编辑: 木头飞艇 | 2019-07-07 |
1、报警触发方式 报警触发方式决定测量值是超过报警点报警 (1) , 还是低于报警点报警 (0) . 两个报警点的触发方式可独立设置.
2、报警恢复回差 报警恢复回差即报警迟滞,其决定报警点的动作频繁程度.为防止测量值在 报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动作,可以根据需要设定一个报警 JX5031T01 转速监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~4~ Tel: 020-87082600 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ? 解除的外延区域.报警恢复回差在 0~50 可设,如当报警值设为 3050,报警迟 滞设为 10,当报警产生后,测量值要在低到 3050-10=3040 时,报警动作才取 消.
3、报警延时时间 报警延时以秒为单位,在0~10 秒可设.过大的延时时间可能会造成不能及 时保护设备,而过小的延时时间可能会造成误动作,通常延时时间设定为
1 秒.
六、 变送输出及相关参数 监测器将转速值变换成 4~20mA 电流信号输出.与电流变送相关的参数有 变送量程下限、变送量程上限、变送输出零位校正系数和变送输出满度校正系 数.
1、变送量程上限与下限 测量转速值的变送范围由变送量程上下限决定,变送电流 4~20mA 与转速 值在变送量程下限与上限间成线性关系.当转速值小于下限时输出 4mA 不变, 大于上限时输出 20mA 不变. 例如:将变送量程下限设为 100, 当显示值≤100 时变送输出 4mA 的电流信号;
将变送量程上限设为 4000,当显示值≥4000 时变送输出 20mA 的电流信号. 注:量程下限一般设为 0.
2、变送输出零位校正与满度校正 由于硬件上的差异可能使变送输出有一定的误差,通过设定变送输出零位校 正系数和满度校正系数可将误差修正. 变送输出零位修正方法:使测量转速值小于等于变送量程下限,将零位校正 系数恢复成 1.000,用电流表测量此时的变送输出电流 Io,则 零位校正系数=4mA÷Io 变送输出满度修正方法:使测量转速值大于等于变送量程上限,将满度校正 系数恢复成 1.000,用电流表测量此时的变送输出电流 Iz,则 满度校正系数=20mA÷Iz
七、 密码 密码的作用是防止误操作.监测器的第
1 组参数为报警设定值,参数值修改 受参数 (在第
4 组参数中)控制,当为off 时,第1组参数 可以修改;
为oFF 时,只能查看.其余组参数受密码 控制,密码为"1111" JX5031T01 转速监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~5~ Tel: 020-87082600 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ? 时才能查看并修改. 注: 仪表通电或
1 分钟以上无按键操作时, 密码 将自动被恢复为 0000.
八、 参数表及参数设定方法 监测器参数分为
5 组 第一组 符号 内容 说明 第1报警点设定值 警告/A 参数 第2报警点设定值 危险/D 参数 第二组 符号 内容 说明 第1报警点报警方式 超过报警-HH-,低于报警-LL- 第2报警点报警方式 超过报警-HH-,低于报警-LL- 第1报警点灵敏度 0~50 第2报警点灵敏度 0~50 报警延时 0~10s 第三组 符号 内容 说明 每转脉冲数 1~1000 计量时间单位 1:转/分,0:转/秒 满度修正系数 0.5~1.5 滤波系数 1~10 回零时间 1~10 注:oyt―回零时间.为了能测量更低的频率,oyt 宜设较大的值;
为了能提高高 频率测量的响应速度,oyt 宜设较小的值.通常,当plua 为60 时,oyt 设为 1;
plua 为1时,oyt 设为 5. 第四组 符号 内容 说明 第一组参数是否受密码 OA 保off 时不受 OA 保护 JX5031T01 转速监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~6~ Tel: 020-87082600 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ? 护 变送量程下限 0~9999 变送量程上限 0~9999 内部参数(由厂家设定) 符号 内容 说明 变送输出零点校正 0.5~1.5 变送输出满度校正 0.5~1.5 参数设置时按键功能 用户若需要修改参数,则需打开后盖,后面