编辑: 丶蓶一 | 2019-07-07 |
1、探伤室的设置应充分考虑周围的辐射安全,操作室应与探伤室分开并避开 有用线束照射的方向;
4.1.
2、应对探伤工作场所实行分区管理.一般将探伤室墙壁围 成的内部区域化为控制区,与墙壁外部相邻区域划为监督区;
4.1.
3、X 射线探伤室墙 和入口门的辐射屏蔽应同时满足:a)人员在光柱点的周剂量参考控制水平,对职业 工作人员不大于 100μSv/周,对公众不大于 5μSv/周;
b)关注点最高周围剂量当量率 参考控制水平不大于 2.5μSv/h.4.1.
4、探伤室顶的辐射屏蔽应满足:a)探伤室上方已 建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶内表面边缘所张立体 角区域内时,探伤室顶辐射屏蔽要求同 4.1.3;
b)对不需要人员到达的探伤室顶,探 伤室顶外表面 30cm 处的剂量率参考控制水平通常可取为 100μSv/h.4.1.
5、探伤室应 设置门-机联锁装置,并保证在门(包括人员们和货物门)关闭后 X 射线装置才能进 行探伤作业.门打开时应立即停止 X 射线照射,关上门不能自动开始 X 射线照射. 门-机联锁装置的设置应方便探伤室内部人员在紧急情况下离开探伤室. 4.1.
6、 探伤室 门口和内部应同时设有显示 预备 和 照射 状态的指示灯和声音提示装置. 预备 信 号应持续足够长的时间,以确保探伤室内人员安全离开. 预备 信号和 照射 信号应 有明显的区别,并且应与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区别.4.1.
7、照射 状态指示装置应与 X 射线探伤装置联锁.4.1.
8、探伤室内、外醒目位置处应有清晰的 对 预备 和 照射 信号意义的说明.4.1.
9、探伤室防护门上应有电离辐射警告标识和 中文警示说明.4.1.
10、探伤室内应安装紧急停机按钮或拉绳,确保出现紧急事故时, 能立即停止照射.按钮或拉绳的安装,应使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿 第10 页 过主射线束就能够使用.按钮或拉绳应当带有标签,标明使用方法.4.1.
11、探伤室 应设置机械通风装置,排风管道外口避免朝向人员活动密集区.每小时有效通风换气 次数应不小于
3 次.第4.2 款 安全操作要求 :4.2.
1、探伤工作人员进入探伤室时除 佩戴常规个人剂量计外,还应配备个人剂量报警仪.当辐射水平达到设定的报警水平 时,剂量仪报警,探伤工作人员应立即离开探伤室,同时阻止其他人进入探伤室,并 立即向辐射防护负责人报告.4.2.
2、应定期测量探伤室外周围区域的辐射水平或环境 的周围剂量当量率,包括操作者工作位置和周围毗邻区域人员居留处.测量值应当与 参考控制水平相比较.当测量值高于参考控........