3 至5%. ?? n [%] Q, p, P [%]
100 60
80 40
20 0
100 60
80 40
20 0 Q P p 流体设备的比例法则.由于物理 关系, 吞吐量 Q、压力 p 和功率 P 直接取决于带有流体设备的设备 速度.
10 LCC = Cic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd Cic = 初始成本(采购成本) Cin = 安装和调试成本 Ce = 能耗成本 Cs = 停机和损失生产成本 Co = 运行成本 Cenv = 环境成本 Cm = 维护成本 Cd = 停用和处置成本 提高成本效益 生命周期成本计算 除泵和系统特性曲线外,此图还显示了一些效率水平.阀门控 制和速度控制均会导致工作点移出最佳效率范围. 84% 70% 80% 84% 80% ?? [bar] ?????? ??? ???? ??? ???? ???? ?? [Q] 生命周期成本 (LCC) 分析 几年前,设备工程师和操作员在选择 泵系统时,仅考虑采购和安装成本. 如今,全面分析所有成本已日渐普 遍.名为 生命周期成本 (LCC) 的 此类分析涵盖了泵系统使用寿命过程 中出现的所有成本. 生命周期成本分析不仅包括采购和 安装成本,还包括能耗成本、运行 成本、维护成本、停机成本、环境 和处置成本.两个因素 C 能耗成本 和维护成本 C 对生命周期成本起着 决定性作用.操作员寻找创新性控 制的泵驱动设备,以降低这些成本. 降低能耗成本 在生命周期成本公式中,其中最大 的一个成本因素就是能耗成本.在 泵系统每年运行超过
2000 小时的情 况下尤其如此. a) 阀门控制:η 降低 b) 实际速度控制:η 曲线与系统曲线不符 c) 最佳速度控制:η 曲线几乎匹配系统曲线 a) c) b) 84% 70% 84% 80% 80% 60% 84% 70% 80% 84% 50% 60% 70% 84% ?? ?? [n] ?????? 大多数现有的泵系统具有很大的节 能潜力.这源于以下事实:大多数 泵变频器专门针对最恶劣的条件而 设计,因此容量超大.通常由节流 阀调节体积流量.利用此种调节方 式,泵总是满负荷运行,因此会消 耗不必要的能量. 这就好比开车时,加足了马力,同 时又用刹车来调节速度. 现代化的智能变频器能以理想方式 降低能耗和维护成本.
11 在实践中实现 潜在节约 本设计手册第一部分主要介绍供水 和污水处理技术的基本原理和潜在 节省. 此外, 还阐释了生命周期成本、 降低 能耗、 能耗成本以及维修和维护成 本. 现在的任务是实施缜密、 智能的 设计, 实现这些潜在优势. 为此, 本手册第二部分指导您通过 四个步骤完成设计流程. 以下部分: C 主电源系统 C 周围环境条件 C 电机和电缆 C 变频器为您提供了选择组件和规格 所需的所有特性和数据信息, 以确 保系统可靠运行. 为方便了解详细信息, 除本手册的基本 信息外, 我们还提供了其他参考文档. 本手册末尾随附的检查清单 (可折叠 或撕下) 可作为便捷辅助工具, 用于标 记单个步骤. 检查清单可让您快速简 便地大致了解所有相关设计因素. 通过综合考虑所有这些因素, 您可以 从一个理想的角度来设计可靠且节能 的系统.
12 第2部分: 四步实现优化系统 步骤 1: 交流电源系统的实际问题 识别实际电源配置 为电气设备供电的交流主电源类型 各异.交流电压均会不同程度地影 响系统 EMC 特性.五线 TN-S 系统最 适用于此方面,而IT 系统是最后的 选择. TN 主电源系统 此种电源配电系统有两种型号: TN-S 和TN-C. TN-S 这是一种带有独立中性线 (N) 和保护 性接地 (PE) 导体的
5 线系统. 因此, 它能提供最佳的 EMC 属性, 还 可避免传输干扰. TN-C 这是一种在整个系统中带有公用中性 线和保护性接地导体的