编辑: 过于眷恋 | 2019-07-06 |
II
1 范围.错误!未定义书签.
2 规范性引用文件.1
3 术语和定义.1
4 技术要求.2
5 安装与验收.7
6 运行维护.9 DBXX/ XXXXX―XXXX II 前??言 根据《北京市人民政府关于进一步加强城市管理与服务标准化建设的意见》 (京政发[2015]41号) 和北京市质量技术监督局《关于印发2016年北京市地方标准制修订项目计划的通知》 (京质监发〔2016〕 22号)的要求,编制组在广泛调查研究、认真总结实践经验、参考国内外先进标准、吸取科研成果以及 广泛征求意见的基础上,编制本规范. 本规范共6章,3个附录,主要内容包括北京市高层建筑类结构地震反应观测台阵的设计、布设、观 测设备、测试、观测环境等技术要求和观测台阵的安装与验收、运行维护要求. 本规范为推荐性技术标准. 本标准由北京市地震局提出. 本标准由北京市质量技术监督局归口. 本标准主编单位:北京市地震局 本标准参编单位:中国地震局地球物理研究所、中国地震灾害防御中心、中国地震局工程力学研究 所 本标准主要起草人:王飞、阎婷、刘影、康现栋、王怀刚、张海涛、马洁美、尤红兵、张郁山、王 晓美、任志林、温瑞智、任叶飞、周宝峰 本标准主要审查人:赵凤新、胡平、胡晓、俞言祥、姜慧、陈宇坤、杨国宾 DBXX/ XXXXX―XXXX
1 高层建筑类结构地震反应观测技术规范
1 总则 1.0.1为贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》和《北京市实施规定》 ,指导高层建筑类结构地震反应台阵规范建设,以获取有效的观测数据,更好地为减轻地震灾害、 减少生命财产损失服务,制定本标准. 1.0.2本标准规定了北京市高层建筑类结构地震反应观测台阵的设计、布设、观测设备、测试、观 测环境等技术要求和观测台阵的安装与验收、运行维护要求. 1.0.3本标准适用于北京市法律、法规规定的需建设结构地震反应观测台阵的高层建筑,对经济社 会有重大价值或重要影响的高层建筑和各级地方人民政府确定的其他重要高层建筑. 1.0.4对其他超限结构的地震反应观测台阵,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家及北京市现 行有关标准、规范的规定.
2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文 件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T 2828.1―2012/ISO 2859-1:
1999 计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批 检验抽样计划 GB 50011-2010建筑抗震设计规范 DB/T 16-2006 地震台站建设规范 测震台站 DB/T 17-2006 地震台站建设规范 强震动台站 DB/T 10-2016数字强震动加速度仪 DB/T 64-2016强震动观测技术规程
3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. DBXX/ XXXXX―XXXX
2 3.1 高层建筑 high-rise building 高度大于27米的住宅建筑及高度大于24米的非住宅类民用建筑. [改写自GB50352-2005 3.1.2] 3.2 强震动 strong motion 地震和爆破等引起的场地或工程结构的强烈震动. [GB/T 18207.1-2008,定义3.2.24] 3.3 地震反应观测 seismic response observation 利用专门仪器记录场地和工程结构加速度响应的地震观测. 3.4 测点 observation point 设置加速度传感器进行结构地震反应观测的地点. 3.5 重力加速度 acceleration due to gravity 标准自由落体加速度:gn=9.80665m/s2(标准值) . [GB 3102.1―1993,定义1-11.2]