编辑: 匕趟臃39 2019-07-07

(五)环境风险 该公司在污水站附近集水池旁边设置了事故应急池,并配套了相应的事 故切换闸阀及应急水泵和管道,事故应急池能够接纳突发环境事件产生的事 故废水,确保事故废水能够控制在厂区内.

5 尤溪县茂华再生纸厂编制了《尤溪县茂华再生纸厂突发环境事件应急预 案》,于2019年2月13日通过备案,备案号:350426-2019-013-M.

四、环境保护设施调试效果 本次监测时间

2019 年3月13 日-2019 年3月15 日.监测期间生产工况 符合 80.7%,主体工程运行稳定,环境保护设施运行正常,符合竣工环保验 收工况要求.

(一)污染物达标排放情况 福建三明厚德检测技术有限公司的验收监测报告:

1、废气 锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1排放标准限值要求.

2、噪声 各监测点位,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中的

3 类标准限值要求.

3、废水 根据监测结果,项目废水排放口验收监测中指标均符合《福建省制浆造 纸工业水污染物排放标准》(DB35/1310-2013)标准限值要求.

4、污染物排放总量 本项目废水排放量 5.09 万t/a, CODcr 排放量 2.81t/a, 氨氮排放量 0.02t/a, BOD5 排放量 0.53t/a,SS 排放量 074t/a.本项目废气排放量 8129.16 万m3 /a, 烟尘排放量 4.65t/a,SO2 排放量 3.23t/a,NOx15.41t/a. 与环境影响评价文件总量符合性分析: 符合废水排放量≤14.06 万t/a 年,CODcr 排放量≤14.06t/a,BOD5 排放量 ≤3.52t/a,SS 排放量≤5.28/a;

废气排放量≤8640 万m3/a,烟尘排放量≤17.28t/a 的要求.

6 与排污许可证总量符合性分析: 符合氨氮排放量≤0.2t/a,SO2 排放量≤20.09t/a 的要求.

(二)环保设施去除效率 福建三明厚德检测技术有限公司的验收监测报告,2t/h 锅炉废气中颗粒 物的去除率为 89.2%,4t/h 锅炉进口不具备检测条件无法计算去除率.废水 中,悬浮物去除率 92.3%,COD 去除率 95.5%,BOD5 去除率 95.5%.

五、工程建设对环境的影响 验收监测期间,地表水各监测断面监测因子浓度均可达到《地表水环境 质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准,对周围环境影响较小.

六、验收结论 经现场检查、审阅有关资料和认真审议并按《建设项目竣工环境保护验 收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后,验收组认 为该项目环境保护手续齐全,认真执行了"三同时"制度,落实了环评文件及 批复要求的环保措施,环保设施正常运行.同意项目通过竣工环保验收.

七、企业后续要求

1、应加强生产设备和环保设施的日常管理与监督检查工作,建立定时、 定期的维护和检查制度,确保环保设施的正常运行,做到污染物能长期、稳 定地达标排放.

2、企业应进一步持续提升清洁生产水平,强化节水措施,提高废水循环 利用率,减少污染物排放量.

3、 完善风险防范措施, 加强突发环境事件应急演练, 提高风险防控能力.

4、完善危险废物暂存间台账管理.

5、按《排污单位自行监测技术指南》要求,严格落实自行监测工作,同 时做好信息公开工作.

6、对报告中存在的桨水平衡、污染物排放总量、环境管理检查等问题, 按专家、代表提出的意见修改完善.