编辑: ok2015 | 2019-07-06 |
4800 万元 主体工程 项目主要建设内容为在钱滨线(K10-K33 段)道路绿化带配套敷设污水管 线,管线全长约 24km.采用 DN300-DN1000 重力污水管,管材采用球 墨铸铁管,用T型接口,倒虹管用 Q235 螺旋焊接钢管.管线敷设完成 后进行复绿. 施工工期
8 个月(2018 年5月~2018 年12 月) 临时工程 临时施工营地及堆土场、施工材料堆场等利用现有沿线闲置土地. 1.3 工程概况介绍 1.3.1设计主要参数
1、设计合理使用年限为50年.
2、管材选用:地埋管采用球墨铸铁管(污水型),采用T型接口,K9级,生产标准 GB/T13295规定;
倒虹管采用螺旋焊接钢管,材质为Q235,生产标准GB/T3091规定.
3、连接方式:球墨铸铁管采用T型橡胶接口,借转角度不大于2° ,钢管采用焊接.
4、检查井盖板:绿化带、人行道选用B125型,道路内选用D400型.材质选用球 墨铸铁,具体按照GB/T23858-2009要求.
5、管道平面布置:管线沿钱滨线中间绿化带设置.
6、管道基础、回填:采用180° 砂石基础,参照国标图集04S516-9页,砂石采用石 屑, 其最大粒径不大于25mm, 绿化带范围回填采用原土, 道路范围内, 管顶范围500mm 以内采用原土回填,上部至道路路基回填采用塘渣,密实度等要求按《给水排水管道 工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的要求执行.
3 1.3.2地埋管道施工说明
1、沟槽开挖时,应严格控制槽底高程,不得超挖或扰动原土基面.
2、沟槽开挖时应做好排水措施,防止槽底受水浸泡和带水作业.
3、用于管顶面以上500范围内的回填土,不得含有有机物、砖、石等硬块.回填 土应分层回填,其分层虚铺厚度不大于250mm,管道两侧回填的压实度不小于0.90.
4、当管道穿越暗河、暗塘,其基底为淤泥层时,根据持力层土层情况采用换土垫 层或其他地基处理方法.当厚度不大于1.0米时可采用粗砂回填,如淤泥层厚度大于1.0 米,或在施工时因基坑失稳使基槽底部产生过大的涌土、回弹等不良施工情况,应及 时通知设计方,商定处理方案.
5、钢管焊接采用E43焊条,焊缝进行射线照相检验或超声波检验,顶管、倒虹管 检测比例要求100%探伤, 质量要求达到 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 GB11345 二级标准.
6、开挖围护做法:基坑深度≤2.5m时,可选用围棱板支护;
2.5m≤基坑深度≤3.0m 时,则建议采用22#钢板桩(长6.0m),桩间距为0.50m;
3.0m≤基坑深度≤4.0m时,则建 议采用22#钢板桩(长6.0m),桩间距为1米3根;
基坑深度≥4.0m,则建议采用22#密排钢 板桩(长6.0m)作基坑围护措施.应该根据不同区段的沟槽深度,埋设横向水平支撑,以 确保边坡与基坑土体稳定.尽量避免对管基下原状土的扰动,具体要按开挖情况进行 调整,机械开挖时不准超挖,要求人工清底
7、球墨管道接口:承插接口 (1)管道连接前,先检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口应插入 承口的深度并做好记号. (2)接口作业时,应先将承口(插口)的内(或外)工作面用棉纱清理干净,不得有泥土 等杂物,并在承口内工作面涂上润滑剂,然后立即将插口端的中心对准承口内中心就 位. (3)插口插入承口时,小口径管道可在管端设置木挡板,用撬棒........