29 30 室内温度 室内温度 室内温度 室内温度(℃ ℃ ℃ ℃ WB) 室外温度 室外温度 室外温度 室外温度 ( ℃ ℃ ℃ ℃ DB) 制热 制热 制热 制热 -13 -8 -3
2 7
12 17
22 7
10 13
16 19
22 25
28 31 室内温度 室内温度 室内温度 室内温度(℃ ℃ ℃ ℃ DB) 室外温度室外温度室外温度室外温度(℃℃℃℃WB)?2013 ShenZhen McQuay
10 四点法 直尺
3 连管长度―能力修正系数表: 系统连管总长(m) 衰减系数(ε 2) 落差(m)
8 10
20 30
40 50
0 1.00 0.99 0.97 0.94 0.90 0.88
5 0.95 0.89 0.84 0.81 0.78
10 0.87 0.83 0.79 0.76
15 0.86 0.82 0.78 0.75
20 0.81 0.76 0.74 注: 1. 机组制冷、制热能力随着连管长度和落差变化而变化;
2. 系统连管总长=水平连管总长+落差+弯头等效连管长+存弯油等效连管长. 说明: 1. 制冷(制热)运行时, 影响制冷(热)量的主要因素是室内湿(干)球温度和室外干(湿)球温度, 室内干(湿)球温度和室外湿(干) 球温度对冷量的影响较小.因此,为了更明了地向客户表达室内、外工况对制冷(热)量的影响,上表我们忽略了室内干 (湿)球温度和室外湿(干)球温度;
2. 上表反映了 MDB 系列空调机能力随室内、外工况变化及风量变化时的大致变化趋势,仅提供给客户选型时作参考;
3. 如果标准工况下的制冷量(制热量)为Q0,某一工况的能量系数为ε 1,连管长度-能力修正系数ε 2.,那么,对应工况的实 际制冷量(制热量) Q1=Q0*ε 1*ε 2. 2.3 2.3 2.3 2.3 风机特性曲线 风机特性曲线 风机特性曲线 风机特性曲线 风机的转速(rpm)取决于所要求的风量、机组附件以及送风和回风管路系统的阻力.有了这些数据,根 据风机的特性曲线,可以确定风机的转速,知道了所需转速和风机马达的功率,马达的 V 带轮就可以确定. 在风机马达启动后,调节送风和回风管路的系统的阻力,可保证空调房间的送风分布均匀. 2.3.1 调试 调试 调试 调试 1. V 带轮平直性的调整 检查风机的 V 带轮的侧面和电机的 V 带轮侧面是否在同一个平面上,以保证带轮的平直性.通常可用四点法来检查. (见图9) 图9?2013 ShenZhen McQuay
11 2. V 带松紧度的调节 使用张力器检查、调整 V 带的松紧度. (见图 10) 图10 测量方法: 通过测量跨度 Ls(mm) ,计算弯曲量 L, L(mm)=Ls*0.016 ,挤压张力计使皮带弯曲量达到L,读取压力计读数,并 与下表中的数值比较,根据比较结果调整皮带至合适的松紧度. 最小张力荷重表(单位:Kgf/条皮带) 带轮直径范围 SPZ/3V 63~90 91~125 126~160 161~200 备注 新品安装时 2.1 2.6 2.8 2.9 初次安装 张力再调整时 2.5
3 3.2 3.4 运行一段时间后再次调整 带轮直径范围 SPA 90~125 126~160 161~250 251~315 备注 新品安装时 3.3 3.9 4.5 4.8 初次安装 张力再调整时 3.8 4.5 5.2 5.5 运行一段时间后再次调整 带轮直径范围 SPB 140~190 191~236 237~315 316~400 备注 新品安装时 5.5 6.2 6.9 7.3 初次安装 张力再调整时 6.4 7.2
8 8.5 运行一段时间后再次调整 带轮直径范围 SPC 224~315 316~400 401~500 501~710 备注 新品安装时 2.6
3 3.2 3.6 初次安装 张力再调整时 3.1 3.4 3.7 4.2 运行一段时间后再次调整 注意: 1)机组出厂前已调整过 V 带轮及 V 带,运行前请检查;
2)运行一个星期后,应重新调节 V 带的张紧力至合适值;
3)运行一个月后,应再调节一次 V 带的张紧力;
4)以后每三个月做一次皮带松紧度的例行检查. 警告:V 带过松或过紧都会对系统造成损坏,产生噪声. 3. 检查风机叶轮是否转动灵活,是否与机壳相碰,润滑情况和各调节装置是否灵活;