编辑: ok2015 | 2019-07-06 |
4 35kV 系列 图-1 图-3 图-4 图-2 灭弧原理 (压气式技术) 断路器的灭弧原理基于压气式技术. 在分断过程中,触头在气缸内移动可以压缩气体. 用于灭弧的 SF6 气体压力是自调节的,弧芯限制气体流动,使气压上升为灭 弧所需的压力值.SF6气体吹向电弧的压力正比于开断电流值. 主触头和弧触头闭合,分闸弹簧已储能(图1). 由于弹簧释能,动触头被推至断开位置.分断过程有以下几个步骤: 预压缩: 分断刚开始时,活塞轻微压缩SF6气体,在弧触头断开前充满压力室. 灭弧冷却: 主触头分离,电流转移至弧触头回路(图2). 弧触头分离,在弧触头间产生电弧(图3). 电弧由压力室中产生的SF6气体吹凉.SF6气体的喷吹是由绝缘喷嘴完成的. 零电流时电弧熄灭. 动触头的分断过程使触头间隙加大,并可扫除灭弧时的杂质(图4). SF6气体由于产生电弧而分解,并复合为稳定分子. SF6气体产生的杂质由装于断路器极上的足够数量的分子筛吸附. 事故情况下,过压的SF6气体冲破安全隔膜后压力下降,气体通过柜体泄压 通道排出,保证安全. 概述 灭弧技术
5 35kV 系列 用途 SF1/SF2 为三极户内式40.5kV,采用SF6气体作为灭弧和绝缘介质.可用于切 换和保护40.5kV的配电网. SF断路器的应用 我们可以提供基本固定式的断路器.从结构上分为相间距300mm和457mm 两种,从参数上分为SF1(开断电流最大至25kA)和SF2(开断电流最大至31.5kA) 两种,可应用于固定式安装的场合或由成套厂加装手车后使用在抽出式开关 柜内. 基本固定式单元包括: 三相独立的灭弧室,机械连接,每相包括: 密封压力系统型绝缘外壳,在 相对低压力下充以SF6气体密封.带电部分装在绝缘外壳内. GMh型储能操作机构 前面板上有所有的控制和指示器 每极有一个压力开关,装有用于连续监测SF6的常开触点 选件: 一把钥匙锁 触臂及套管(应用于300mm相间距和457mm相间距) 套管(应用于300mm相间距,触臂由成套厂自行制造) SF1/SF2 介绍 SF1断路器 SF2断路器
5 35kV 系列
6 35kV 系列 安全性 灭弧介质是低压下六氟化硫气体.包括断路器极柱的绝缘外壳配有安全膜. 此外,在额定特性参数下甚至在SF6气体零表压下(相对压力),可以完成额 定电压时的额定电流的开断. 可靠性 操动机构电机储能弹簧的是确保设备可靠性的关键因素,施耐德电气积累了 35年的运行经验,250,000台的设备已经在运行.施耐德电气掌握的设计和 测试密封系统技术将保证设备至少30年品质不变. 寿命长 施耐德电气SF6断路器设备的机械和电气受寿命最大限度地满足IEC标准. 这些装置因此符合最严酷的电网环境. 维护量小 在设备的运行寿命内,在通常的操作条件下,设备本体30年免维护.对操作 机构,只需每十年或者在10,000次操作以后,进行维护. 虽然对极柱不需要维护,基本的检测还是必须的: 通过柱外的触头测量来检测触头磨损情况. SF6压力情况由压力开关实时监测. 环保产品 施耐德电气承诺对产品实施长期的环保措施. 有鉴于此,SF系列产品已经被设计为环保型产品,特别体现在该产品的可 回收性方面. 其所使用的材料,包括导体和绝缘体在内,均具有标识,很容易分开. 在其报废时,SF系列产品可被处理及回收,其材料按照欧洲关于电子和电 气产品废物处理规范的草案规章进行回收处理,特别是不会向大气中释放任 何气体,也不会排出任何污染性液体. 品质保证 在生产过程中,为了确保质量,每一台断路器都经过系统的常规测试, 检测极柱密封 检测操作机构的正确运行及其连锁机构 检测触头闭合的同期性 检测工频绝缘水平 检测主回路电阻 检测控制回路绝缘水平 检测控制回路电阻 检测合闸速度 检测开关操作循环 测量操作次数 结果将会由质量控制部门附在每台设备的测试报告上. SF1/SF2 技术优势