编辑: 飞翔的荷兰人 | 2019-07-07 |
1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温》、 GB 14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 低压断路器》(部分 条款)及委托要求 试验结论: 所检项目符合标准要求 本检测报告所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 主检:李海达 签名: 日期:2017-01-12 浙江立德产品技术有限公司低压 电器实验室
2017 年01 月12 日 审核: 林时放 签名: 日期: 2017-01-12 签发: 王建新 签名: 日期: 2017-01-12 备注 报告编号:A160352 样品描述及说明1.主要技术参数: 1).额定电流:630A 2).额定电压:AC400V 3).额定绝缘电压:800V 4).额定频率:50Hz 5).漏电特性分类:AC 型6).重合闸时间:20s~60s 7).额定剩余分断时间:≤0.5s 8).额定剩余动作电流:30~1000A 可调 9).额定极限短路分断能力 Icu:50kA 10).额定运行短路分断能力 Ics:50kA 11).额定短时耐受电流 Icw:1.5kA/1s 12).额定冲击耐受电压 Uimp:8kV 13).使用类别:A 类14).极数:4P 报告编号:A160352 样品照片3.产品外形照片(包括外形、内部结构及铭牌三类照片): 报告编号:A160352 第 1页 共4页检验项目汇总表 序号 检验项目依据标准条款 检验结果
1 低温试验(#1) GB/T2423.1-2008 P
2 干热试验(#1) F.7 GB14048.2-2008 P
3 脱扣极限和特性(长延时)(#2) 8.3.3.1 GB14048.2-2008 P
4 介电性能试验(#2) 8.3.3.2 GB14048.2-2008 P 以下空白 报告编号:A160352 第 2页 共4页条款检验项目及检验要求 测量或观察结果 判定 #1 GB/T2423.1- 低温试验 P
2008 初始检测: 目视检查以及相关要求的性能检测 正常 试验温度:-20℃ -20.0℃ 试验电压:400V 401.7V 通电时间:16h 16h 最后检测: 目视检查以及相关要求的性能检测 正常 F.7 干热试验 GB14048.2- 试验温度:+65±2 ℃ +65℃
2008 试验周期:168h 168h 试验电流:630A 630A 试验期间断路器不应脱扣 符合要求 验证过电流脱扣器 周围空气温度:+10~+40℃ 22℃ (1)试验电流:1.05*630 A 661.5A 不脱扣时间:? 2h >2h (2)试验电流:1.30*630 A 819.0A 脱扣时间:2h (2)试验电流:1.3 ? 630( A) 819.0A 脱扣时间:?
2 h(热态) 33s 8.3.3.2 介电性能 P GB14048.2- 试验电压:2500 V 2500V
2008 施压时间:1 min
1 min 施压部位: 触头处于所有正常工作位置,包括脱扣位置(如适 用),主电路所有接线端子连接一起(包括控制电路 和辅助电路接至主电路)和外壳或安装板之间 通过 触头处于所有正常工作位置,包括脱扣位置(如适 用),主电路每极与其他极连接在一起并接至外壳或 安装板之间 通过 正常工作不接至主电路的每个控制电路和辅助电 路与以下部位之间: / -主电路 -其他电路 -外露导体部分 -外壳或安装板 报告编号:A160352 第 4页 共4页仪器设备清单 序号 名称 型号 编号 校准有效期 本次 使用