编辑: ok2015 | 2019-07-05 |
1、2. 根据《产业结构调整指导目录
2011 年本(2013 年修正)》,本项目不属于鼓励类、 淘汰类,属于允许类,项目建设符合国家产业政策. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设 项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定,该项 目须进行环境影响评价.受河南金马能源有限公司的委托,济源蓝天科技有限责任公司承 担该项目环境影响评价工作.根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部
1 号部令),项目属于 三十
三、水的生产和供应业
95 自来水生产和供应工程 项目,应编制 环境影响报告表.我公司经现场勘查、调研及收集有关资料,并进行了必要的环境质量现 状监测和调查,依据国家对环境影响评价的相关规定及要求,编制了该项目环境影响报告 表.
2、扩建项目概况 本项目位于金马能源现有生产厂区内,项目基本情况见表 1,平面布置图见附图 3. 表1项目基本情况一览表 工程内容 内容 备注 项目名称 除盐水站
120 吨/小时扩容项目 -- 建设性质 扩建 -- 总投资
850 万元 -- -
3 - 建设地点 金马能源现有厂区内 不新增建设用地 占地面积
1300 O 厂内闲置空地 职工人数 不新增员工 -- 工作制度 三班制,年运行时间 365d --
3、项目组成及建设内容 表2扩建项目主要建设内容一览表 项目组成 建设内容 主体工程 新建一座除盐水车间
1000 O 储运工程 原水
1 个200m?钢制水箱内贮存,内外均采取防腐 除盐水
2 个200m?碳钢制水箱内贮存,内外均采取防腐 盐酸
1 个10m?钢衬塑罐内贮存 氢氧化钠
1 个10m?钢制罐内贮存 公用工程 供电 公司现 110KV 变电站供应 供水 公司现供水系统,供水来源泽南水库 环保工程 废气 无废气产生 废水 反渗透浓水:用于本系统多介质过滤器、混床反洗用水. 混床再生废液:依托公司现中水回用处理系统(处理能力 200m?/h)处理. 多介质过滤器、混床正洗、反洗水:依托公司现中水回用处理系 统(处理能力 200m?/h)处理. 固废 新建
1 座30m2 固废贮存间 噪声 基础减震、隔声等 表3扩建项目依托现有工程可行性分析 依托项目 已建和在建能力 项目依托情况 可行性 供水 金马能源公司生产用水由泽南水库供 给,泽南水库供水能力为 500m3 /h,厂 区现有、在建、拟建工程新鲜水总用水 量为 202.6m?/h,富余 297.4m?/h. 本工程新增新鲜水用量 113.04 m?/h. 可行 供电 现有 110KV 变电站 本项目采取双电源供电方式, 进线电源采用 10KV,电源引 自公司 110KV 变电站. 可行 -
4 - 中水回用 处理站 公司现有一座处理规模为 200m?/h 的中 水回用处理站, 采用过滤、 活性炭吸附、 树脂交换等工艺,对全厂产生的高盐水 进行处理,现有工程、在建工程、拟建 工程排入中水回用处理站的废水量为 117m?/h,富余 83m?/h. 本项目会新增高盐水产生量 7.52 m?/h 可行
4、扩建项目主要设备 扩建除盐水站主要生产设备如下表: 表4扩建除盐水站主要设备及构筑物一览表 序号 设备名称 规格 单位 数量 材质 一 预处理单元
1 原水箱 Vn=200m3 座1钢制内外防腐
2 原水泵 KQW 125/160-22/2 Q=160m3/h、H=32m、N=22kW 台2铸铁
3 换热器 设计出力 Q=140m3 /h,换热面积 为A=40m2,温度调节范围 15~ 20℃,设计出水 20℃ 套1板片材质为 304SS