automation.siemens.com/CN/view/zh/109070621
2 问题: 如何给 SINAMICS G120 变频器连接直流 24V 外部供电? 答案: 当断开主回路电源时,又希望保持 SINAMICS G120 变频器的控制电源,就需要 给变频器连接直流 24V 外部供电.根据变频器功率单元的不同,有两种连接方 式. (1)当功率单元的外形尺寸为 FSA ~ FSF 时,直流 24V 供电需要连接到控制 单元的 31/32 号端子上.如下图: (2)当功率单元的外形尺寸为 FSGX 时,直流 24V 供电要连接到功率单元 X9 端子排的 1/2 号端子上,无需连接到控制单元.X9 端子排位置以及 1/2 号端子 说明如下: 端子编号 功能 说明
1 P24V(+) 用于连接直流 24V 供电
2 M(-)