编辑: 棉鞋 | 2019-07-06 |
0 - 三明化工总厂三聚氰胺安装工程 施工组织设计 福建省工业设备安装有限公司 工程部编制 福建省工业设备安装有限公司三明分公司 三明化工总厂三聚氰胺安装工程施工组织设计 1999年12月目录
一、概述
1
(一) 工程简介.
1
(二)主要编制依据
1
二、主要施工方案
2
(一) 设备施工方案.2
(二)钢结构施工方案
9
(三)管道焊接方案
16
三、劳力计划
21
四、机具计划
22
五、进度计划
24
六、施工平面布置图
24
七、质量保证措施
24
八、安全及其保证体系
26
九、确保文明施工的技术组织措施.27
十、确保工期的技术组织措施.29 -
1 -
一、概述
(一) 工程简介 三明华茂化工有限公司1.38万t/年三聚氰胺项目位于三明化工总厂 合成氨分厂内.本装置以74%的尿素溶液为原料,采用高压法生产工艺 生产纯度不低于99.9%的三聚氰胺晶体.工艺流程为: 尿素溶液浓缩→ 三聚氰胺合成 → 激冷、汽提和尾气分离、冷凝 → 三聚氰胺溶液精制、氨回收 → 三聚氰胺结晶 → 离心和干燥 → 三聚氰胺的处理和包装. 本工程工艺装置采用露天钢结构框架,钢结构重约800t.有塔类、 换热器类、泵类等设备2316台,总重约654t,主要设备为三聚氰胺反应 器,外形尺寸φ1200*10000,重70t,安装标高15.5m.工艺管道总重 363t,其中碳钢172.7t,不锈钢133.5t,合金钢管56t,哈氏合金钢管 805kg.电气及仪表盘柜53面,电缆总长约125km. 本工程设计单位:欧洲技术工程公司,中国华陆工程公司;
本工程监理单位:陕西诚信监理工程公司;
本工程安装工期:215d.
(二)主要编制依据 (1)三明华茂化工有限公司三聚氰胺项目及三明化工总厂三聚氰胺 配套项目安装工程协议书;
(2)三明化工总厂三聚氰胺工程施工图纸和设计说明;
(3) 《化工机器安装工程施工及验收规范》HGJ203-83;
(4) 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》JBJ23-96;
(5) 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95;
福建省工业设备安装有限公司三明分公司 三明化工总厂三聚氰胺安装工程施工组织设计 1999年12月-2-(6) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98;
(7)化工部部颁施工规范汇编;
(8) 《工业金属管道施工及验收规范》GB50235-97;
(9) 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收 规范》GBJ93-86;
(10) 《质量管理质量计划指南》ISO10005;
(11) 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-50259―96;
(12) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150―91;
(13) 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170―91;
(14) 《电气装置安装工程盘柜二次接线施工及验收规范》GB50171 ―92;
(15) 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93―86;
(16)相应的质量检验评定标准;
(17)欧洲技术公司提供的有关技术标准.
二、主要施工方案
(一) 设备施工方案 1.设备一览 搅拌器
5 台;
塔类设备
7 台;
换热器
24 台;
火焰加热器
2 台;
火焰加热器烟囱
1 台;
过滤器
9 台;
鼓风机
2 台;
空气压缩机
2 台;
起重设备
18 台;
泵类设备
69 台;
反应器
3 台;
三聚氰胺离心机
1 台;
贮槽容器