意见书编号: ?321014161-(2016) 840? 项目名称:文峰小学迁建工程-教学楼、食堂教学辅楼

一、科技图书办公综合楼、风雨操 场教学辅楼二 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年11月04日 扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 江苏省建设厅制

1 扬州育才教育投资有限公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 文峰小学迁建工程-教学楼、食堂教学辅楼

一、科技图书办公综 合楼、风雨操场教学辅楼二项目施工图设计文件进行了审查,形 成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我 机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中 心――表格下载――审查意见回复单】 二一六年十一月四日 (审查机构公章) (附25页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目 名称 文峰小学迁建工程-教学楼、食堂教学辅楼

一、科技图书办公综合楼、风雨操场教学辅楼二 建设 单位 扬州育才教育投资有限公司 项目地址 广陵 建筑 总高 度20.40 M 建筑面积 31120.05 M2 建筑 层数 教学楼地上4层、食堂教学辅楼一地上3层、科技图书办公综合楼地上5层、风 雨操场教学辅楼二地上4层地下1层 场地 类别 设防烈度 七度(0.15g) 耐火 等级 基础形式 条基 结构 体系 框架 送审日期 2016-10-26 勘察单位 江苏科信岩土工程勘察有限公司 资质等级 甲级 设计单位 扬州市城市规划设计研究院有限责任 公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单 位、勘 察设计企 业和 注册执业 人员 员以及相 关人员 违反相关 法律、法规 规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家 及地 方节能建 筑设 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查. 计标准和 节能 要求的情 形3(建筑节能)专项审查

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处: 1.?教学楼,风雨操场、教辅楼二? 多功能厅和大型会议室应考虑声学设计.应符合 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J?173-2014第6.7.8条.

(三)设计深度和其他问题: 1.应提供满足绿建目标的对照表.应核实场地电磁辐射和氡污染情况. 2.?应交待外墙砌筑砂浆的热工性能要求.隔热铝合金型材应交代隔热片性能. 3.学校建筑应采取有效措施加强楼板撞击声性能以满足隔声要求. 4.教学楼? 应明确保温设计的边界. 5.教学楼应按单一立面计算窗墙比. 6.风雨操场、教辅楼二上部为室内的地下室顶板应设计保温构造,热阻不小于1.2. 设计人 叶铜山、徐培、陈浪 专业负责人 张蔚东 审核人 王顺祥 注册师 张蔚东 执业印章号 3201871-003 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-01

4 (给排水节能)专项审查 教学楼、科技图书、办公综合楼、风雨操场、教辅楼二

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它: 无. 食堂、教辅楼一

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、水施5/12, 给水系统图 ,J/6给水系统预留厨房用水应设置计量水表进行计 量. 设计人 吴永英 专业负责人 王奇 审核人 王奇 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2016-10-31

5 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其它: 食堂、教辅楼

(一):

1、部分走道照明未采取节能控制措施.(含综合楼)

2、节能专篇中走道照度值按50lx设计,不符合GB50099-2011第9.3.1条要求.

3、补充电梯的节能控制措施.(含综合楼) 教学楼:

1、走廊的LPD标准值不正确. 综合楼:

1、? ? 绿色设计专篇中缺计算机信息机房、计算机教室、书库的节能指标值. 风雨操场-教辅楼2:

1、绿色设计专篇中缺车库、排烟机房的节能指标值. 设计人 洪红 万彪 陈海燕 专业负责人 李加恩 审核人 李加恩 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-04

6 (暖通节能)专项审查 图书馆 节能部分

一、? ? ? ? ? ? 违反 强条 之处: 无

二、? ? ? ? ? ? 违反 强标 之处:

1、图书馆应有CO2测控要求说明.应符合GB50099-2011第10.1.8条. ?

三、设计深度和其它问题:

1、空调系统的室内机较多,是否单机控制.

2、空调器使用冷媒应说明. ? ? 风雨操场 节能部分

三、? ? ? ? ? ? 违反 强条 之处: 无

四、? ? ? ? ? ? 违反 强标 之处:

1、风雨操场应有CO2测控要求说明.应符合DDGJ32/J173-2014第8.5.3条. ?

三、设计深度和其它问题:

1、空调系统的室内机较多,是否单机控制?

2、空调器使用冷媒应说明. ? ? 设计人 吴炳阳 专业负责人 吴炳阳 审核人 蒋献梅 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 日期审查人 节能专项审查号 2016-10-31

7 (暖通节能)专项审查 ? ? 教学楼

五、? ? ? ? ? ? 违反 强条 之处: 无

六、? ? ? ? ? ? 违反 强标 之处:

1、报告厅应有CO2测控要求说明.应符合DDGJ32/J173-2014第8.5.3条. ?

三、设计深度和其它问题:

1、空调系统的室内机较多,是否单机控制?

2、空调器使用冷媒应说明. ? 设计人 吴炳阳 专业负责人 吴炳阳 审核人 蒋献梅 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 日期审查人 节能专项审查号 2016-10-31

8 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 1.风雨操场、教辅楼二? 排烟机房门 FM1222 未设为甲级防火门,违反《建筑设计防 火规范》GB?50016-2014?第6.2.7条.排烟机房隔墙高度及顶部防火分隔封堵构造也 应交待清楚. 2.风雨操场、教辅楼二? 楼梯1地下室楼梯与地上楼梯在1-P轴线外窗处未有效防火分 隔,违反GB?50016-2014?第6.4.4条(间隙应封堵,槛墙高度应符合上下层间开口高 度要求). 3.科技图书、办公综合楼? 1#楼梯? 二三层楼梯间门开启扇影响平台宽度,违反 GB?50016-2014?第6.4.11-3条.其他楼梯应验算核实. 4.科技图书、办公综合楼? 书库与电梯厅间门未采用防火门,违反《图书馆建筑设计规 范》JGJ?38-2015第6.2.1条.

(二)违反 强标 之处: 1.科技图书、办公综合楼无障碍入口平台门开启后深度不足1.5m,不符合《无障碍设 计规范》GB?50763-2012第3.3.2-4条. 2.教学楼储藏未采用防火门;

食堂、教辅楼一厨房(操作间)未采防火门;

科技图 书、办公综合楼? 杂物未采用防火门.不符合GB?50016-2014?第6.2.3条. 3.食堂、教辅楼一,科技图书、办公综合楼电梯(含食梯)层门耐火极限应符合 GB?50016-2014?第6.2.9-5条. 4.食堂、教辅楼一? 食堂地面、美术书法教室楼地面,风雨操场、教辅楼二实验室楼地 面应采用防滑构造,应符合GB?50099-2011第8.1.7条.

(三)设计深度和其他问题: 1.建筑周边消防车道拐弯半径应满足要求. 2.应验算各教学用房的采光(应考........