编辑: 向日葵8AS 2019-08-01
1 建设项目基本情况 项目名称 北京丰盛供暖中心锅炉房煤改气工程 建设单位 北京丰盛供暖中心 法人代表 鲍云峰 联系人 王俊启 通讯地址 北京市大兴区黄村镇芦城邮局西

50 米 联系电话 010-60202610 传真 / 邮政编码

102612 建设地点 大兴区黄村镇狼垡一村南侧 立项审批部门 大兴区发改委 批准文号 / 建设性质 新建改扩建技改? 行业类别 及代码 热力生产和供应 D4430 占地面积 (平方米)

3330 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元) 741.

9 其中:环保 投资(万元)

40 环保投资占 总投资比例 5.4% 评价经费 (万元) 2.0 预期投产日期

2016 年11 月2工程内容及规模:

1、项目由来 北京市于

2013 年制定发布了《北京市 2013-2017 年清洁空气行动计划》 ,针对大 兴区,目标为空气中的细颗粒物年均浓度下降 30%以上,控制在

65 微克/立方米左右, 同时减少远郊区县锅炉用煤;

积极开展燃煤锅炉清洁能源改造或协调引入外埠热源, 逐步整合、消除区域内的分散燃煤锅炉;

到2017 年底,基本淘汰远郊区县城镇地区的

10 蒸吨及以下燃煤锅炉.鼓励推动已建成的燃煤集中供热中心实施清洁能源改造. 根据

2016 年6月23 日黄村镇

2016 年狼垡地区《燃煤锅炉改造调度会会议纪要》 文件要求

2016 年年底前必须完成燃煤锅炉的清洁能源改造工作 ,因此北京丰盛供 暖中心提出实施 北京丰盛供暖中心锅炉房煤改气工程 . 北京丰盛供暖中心锅炉房现有锅炉为燃煤锅炉,运行时间长,设备陈旧.本工程 拆除原有

2 台5.6MW 的燃煤热水锅炉,重新安装

2 台4.2MW 燃气热水锅炉,总供热 量8.4MW,设计供暖面积 12.5 万m2 ,设计供暖负荷 7.5MW.此次改造工程不新增占 地,仅在既有锅炉房内进行锅炉改造,配套修建锅炉排气筒并敷设接管燃气管线.现 已完成原有锅炉房聚苯板屋顶和外墙拆除工作,正在进行砖混结构改造. 根据《中华人民共和国环境保护法》 、 《中华人民共和国环境影响评价法》和《建 设项目环境影响评价分类管理名录》 (环境保护部令第

33 号) ,本工程属于 U 城镇基 础设施及房地产 类别中

142 热力生产和供应工程-其他 ,须编制环境影响报告表. 受北京丰盛供暖中心委托,中环联新(北京)环境保护有限公司编制完成了《北京丰 盛供暖中心锅炉房煤改气工程环境影响报告表》 ,提交建设单位报环保部门审批.

2、地理位置 本工程位于大兴区黄村镇狼垡一村南侧丰盛供暖中心现有锅炉房内, 所在地块呈西 北―东南方向的矩形,地块东侧为二建公司库房和狼垡一村村民住宅、南侧为临街商 业、西侧为门窗加工车间、北侧为丰盛公司办公室.本工程的地理位置见附图 1,现 状照片见附图 2.

3、工程内容及规模

3 根据设计方案,本工程只更换锅炉设备,不改变建筑主体结构,不新增建筑面积. 本工程拟先拆除原锅炉房的聚苯板外墙及屋顶,对其进行砖混结构改造;

然后拆 除原有锅炉房内

2 台5.6MW 的燃煤热水锅炉,重新安装

2 台4.2MW 燃气热水锅炉;

自南侧狼东路敷设 104m 燃气管线进入区内专用调压箱,作为本工程气源.本工程总 供热量为 8.4MW,设计供回水温度为 70/50℃,采暖系统采用直接供热.改造前采暖 热负荷为 7.5MW,改造后没有负荷变化.锅炉房利用原有辅机设备及采暖供回管道, 利用原有自控仪表监控系统.锅炉房布置有锅炉间、辅机间、戊类仓库、电控室、计 量间、卫浴间. 本工程总投资 741.90 万元, 其中建筑工程费 616.67 万元, 工程建设其他费用 89.90 万元,预备费 35.33 万元,全部由企业自筹解决. 表1本工程改造前后主要经济技术指标 序号 项目 改造前 改造后 变化情况

1 占地面积 683.52m2 683.52m2 无2建筑面积 683.52m2 683.52m2 无3供热能力 11.2MW 8.4MW 减小 2.8MW

4 燃料 低硫煤 天然气 煤改气

5 供暖规模 12.5 万m2 12.5 万m2 无

4、平面布置 本工程利用原有锅炉房实施煤改气改造,充分利用原有锅炉房建筑结构,不对其 进行改动.根据设计方案,锅炉房内设置锅炉间、辅机间、戊类库房、电控室、计量 间和卫浴间.戊类库房布置在建筑北侧,锅炉间布置在建筑中部,电控室、计量间和 卫浴间布置在建筑南侧,辅机间布置在建筑东侧.改造后锅炉房平面布置具体见附图 3.

5、主要设备 本工程主要设备清单见表 2. 表2本工程主要设备清单 序号 设备名称 设备型号 性能规格 单位 数量 备注

1 燃气热水锅炉 WNS4.2-1.0/95/70-YQ 4.2MW 台2配套烟气冷凝 器2低氮燃烧器 台234.2MW 锅炉配套 隔声罩 套2配套 4.2MW 锅炉4锅炉间事故排风 机 低噪声 DFBP35-11-8#型 防爆轴流风机 单台风量 15628m?/h;

台345计量间事故排风 机 低噪声 DFBP35-11-3.15#型防 爆轴流风机 单台风量 972m?/h;

台16消声百叶窗 2500mm*2000mm 消声量≥15dB 台27双层不锈钢保温 烟囱 内径 ?600 根2烟囱高度 15m

8 烟囱消声器 内径 ?600 台29防爆门 内径 ?400 个110 全自动软化水处 理装置 ?400*1600 处理水量 4m3 /h 套1利用现有设备

11 循环泵 400m3 /h 台2利用现有设备

12 锅炉专用调压箱 2000m

3 /h、 20kPa 套

16、资源和能源 本工程使用天然气为燃料,供应市政采暖.根据设计方案,天然气消耗量约

288 万m3 /a,新鲜水消耗量约 1825m3 /a,电力消耗量约 20.03 万kWh/a,全部来自市政供 给. 表3资源能源消耗情况 序号 项目 用量 备注

1 电力 20.03*104 kWh/a 市政电力

2 天然气 288.0 万m3 /a 市政燃气

3 新鲜水 1825m3 /a 市政给水

7、配套设施 (1)给排水 给水:本工程用水主要为锅炉补给水和职工生活用水,由厂内现状市政给水管网 提供. 排水:本工程运行期排水主要为生产废水和生活污水,生活污水经化粪池预处理 后与生产废水一起排入市政污水管网,终入黄村再生水厂处理. (2)供电 本工程用电利用区内现有市政电力设施. (3)燃气 本工程所用燃气由市政燃气供给,自狼东路 DN500 中压 A 燃气管线接入场地调 压站. (4)通风 锅炉间进风采用自然进风方式,进风口设置进气消声器,满足锅炉间通风及锅炉 燃烧用气的要求;

排风采用强制排风方式,排风机采用防爆轴流风机,满足锅炉间通

5 风要求.

8、劳动定员和年时基数 本工程劳动定员按

6 人配置;

锅炉房年运行时间为采暖季 125d,每天运行 24h.

9、产业政策符合性 本工程不属于《产业结构调整指导目录》(2011 年本,2013 年修订)中限制类或 淘汰类建设项目,符合国家产业政策要求;

不属于《北京市产业结构调整指导目录》 (2007 年本)中的限制类或淘汰类项目,不属于《不符合首都功能定位的工业行业调 整、生产工艺和设备退出指导目录(2013 年本)》中涉及的项目类型,不属于《北京 市新增产业的禁止与限制目录(2015 年版)》(京政办发[2015]42 号)中涉及的禁止 或限制类项目类型,符合北京市产业政策要求. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本工程对丰盛供暖中心锅炉房实施煤改气改造,原有工程概况及污染物产生排放 情况具体分析如下.

1、原有工程概况 丰盛供暖中心锅炉房占地面积 3300m2 ,建筑面积 683.52m2 ,锅炉房内安装

2 台8t/h 燃煤热水锅炉(1 用1备) ,劳动定员

8 人(采暖季) ,采用直接供热方式为长丰园 三区供热,供热面积 12.5 万m2 .项目于

2002 年10 月9日取得大兴区环境保护局的 环评批复(兴环保审字[2002]812 号,附件 4) ,2004 年建成投入运行.原有锅炉房概 况具体如下. 锅炉型号:DZL5.6-1.0/115/70-AⅢ,2 台;

供热能力:11.2MW;

供回水温度:65/50℃;

设计压力:1.0MPa;

供热方式:直接供热,设一个供热系统为小区供热;

循环水泵:2 台(1 用1备) ,流量 480m3 /h,扬程 50mH2O,功率 90MW. 现状供热范围为长丰园三区、北京永林医院、狼垡中学等,共计 12.5 万m2 . 表4现状供热范围概况 序号 用房名称 面积(m

2 ) 结构形式

1 长丰园三区(住宅小区,共计

964 户)

109000 砖混

6 2 北京大兴黄村第一幼儿园

3000 砖混

3 大兴区狼垡中学

3000 砖混

4 北京永林医院

10000 砖混

5 合计

125000 图1本工程供热范围示意图

2、污染物产生及排放情况 (1)锅炉烟气 锅炉房原有

2 台8t/h 燃煤热水锅炉(1 用1备) ,设有

1 个33m 高排气筒.根据建 设单位提供资料,原有锅炉房燃煤消耗量约为 2000t/a,年运行时间

125 天,每天运行 24h,锅炉烟气采用多管除尘+碱法脱硫技术处理后排放.根据大兴区环境保护监测站 的检测报告(兴检[2015]第034 号,附件 5) ,锅炉烟气污染物排放情况见表 5.由下 表可知,锅炉烟气的烟尘、SO

2、NOx 均满足《锅炉大气污染物排放标准》 (DB11/139-2007)表2在用锅炉大气污染物排放限值中Ⅱ时段(工业锅炉)标准要 求;

根据核算,原有工程的烟尘、SO2 和NOx 的排放量分别为 0.4653t/a、1.3113t/a 和4.1031t/a. N

7 表5原有锅炉烟气排放情况 序号 污染源 污染物 烟气量(m3 /h) 排放浓度(mg/m3 ) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 烟尘 11(15) 0.1551 0.4653 SO2 31(41) 0.4371 1.3113

1 锅炉烟气 NOx

14100 97(129) 1.3677 4.1031 注: ()内为折算浓度. (2)煤场无组织排放粉尘 锅炉房燃料煤露天堆放在锅炉房南侧空地上,煤堆上方用苫布进行遮盖,并定期 洒水降尘.但是在原料煤装卸过程中会产生无组织排放的煤尘.煤尘按粒径可分为 100μm 以上的粗煤尘和 100μm 以下的细煤尘.粗煤尘由于重力作用,很快落地;

细煤 尘可随气流输送扩散,是粉尘污染的主要因素.类比相似煤库,在原料煤进行装卸时, 无组织产生的煤尘厂界外 1m 处的浓度约为 0.14mg/m3 ,可以满足北京市《大气污染物 综合排放标准》 (DB11/501-2007)中的无组织排放监控点浓度限值要求. (3)废水 原有工程用水主要为职工生活用水和锅炉补给水.根据建设单位提供资料,项目 劳动定员

8 人,生活用水量约 1.6m3 /d(采暖季) ;

锅炉补给水量约 400m3 /a(采暖季) , 水源均来自市政给........