3 2.1.5 复合流人工湿地 integrated flow constructed wetland 指在垂直潜流人工湿地中,通过导流设施的布置,实现人工湿 地内部的复合流态,从而增加处理水体与填料、植物、微生物的接 触面积,提高处理效果. 2.1.6 预处理 pretreatment 在人工湿地前设置的处理单元, 主要是去除污水中悬浮物、降 低湿地污染负荷,防止湿地堵塞. 2.1.7 水力停留时间 hydraulic retention time 指水在人工湿地处理区总容积内的平均停留时间. 2.1.8 污染物面积负荷 pollutants load rate 单位面积人工湿地在单位时间内接受并将其降解到预定程度 的污染物量. 2.1.9 表面水力负荷 hydraulic loading rate 指每平米人工湿地在单位时间内处理的污水量. 2.1.10 水力坡度 hydraulic slope 指水在人工湿地内, 沿水流方向单位渗流路程长度上的水位下 降值. 2.1.11 渗透系数 permeability coefficient 指水流在人工湿地填料或防渗层中, 单位水力坡度条件下单位 时间内流动通过的距离. 2.1.12 填料有效粒径比例 effective size ratio of packing 填料经筛分后,处于要求粒径范围内的填料重量与总重量之 比. 2.2 符号A――人工湿地面积;
4 BOD5 ――五日生化需氧量;
CODcr ――化学需氧量;
kd ――供水日变化系数;
L ――人工湿地长度;
n ――人工湿地填料孔隙率;
NA ――污染物面积负荷;
NH3-N ――污水中氨氮含量;
q ――表面水力负荷;
Q ――进水流量;
SS ――悬浮固体物含量;
S0 ――进水污染物浓度;
S1 ――出水污染物浓度;
T ――水力停留时间;
TN ――污水中总氮含量;
TP ――污水中总磷含量.
5 3 总体设计 3.1 选址与总体布置 3.1.1 人工湿地选址应符合城镇总体规划和其它专项规划, 并应符 合下列要求:
1 少拆迁,少占地.
2 不受洪涝灾害影响.
3 处理城市污水或者村镇生活污水的人工湿地靠近城区、居 住区时,宜在夏季主导风向的下风侧,并与居民区有一定的防护距 离.
4 处理生活污水或者采用表面流人工湿地时,应根据环境影 响评价要求,与居民区有一定的防护距离.
5 宜优先考虑自然坡度为 0%~2.0%的洼地或塘,以减少或不 用提升设施达到重力排放.
6 宜靠近受纳水体或便于回用的地点.
7 有方便的交通、运输和水电条件. 3.1.2 人工湿地总平面布置应符合以下原则:
1 应充分利用场地环境条件,按照使用功能和流程要求,构 筑物的布置应紧凑、合理,构筑物间距应满足施工、设备安装、填 料装填及日常管理的要求.
2 综合用房、预处理系统、消毒系统等建(构)筑物宜分区域 集中布置,且建(构)筑物之间应考虑风向、距离、便于管理等因素.
3 应结合湿地植物配置、景观设施建设,形成与周围环境协 调、自........