编辑: 此身滑稽 2019-07-06

2014 年建设完成,2014 年12 月投入试运行.厂区内劳动定员

2 人,全年工作

365 天.调查了解,污水处理厂内现有项目组成见表 1.2-1,主要设备见表 1.2-2. 1.2-1 现有项目组成一览表 工程 分类 项目名称 主要建设内容 备注 主体 工程 污水 处理 厂 污水处理 构筑物 格栅渠:1 座, 5.0m*0.8m*5.5m 主要去除悬浮物和 砂砾 组合池:1 座,19.3m*10.85m*5.5m 预处理、厌氧处理 人工湿地一级人工湿地,面积 130.2m 对污水进行深度处 理, 保证污水达标排 放.

2 二级人工湿地,面积 207.7m2 三级人工湿地,面积 479.0m2 四级人工湿地,面积 278.0m2 五级人工湿地,面积 491.0m2 六级人工湿地,面积 578.5m2 七级人工湿地,面积 693.3m2 观测池,面积 245.9m2 污泥处理 构筑物 污泥干化池尺寸:2.4m*9.5m*1.6m 污泥堆场尺寸:6.7m*2.3m*1.0m 污泥干化和堆场 尾水排放 构筑物 消毒及排放口:1 座,紫外消毒.同时设 置巴歇尔槽测流量 消除污水中有害病 菌,防止疾病传染 污水截留管 DN400, HDPE 螺旋缠绕波纹管, 约1140m 接纳镇区沿线管网 DN300, HDPE 螺旋缠绕波纹管, 约3370m 辅助 工程 综合用房 框架结构

1 座,建筑面积 15m 污水厂办公、配电、 污水化验等.

2 流量监测 排放口安装流量监测仪, 监测指标为流量 绿化 厂区绿化面积约 1143.86m /

2 公用 供水 镇区市政给水管网供水 / 酉阳县南腰界集镇生活污水处理工程改建项目环境影响报告表

4 续表

1 工程 供电 设置配电间

1 间,由市政供电设施供电, 采用单回路电源 / 排水 雨污分流,雨水经雨水沟收集后就近外 排;

污水经场区管网收集后进入格栅间 / 储运 工程 污泥处理 设置污泥干化池作为污泥堆场 / 环保 工程 固废收集处理 工程 设置垃圾收集桶 / 设置污泥干化池等 环境风险 储备了应急物资 / 表1.2-2 现有设备清单一览表 构筑物 主要设备 型号、规格、参数 数量 备注 人工湿地 湿地植物主要考虑大聚藻,梭鱼草,芦苇,伞草,水生美人蕉,菖蒲等水生植 物,以及西南地区能生长的植物. 2857.7m 弃用

2 消毒及 排放口 消毒池 紫外消毒设备

1 套 需更 换 巴歇尔槽 量程:R800m3

1 套/d 根据日常运行情况,厂区内原辅材料及能源用量见表 1.3-3. 表1.2-3 原辅材料及水、电消耗情况 序号 名称 主要成分 年耗量 用途 来源

1 电/1.0 万度 - 市政

2 水H2 292t/a O 生活用水、机修等 1.2.3 现污水处理厂平面布置 污水处理厂分为独立

2 个地块, 以道路隔开, 东侧地块布置预处理池、 厌氧池和表面流人工湿地,及污泥干化池等,西侧地块布置潜流人工湿地 和排放口.尾水排放口设置在消毒池东侧,经排水管排至刘家沟后排入甘 龙河. 1.2.4 现污水接纳及厂外配套管网情况 南腰界镇污水厂现状服务范围主要为南腰界场镇片区.南腰界中心镇 区南高北低,排水条件良好,南腰界镇标高为+648m,污水厂标高为 +644m.管网主要分布在红军中街一路、贺龙大道等街两侧,排水管道管 径为 DN300~400mm,总长约为 4.51km. 根据厂区运营人员反映,目前污水处理厂实际进水水量约为 400m3 /d 酉阳县南腰界集镇生活污水处理工程改建项目环境影响报告表

5 续表

1 (约设计规模的 50%). 1.2.5 现有处理工艺流程 (1)污水处理工艺: 厌氧净化+人工湿地+紫外消毒 组合式工艺. (2)消毒工艺:紫外消毒工艺(设备已故障) (3)污泥工艺:剩余污泥通过自然干化脱水后,泥饼外运处置. 1.2.6 现有工程进水量及进、出口水质 (1)设计进水量及进、出口水质 ①设计进水量 设计进水量为 800m?/d. ②设计进、出口水质 出水执行 《城镇污水处理污染物排放标准》 GB8978-2002 一级 B 标准. 污水处理厂原设........