3 1.基本情况 续表 1-2 建设内容及生产规模:拟建项目为三级加油站,主要提供 93#、97#汽油、0#柴油, 占地面积 1095.37m2 .加油站内设置有加油岛及罩棚、油罐区、站房、配套用房等建筑设 施.项目设置

2 个20m3 汽油储罐,1 个20m3 柴油储罐,汽柴油罐折合储量为 60m3 ,年 汽油周转量 2000t,柴油周转量 1500t.拟建项目组成见表 1.1. 表1.1 拟建项目组成见表 工程 分类 项目名称 建设内容及规模 主体 工程 加油 部分 埋地 油罐区 采用直埋地下卧式罐,其中 20m3 柴油罐(0# )1 个、20m3 汽油罐

1 个(93 | 汽油) 、20m3 汽油罐

1 个(97 | 汽油) ,罐顶 部覆土大于 0.5m 罩棚 罩棚高度为 7.05m,长18.5m,宽8m,建筑面积为 74m2 ,投 影面积 148m2 ,耐火等级为二级,采用网架结构,棚体材料采 用非燃烧材料,配有

2 台双枪式加油机 辅助 工程 站房 站房位于加油罩棚后面,站房为二层建筑,建筑面积为 162.62m2 ,总高度为 9.7 米,属于砖混结构,耐火等级为二级;

其中

1 层建筑面积为 62.28m2 ,设置便利店、办公室、值班室、 配电间、洗手间和备用柴油发电机房等,2 层建筑面积为 81.99m2 ,拟设休息间. 公用 工程 通气管 油罐区:3 根,H=4.0m 防雷 站内综合接地装置接地电阻不大于

1 欧,设置相应防雷 设施 给水 生活用水和消防用水由市政给水管网提供 排水 雨污分流,污水经处理达《污水综合排放标准》三级标 准后排入市政污水管网 供电 供电负荷为三级,由市政供电系统接入;

配备一台备用 柴油发电机 FCS-15kw,作备用电源 消防 加油机旁设 4kg 干粉灭火器

1 台、6kg 泡沫灭火器

1 台, 罐区设推车式干粉灭火器

1 台,油罐旁设置 2m3 消防沙 池一个和灭火毯

2 块;

环保 工程 生化池 容积 5m3,经处理后达三级标准排入市政污水管网,由市 污水管网进入东安乡污水处理厂深度处理达标后排放 隔油池 三段式隔油池,用于收集场地内含油废水,3m3 /d U 型截水沟 位于罩棚四周及卸油区,用于收集地面含油废水 截水沟 位于场地东北入口及东南出口处,用于收集除罩棚区及 卸油区以外场地雨水,罩棚棚顶四周设雨水收集管,经 收集后就近排入地表水 油气回收系统 每个加油枪配备加油油气回收系统一套,共3套拟建项目主要经济技术指标见表 1-2.

4 1.基本情况 续表 1-3 表1.2 主要技术经济指标 序号 名称 单位 数量 备注

1 总用地面积 m2 1095.37

2 建筑面积 m2 236.62

3 其中:站房 m2 162.62

2 层 加油棚 m2

74 投影面积

148 4 绿地率 % 44.95

5 容积率 0.27

6 建筑密度 % 26.28 ① 埋地油罐区 拟建加油站油罐区位于项目场地北面,主要包括一个 20m3 的柴油罐、一个 20m3 的93#汽油罐、一个 20m3 的97#汽油罐.设计总容量 60m3 《汽车加油加气站设计与施工规 范(GB 50156-2012)》(2014 年修订)中第 3.0.3 条款对加油站等级划分作出详细规定详见 表1.3. 表1.3 加油站等级划分 级别 油罐容积(m3 ) 总容积 单罐容积 一级 150