(二)项目改建设计方案 针对原有项目存在安全隐患、环境风险和环保问题,业主决定在加油站原址内进行改 广南县骏城加油站建设项目 -
4 - 造,不新增用地. 按照《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》要求为防止加油站油品泄漏,污染 土壤和地下水,加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施.所有加油站的油罐需要更新为 双层罐或者设置防渗池,双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2014 年版)》(GB50156-2012)的要求,设置时可进行自行检查,业主拟将单层罐更换为双层 罐. 按照《汽车加油加气站设计与施工规范(2014 年版)》(GB50156-2012)规定项目卸 油区、加油区应该设置油气回收系统,根据《云南省大气污染防治行动实施方案》(云政 发〔2014〕9 号)中明确要求 推进挥发性有机物污染治理.制定加油站、储油库、油罐车 油气回收治理计划 ,业主拟在卸油区、加油区设置油气回收系统.具体改建方案如下:
1、总图布局方案 项目改建后,用地面积不增加,为4345.01m2 ,原有站房、厨房、餐厅、卫生间、加 油站罩棚等全部保留,总建筑面积不变仍为 1359.2m2 .项目储罐位置不变,位于项目西北 侧,将原来单层罐改为双层罐,设置油气回收装置.加油机位置不变,位于项目中间位置.
2、防渗漏建设方案 根据设计资料,项目拟安装的储油罐为埋地式 SF 双层油罐(配套安装有渗漏在线检 测系统),外层为玻璃纤维增强塑料,内层为 Q235B.双层油罐全名为钢制强化玻璃纤维 制双层油罐,是在单层钢制油罐外附加一层玻璃纤维增强塑料(即玻璃钢)防渗外套,从而 构成的双层结构油罐.钢制内罐与 FRP 外罐之间具有贯通间隙空间;
同时配备渗漏检测装 置,能对间隙空间进行
24 小时全程监控.一旦内罐或外罐发生渗漏,渗漏检测装置的感应 器可以监测到间隙空间底部液位时发出警报,保证油罐的安全使用. 双层油罐如果内罐渗漏,双层间隙内带有一定压力的气体或检测液,会进入常压的内 罐;
双层间隙内的压力或液位会发生变化,触发声光报警器.储液渗漏进双层间隙后,由 于外罐完好,储液并不会漏出.因此,储液、土壤和地下水都是安全的.如果外罐渗漏, 双层间隙内带有一定压力的气体或检测液,会进入土壤.同理,双层间隙内的压力或液位 会发生变化,触发声光报警器.此时,由于内罐是完好的,储液安全;
进入土壤的只有气 体或检测液,因此,土壤和地下水也是安全的.由于内罐接触的储液与外罐所接触的土壤、 地下水,属于不同介质,对罐体材料腐蚀速率不同,在同一时间发生渗漏的概率几乎为零. 因此,可以杜绝储液漏出罐外,做到了生产安全和保护环境. ①项目拟安装的埋地式 SF 双层油罐符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2014 年 广南县骏城加油站建设项目 -
5 - 版)》(GB50156-2012)及《加油站地下水污染........