编辑: liubingb | 2019-07-07 |
5 分钟内进行设定.这个时间在实际设定过程中可被延长.如果
5 分钟 内没有开始设定的话,接近开关的设定功能会被取消. - 你有权在任意时刻结束设定过程,且不采用修改后的接近开关设置.简单的停止设定.在10 秒 之后,接近开关退出设定,转到正常工作模式,而且采用之前有效的设置. 边界值的设定 注意 : 在设定过程中红色 LED 闪烁表示检测目标物不可靠.如果遇到这种情况 , 调整目标物的位置直到黄色 LED 闪烁. 只有这样,设定参数才能被储存到接近开关的内存里. 边界点的设定 (A1) 1. 把目标物放在边界点 (A1) 处2. 连接 teach-in 和+UB 或-UB 持续
2 秒3. 断开 teach-in 和+UB 或-UB.
2 秒后黄色 LED 开始闪烁,这时接近开关准备好可以开始设定 *). 4. 在8秒钟内,连接 teach-in 和-UB 并持续
2 秒. 5. 在8秒钟内,断开 teach-in 和-UB.绿色 LED 闪烁
3 次表示确认.边界点 A1 已经被设定好. 边界点的设定 (A2) 1. 把目标物放在边界点 (A2) 处2. 连接 teach-in 和+UB 或-UB 持续
2 秒3. 断开 teach-in 和+UB 或-UB
2 秒后黄色 LED 开始闪烁,这时接近开关准备好可以开始设定 . 4. 在8秒钟内,连接 teach-in 和+UB 并持续
2 秒. 5. 在8秒钟内,断开 teach-in 和+UB.绿色 LED 闪烁
3 次表示确认.边界点 A2 已经被设定好. *) 在接近开关准备好开始设定的时候,如果在接近开关的检测范围内没有目标物的话,黄色 LED 会快速闪烁. 这时是不能进行设定的.然而,边界点 A1 将设定成
0 mm (零线) .边界点 A2 将设定成检测距离的上限. 设定输入 同步 输出
1 2
4 3
5 L+ L- ??????? 上升 A1 <
A2: 下降 A2 <
A1: 盲区 ????? 0线A1 A2 A1 =
0 mm A2 A2 A1 Germany: +49
621 776-4411 ????????????? Pepperl+Fuchs Group www.pepperl-fuchs.com China: +86
21 6630
3939 [email protected] [email protected] Singapore: +65
6779 9091 [email protected] Copyright Pepperl+Fuchs
3 超声波接近开关 UMC3000-30H-E5-5M-FA Release date: releasedate Date of issue: 2013-01-31 217778_cn.xml 输出模式设定 你可以选择 常开 和 常闭 来作为接近开关的输出模式.在这里已经设定好的边界点的位置起了关键 作用. 假如 A1 比A2 距离近,输出为 常开 模式 假如 A2 比A1 距离近,输出为 常闭 模式 LED 显示 接近开关有
3 个显示 LED 来显示多种工作模式 工作模式 绿色 LED 黄色 LED 红色 LED 正常工作 亮 目标物在检测范围 内 目标物不确定 设置边界点 检测到目标物 目标物不确定 确认设定成功 灭灭闪3次闪烁 灭灭灭闪烁 灭 同步输入端 该接近开关有一个同步输入端可用来抑制第三方超声波的干扰.假如这个输入端不接,接近开关则根据自己 内部 产生的时钟频率工作. 外界输入一个方波信号可使接近开关可以实现同步, 通过 PACT ware 配套的 DTM 组件 相 关参数也实现同步.每个下降沿会触发一个独立的超声波脉冲.如果在同步端输入的低电平持续时间≥
1 秒, 接近开关回到正常的,不同步的工作模式.这和同步端没有外界输入脉冲的情况是一样的 (详见下面的注 意) . 如果加在同步端上的高电平 >
1 秒,传感处于抑制状态.此时绿色 LED 快速闪烁来指示.在这种工作状态下, 最新的输出状态被保留.至于外部同步,请参阅软件说明书. 注意: . 如果不使用同步功能,同步端必须接地 (0 V) . 在设定过程中同步功能是不能用的,这意味着接近开关在同步的时候是不能被设定的. 以下是同步功能的应用: 1. 多个接近开关 (最大的数量参见技术参数)通过简单的连接它们的同步输入端可以实现同步.这个情况下, 这 些接近开关工作在多重模式下的自同步频率.仅有一个接近开关可以在任意给定时间发射超声波 (详见下面 的注 意) . 2. 多个接近开关 (最大的数量参见技术参数)通过简单的连接它们的同步输入端可以实现同步.通过 PACT ware 配套的 DTM 组件设定参数,其中一个接近开关作........