编辑: 会说话的鱼 | 2019-07-06 |
7 表4.2-1 干混砂浆分类 4.2.2 干混砂浆标记应符合下列要求: a 标记: D* - * *― * * 执行标准号 主要性能或型号 干混砂浆代号 b 示例: 干混砌筑砂浆的强度等级为M10, 其标记 为DMM10-GB25181-2010. 4.2.3 干混砂浆的保质期为3 个月,储存时间超 出保质期的,应经检验合格方可使用;
4.2.4 干混砂浆应外观均匀、无结块;
4.2.5 干混砌筑砂浆拌合物的表观密度不应小于1800kg/m
3 , 受检干 混砌筑砂浆砌体力学性能应符合《砌体结构设计规范》(GB 50003)的 规定;
4.2.6 干混砂浆的性能指标应符合表4.2-2 的要求;
项目干混砌筑砂浆 干混抹灰砂浆 干混地面砂浆 干混普通防水 砂浆 强度等级 M
5、 M7.
5、 M10M
15、 M20 M25 M30 M
15、M20 M
5、M
10、M
15、 M20 M
15、M20 M25 M
10、M
15、M20 抗渗等级 P6 P8 P10
8 表4.2-2 干混砂浆性能指标 4.2.7 普通干混防水砂浆的抗渗压力应符合表 4.1-2 的要求. 4.3 湿拌砂浆应符合下列规定: 4.3.1 湿拌砌筑砂浆、 湿拌抹灰砂浆、 湿拌地面砂浆和湿拌普通防水砂浆 按强度等级的分类应符合表4.3-1 的规定;
表4.3-1 湿拌砂浆分类 试验项目 干混砌筑 砂浆 干混抹灰 砂浆 干混地面砂 浆 干混普通防水 砂浆 保水率(%) ≥88 凝结时间(h) 3~9 2h 稠度 损失率 (%) ≤30 14d 拉伸粘结 强度(MPa) (MPa) ― M5:≥0.30 >
M5:≥0.40 ― ≥0.40 28d 收缩率(%) ― ≤0.20 ― ≤0.30 抗冻性强度损失率 (%) ≤25 质量损失率 (%) ≤5 注:有抗冻性要求时,应进行抗冻性试验. 项目湿拌砌筑砂浆 湿拌抹灰砂浆 湿拌地面砂浆 湿拌普通防水砂浆 强度 等级 M
5、M7.
5、M
10、 M
15、M
20、M
25、 M30 M25 M
5、 M
10、 M15 M20 M
15、M20 M25 M
10、M
15、M20
9 4.3.2 湿拌砂浆标记应符合下列要求: a 标记: W*― M* * ― * * ― * * - * * - * * 执行标准 凝结时间 稠度 抗渗等级 强度等级 湿拌砂浆代号 b 示例:湿拌砌筑砂浆的强度等级为 M10,稠度为 70mm,凝结时间 为12h,其标记为:WM M10-70-12-GB25181-2010. 4.3.3 湿拌砂浆外观应色泽均匀,无离析、无泌水现象;
4.3.4 湿拌砌筑砂浆拌合物的表观密度不应小于1800 kg/m
3 , 受检 湿拌砌筑砂浆的砌体力学性能应符合《砌体结构设计规范》(GB 50003) 的规定;
4.3.5 湿拌砂浆性能指标应符合表4.3-2 的要求;
表4.3-2 湿拌砂浆性能指标 试验项目 湿拌砌 筑砂浆 湿拌抹灰砂浆 湿拌地 面砂浆 湿拌普通 防水砂浆 保水率(%) ≥88 14d 拉伸粘结 强度(MPa) ― M5:≥0.20;
>
M5:≥0.30 ― ≥0.3 28d 收缩率(%) ― ≤0.20 ― ≤0.15 规定开放时间时 的稠度损失(%) ≤25
10 4.3.6 湿拌砂浆稠度和凝结时间应符合表 4.3-3 的要求.进场验收 稠度允许偏差应符合表 4.4-4 的要求;
表4.3-3 湿拌砂浆稠度和凝结时间 表4.3-4 湿拌砂浆稠度允许偏差 规定稠度(mm) 允许偏差(mm)
50、
70、
90 +10
110 -10~+5 4.3.7 湿拌普通防水砂浆抗渗压力应符合表4.1-2 的要求. 4.4 机械喷涂抹灰砂浆性能指标除应符合4.2 和4.3 的规定外尚应符合 表4.4 的要求. 表4.4 机械喷涂抹灰砂浆性能指标 项目 性能指标 入泵砂浆稠度(mm) 80~120 保水(%) ≥90 凝结时间与机喷工艺周期之比 ≥1.5 胶凝材料与砂质量之比 ≥0.2 项目 湿拌砌筑 砂浆 湿拌抹灰 砂浆 湿拌地面 砂浆 湿拌普通防水 砂浆 稠度(mm)
50、
70、90