编辑: 颜大大i2 | 2019-07-07 |
1 概述 1.1 主要用途 ER、NR、HR系列小型控制继电器是一种可以用低电压、小电流来控制大电流、高电压的自动开关元件,主要用于实现 自动化控制、信号传递、扩大控制范围等功能,也可直接用于控制小电机、小电磁铁等轻微负载. 1.2 型号的组成及其代表意义 ER
2 E L D - D24- 使用说明书 苏州西门子电器有限公司 地址:苏州新区珠江路455号 营销中心:上海市广中西路777弄55号启迪大厦
电话:021-56553757
网址: http://www.china-apt.com ER、NR、HR IEC61810-
1、GB/T 21711.1 图号:APT0.463.056
2 安全使用和注意事项 1) 请正确选择线圈电压规格和触点容量;
2) DC规格线圈电源纹波系数应≤5%,接线时请注意正、负极性应与要求相符;
3) 开闭频率应≤30cpm,超过规定的开闭频率可能会产生误动作;
4) 如插座垂直安装,推荐安装方式为触点在上,线圈在下;
5) 极和极间建议为同极性使用;
6) 继电器至电源的连接线不能过长(建议在1m以下),否则连接线之间的分布电容会使继电器动作响应变慢或误动作;
7) 使用时请确认手动按钮设置在指定的位置;
8) 配套熔断器型号为NT00?6.
4 产品技术参数 4.1 工作环境 1) 使用环境温度:-25℃~+55℃,无结冰凝露;
2) 空气相对湿度:5~85%RH;
3) 安装地点海拔:≤2000m;
4) 安装类别:适用于Ⅰ、Ⅱ类;
5) 污染等级:Ⅱ;
6) 环境保护类别: ER/NR/PR 系列为 RT1,HR系例为 RTIII (RT1对应防护等级IP40,RTIII对应防护等级IP65).
1 2019/04 R US C 序号
1 设计型 号2触点组数
3 约定发电流
4 5 插脚类型 指示灯 描述
6 7
8 9 序号 无:表示标准型,无测试杆;
T: 带测试杆. 无:标准型;
D 直流浪涌抑制;
R 交流浪涌抑制. 无,标准型;
2~10位字符:用来标识供货信息,不同代码间用"―"隔开. ER:经济型;
NR: 盖板型;
HR:防护型. 2:触点为两组;
3:触点为3组;
4:触点为4组. C:3A;
E:5A. 无:表示插脚式;
P:表示焊接式. 无:标准型,无指示灯;
L:表示有指示灯. 测试杆 浪涌抑制 线圈电压 辅助代码 代码含义 描述 代码含义 当按钮处于水平位置时,继电器处于自由状态,此时继电 器可以通电吸合,也可以断电释放,且按下按钮,继电器就闭 合,松开按钮,继电器就释放. 当按钮处于竖直位置时,此时继电器处于闭合 锁死状态,即不管继电器是否通电,常开触点都闭 合,常闭触点都断开. 按钮按动方向
3 手柄操作方法 AC6V 5A 250VAC 5A 30VDC L416 AC6V 5A 250VAC 5A 30VDC L416 表1: 型号代码含义 D+数字:直流+电压值,6~220V;
A+数字 :交流+电压值,6~240V. 苏州西门子电器有限公司天台分公司 Siemens Electrical Apparatus Ltd., Suzhou, Tiantai Branch ER4C ER3E AC250V DC30V 触点最高工作电压 GB/T 121711.
1、 IEC61810-1 2*10
7 次10~55Hz,复振幅1.0mm,1min 机械寿命 执行标准 线圈额定功耗 额定冲击耐电耐压 绝缘电阻 电气寿命 耐振动 触点接触电阻 1.2*105 次≤50mΩ 动作时间:≤20ms 释放时间:≤20ms AC250V 3A AC250V 1.5A DC30V 1.5A DC30V 3A 6V、12V、24V、36V、48V、110V、125V、220V AC:≤80%Us DC:≤75%Us AC:≥30%Us DC:≥15%Us 释放电压 动作时间和释放时间 线圈最高工作电压 触点额定负载 约定发热电流 AC阻性 AC250V 5A AC感性 DC感性 DC阻性 AC250V 2A DC30V 5A DC30V 2A 5A 吸合电压 线圈额定电压 (Us) 额定绝缘电压 型号 ER