编辑: 飞鸟 2019-07-06

1 期2006 年1月煤矿机械Coal Mine Machinery Vol.27No.1 Jan.

2006 常闭接点、 继电器 KFJ 的常闭接点和继电器 KZJ 常 开接点 (KZJ 处于吸合状态) 接通电源, 继电器 ZJ 吸合, 其常开接点闭合使继电器 ZJ 自保, 常闭接点断 开使 FJ 不能吸合;

ZJ1 接通, 风门起闭绞车接通正向 电源, 绞车正向缠绳, 风门渐渐打开, 继电器 KZJ 失 电释放.当风门触及到开门限位装置时, 继电器 KFJ 通过继电器 KZJ 的常闭接点和开门限位装置接 通电源吸合, KFJ2 断开, 使继电器 ZJ 失电释放, ZJ

3、 ZJ1 断开, 绞车电机失电停止转动, 风门处于打开状 态. 图!电动风门电气原理图 Fig.! Electrically operated air throttle electricity schematic diagram 风门处于打开状态时, 继电器 KFJ 通过常闭接 点KZJ2 和开门限位装置接通电源, 继电器 KFJ 吸合.KFJ2 断开, KFJ1 闭合, 起动按钮未按下前, 继电 器ZJ、 FJ、 KZJ 均处于释放状态, 风门不动作.当需 要关闭风门时, 将起动按钮按下, 继电器 FJ 通过继 电器 ZJ 的常闭接点、 继电器 KZJ 的常闭接点和继电 器KFJ 常开接点 (KFJ 处于吸合状态) 接通电源, 继 电器 FJ 吸合, 其常开接点闭合使继电器 FJ 自保, 常 闭接点断开使 ZJ 不能吸合;

FJ1 接通, 风门起闭绞车 接通反向电源, 绞车反向放绳, 风门渐渐关闭, 继电 器KFJ 失电释放.当风门触及到关门限位装置时, 继电器 KZJ 通过继电器 KFJ 的常闭接点和开门限位 装置接通电源吸合, KZJ2 断开, 使继电器 FJ 失电释 放, FJ

3、 FJ1 断开, 绞车电机失电停止转动, 风门处于 关闭状态. 利用控制按钮实现了电动风门的打开和关闭. 电动风门的电源电压为

660 V 或380 V, 绞车电机功 率为 4.0 kW, 开、 关门限位装置可使用矿用打点器. " 电动风门实际应用的效果和经验 该矿已将新副井原撞杆式风门改造成电动风 门, 使用了

3 a 多的时间, 效果很好. 新副井是该矿主要的运人、 运料入井的通道, 新 副井风门使用非常频繁.以前, 采用的撞杆式风门 经常被车辆撞坏, 不但使运输车辆受阻, 而且影响井 下的通风系统.每年都要投入大量资金维护新副井 风门, 维修工作繁重.自从改用电动风门以后, 风门 与运输车辆不直接碰撞, 风门基本没有损坏, 大大减 少了在风门维护上的资金投入, 与撞杆式风门相比, 每年可节约材料费约 1.

2 万元.电动风门开、 关灵 活, 节省了开、 关风门的时间, 提高了新副井的运输 效率. 电动风门的操作简单, 操作人员只需通过起动 按钮, 便可灵活地控制风门的打开和关闭.控制按 钮可以根据需要安设在任何位置, 使用起来也比较 安全. 电动风门组成部件较少, 故障率低, 维护起来也 很容易, 减少了风门维护的人员投入, 电动风门的机 械部分和电气部分结构简单, 制作电动风门的经济 投入较少;

电动风门的原理简单, 技术要求不高, 较 容易实现. 电动风门的开、 关灵活, 节省时间, 从而提高了 生产效率.电动风门适用于井下各地点的永久风 门. 作者简介:付亚平 (1961 - ) , 黑龙江庆安人, 高级讲师, 高级经 济师,

1983 年毕业于原黑龙江矿业学院采煤专业, 现任呼伦贝尔学 院工程分院院长. 收稿日期: 2005-10-10 电动机 CAT 试验台研制成功 兖州矿业 (集团) 公司常州科学技术开发研究所、 山东科技大学和浙江瓶窑煤田地质局机械厂将计算机辅助测试系统应 用于电动机试验台, 提高了电动机维修后的质量, 对于保证煤矿生产高产高效具有重要意义. 新研制的电动机试验台主要考虑