编辑: 笔墨随风 2019-07-06

4 .

2 .

7 发放个人防护用具应符合有关规定,个人防护用具应由 单位集中保管,定期检查, 保证其性能 有效.

4 .

3 照明安全

4 .

3 .

1 应采用防爆型照明灯,电压应符合G B

3 8

0 5 规定.

4 .

3 .

2 照明线路必须架设,照明灯不准用电线悬吊,照明线路应无接头.

4 .

3 .

3 临时照明灯或手提式照明灯, 除应符合4 .

3 .

1 条规定外, 灯与 线的连接应采用安全可 靠绝缘的 重型移动式通用橡套电 缆线,露出金属部分必须接地.

4 .

3 .

4 严禁在有限空间内使用明火照明.

4 .

3 .

5 潮湿储罐、部分装有液体的储罐和 锅炉有水的一侧,必须使用电池、 低电压或附有接地保险装 置的照明系统,并应符合4 .

3 .

4 条规定.

4 .

4 机械设备安全

4 .

4 .

1 在有限空间内 进行作业时, 必须将有限空间内具有转动部分的机器设备或转动 装置的 电 源切 断.

4 .

4 .

2 若设备的动力源不能控制 , 应将转动部件与其他机器联动设备断开.

4 .

4 .

3 喷漆高 压软管,必须无破 损,软管的金属接头应用 布妥善包扎.

4 .

4 . '

高压喷漆机的接头线,必须完好接地,卡紧装置必须可靠.

4 .

5 通风及其合理布局

4 .

5 .

1 有限空间必须设置机械通风,使之符合4 .

2 .

1 ,

4 .

2 .

2 ,

4 .

2 .

3 条的规定.

4 .

5 .

2 用于有限空间通风的送风系统、通风管道、通风机室应符合GR

6 5

1 5 第6,

7 ,

8 章的有关规 定.

4 .

5 .

3 在有限空间内作业时, 排风应符合G B

6 5

1 5 第2 .

5 条规 定.

4 .

5 .

4 有限空间的吸风口应放置在底部.当存在和空气一样重或比空气轻的污染物质时, 还应在顶部 增设吸风口.

4 .

5 .

5 当有限空间排出的有害物质浓度超过国家 排放标准时, 须经净化处理, 并 应符合G B

6 5

1 5 中的 规定,方可向大气排放.

5 涂装、热工作业安全

5 .

1 涂装作业安全

5 .

1 .

1 涂装前处理作业应符合G B

7 6

9 2 有关规定. GB

1 2

9 4

2 一915.1.2涂装工艺安全应符合GB

6 5

1 4 有关规定.

5 .

1 .

5 涂装作业的 警戒区 a . 在有限空间外敞面,根据具体要求应设置警戒区、警戒线和警戒标志.其设置要求,应分别 符合 G B J

1 6 , G B

2 8

9 3 和GB2894的规 定. 未经 许可, 不得 入内 . 严禁火 种或 可嫌 物 落入有 限 空间. b . 警戒区内应设置灭火器材,专职安全员、 消防员应在警戒区定时巡回检查、 监护安全生产. c . 涂装作业完毕后, 应继续通风2

4 h , 在停止通风1

0 m i n 后, 最少每隔1 h 检测可嫩性气体浓度 一次,直到符合4 .

2 .

3 条规定,方可拆除警戒区.

5 .

1 .

4 在有限空间内进行涂装作业时, 场外应有人监护, 遇有紧急情况,应立即发出 呼 救信号.

5 .

1 .

5 涂装作业完毕, 剩余的涂料、 溶剂等物,必须全部清理出有限空间,应存放到指定的安全地 点.

5 .

2 热工作业

5 .

2 . 1持有动火证方可 进入有限空间内 进行热工作业,并应采取轮换工作制及监护措施.

5 .

2 .

2 有限空间内所有管道和容器内部的 可燃性气体浓度应符合4 .

2 .

3 条规定, 方可作业.

5 .

2 .

3 在有限空间内 或邻近有限空间处需进行涂装和热工作业时,一般先进行热工作业, 后进行涂 装 作业,严禁同时进行两种作业.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题