111 ,此时不指定设备站号,但因为已 使用预设站号 var3,所以所操作的设备站号由 var3 (LW-10003) 来决定. 使用广播 命令 当勾选 [使用广播命令] 后,依照所使用的设备定义之广播站 号,填入至 [广播命令所使用的站号].当HMI 使用广播站号 发送命令时,设备将只接收命令而不回覆 HMI. 如下图所示: 假设广播站号为

255 ,当HMI 发送命令至 255#200 这个位址 时,所有的设备会接收这个命令但不回覆 HMI. 有支援广播命令的设备才适用此功能. 位址整段间隔 (words) 不同读取命令的读取位址之间距若小於此项设定值,这些命 令可以合并为同一个命令.此项设定值如果为

0 ,将取消 命令合并功能. 若此项设定值为

5 , 当分别从 LW-3 读取

1 个word 与从 LW-6 读取

2 个word 的数 (即LW-6 与LW-7 的内容) 时,因LW-3 与LW-6 的位址差距小於 5,此时可以将两个命令合并为一个 命令,合并后的命令内容为从 LW-3 开始连续读取

5 个words 系统参数设定 EasyBuilder Pro V6.02.02 5-6 的数 (读取 LW-3 ~ LW-7).需注意,可以被合并的命令之读 取数笮〗换岽箪 [最大读取字数 (words)]. 最大读取字数 (words) 一次可以从装置读取数淖畲罅,单位为 word. 最大写入字数 (words) 一次可以写入到装置的数畲罅,单位为 word. 完成上述的各项设定后,在 [设备清单] 中可以发现新增了一个名称为 本机 PLC

1 的装置. Note ? 使用 cMT 时,可以在 [系统参数设定] 对话窗中,选择 本机 HMI ,按下 [新增设备] 按钮, 便会在 本机 HMI 之下,新增一个 本机 PLC

1 ,如下图所示. 请点选此图示观看教学影片,请先确定已连上网路线. 5.2.2. 如何控制一台远端设备 远端设备 是指与远端 HMI 连接的设备.若要控制远端设备需先增加此种类型的装置.点选 [设 备清单] 页签的 [新增],即可开启 [设备属性] 对话窗设定各项属性. 以下将以 MODBUS RTU 做为远端设备: 系统参数设定 EasyBuilder Pro V6.02.02 5-7 设定 描述 HMI 或设备 连接装置为设备,所以此时选择 [设备]. 所在位置 可以选择 [本机] 或 [远端].因设备连接在远端 HMI 上,所以 此时选择 [远端],并且设定远端 HMI 的IP 位址及连接埠.请在[设备属性] 对话窗按下 [所在位置] 旁的 [设定]. 设备类型 选择远端设备的型号. 介面 远端设备所使用的介面类型,若远端设备使用序列埠时,介面 需选择 [RS-232],[RS-485 2W],[RS485 4W] 任一种. COM 远端设备连接远端 HMI 时所使用的序列埠.此项内容必须正 确设定. 设备预设站号 远端设备所使用的站号. 完成上述的各项设定后,在 [设备清单] 中可以发现新增了一个名称为?远端 PLC 1?的装置. 系统参数设定 EasyBuilder Pro V6.02.02 5-8 Note ? 使用 cMT 系列时,可以在 [设备清单] 页签中,选择已建立的 远端 HMI

1 ,按下 [新增设 备] 按钮,便会在 远端 HMI

1 之下,新增一个 远端 PLC

1 ,如下图所示. 请点选此图示观看教学影片,请先确定已连上网路线. 5.2.3. 如何控制一台远端 HMI 远端 HMI 是指非本机 HMI 的所有其他 HMI,PC 也被视为远端 HMI 的一种.若要控制远端 HMI 需先新增此种类型的装置.点选 [设备清单] 页签的 [新增],即可开启 [设备属性] 对话窗设定各 项属性. 设定 描述 HMI 或设备 连接装置为 HMI,所以此时选择 [HMI]. 所在位置 可以选择 [本机] 或 [远端] , 因为使用远端 HMI , 此时选择 [远端],并且必须设定远端 HMI 的IP 位址及连接埠.请在 [设备 属性] 对话窗按下 [所在位置] 旁的 [设定]. 系统参数设定 EasyBuilder Pro V6.02.02 5-9 完成上述的各项设定后,在 [设备清单] 即新增了一个为 远端 HMI