试验室设备细分、单独摆放形成

2 13 间试验室,不新增试验种类.

6、柴油发电机房:由原

2 台500kW 柴油发电机变更为 500kW、400kW 各 一台.

7、机修车间:由原建筑面积 96m2 变更为 148m2 .

8、员工宿舍:增加

1 栋宿舍,由原

2 栋改为

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题